Pression du fluide solaire qui baisse constamment

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
Lastronome
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 22, 2011 0:29 am
Localisation : Bourg des Comptes

Message par Lastronome »

Bonjour,

Je viens de poster un message sur mon ballon Buderus, viewtopic.php?t=7196 mais comme il s'agit d'un autre soucis, je poste sur un autre sujet.

Je me rends compte que la pression du fluide solaire baisse régulièrement. Le plombier m'a laissé un bidon à partir duquel on peut recharger du liquide. En 10 jours, j'ai déjà dû en recharger 5 ou 6 fois. Le niveau du bidon est descendu de 5 cm. Du coup, la pression du liquide ne dépasse pas 1 bar.

D'après vous, d'où peut venir le problème ? Comment l'identifier ?

Merci d'avance de vos réponses.
Modifié en dernier par Lastronome le mar. nov. 20, 2012 2:00 am, modifié 1 fois.

Avatar du membre
jean-yves 25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 233
Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
Localisation : Ornans (25290)

Message par jean-yves 25 »

Bonjour lastronome,

Si ton circuit est bien purgé il ne peut s'agir que d'une fuite.

Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1293
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Tu es donc "en rodage"....Il faut toujours un peu de temps pour évacuer les dernières bulles...
Ca doit se stabiliser.
Si ça dure, effectivement penser à une fuite, mème invisible parfois..
CDLT.
Guy

Lastronome
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 22, 2011 0:29 am
Localisation : Bourg des Comptes

Message par Lastronome »

En fait, ce qui le semble bizarre aussi, c'est que dès qu'il y a du soleil, la température du fluide au niveau des des panneaux monte hyper vite. En ce moment, par une journée ensoleillée, on monte vite à 120 -130 °. La température du bas (1/3 à partir du bas) du ballon n'a pas le temps de monter en température, et la station détecte alors une trop grande différence de température entre les panneaux et le bas du ballon. La station se met alors en alerte "SYS". C'est cette alerte qui est prévue pour indiquer que la pompe ne fonctionne pas. Alors qu'elle fonctionne, on le voit par le témoin au niveau de la station.
Cela apporte-t-il des précisions sur l'origine du problème ?
Modifié en dernier par Lastronome le mar. nov. 20, 2012 11:02 am, modifié 1 fois.

Avatar du membre
jean-yves 25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 233
Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
Localisation : Ornans (25290)

Message par jean-yves 25 »

Re bonjour,

A mon avis la circulation ne se fait pas, soit parceque tu as une grosse poche d'air dans le circuit, soit un problème de circulateur. As tu une purge sur le haut de tes panneaux ?. Si tu n'en as pas desserre un raccord au plus près des panneaux pour voir si c'est du liquide ou de l'air qui sort.

Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 714
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

bonjour,
j'ai eu plusieurs fois ce problème; et à chaque fois c'était des poches d'air, donc repurger; la pompe thermich va super bien
thierry

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,

demande à ton plombier de revenir et de chercher le problème :roll: , parce qu'il y a certainement un problème qq part :-x

c'est bien un pro qui te l'a installé ?
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le mar. nov. 20, 2012 19:35 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Lastronome
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 22, 2011 0:29 am
Localisation : Bourg des Comptes

Message par Lastronome »

Oui, c'est Rihet à Bourg des Comptes.

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonjour à Tous,

en temps que presque ancien "Pro", je n'ai jamais laissé une installation qui ne marche pas.

Demande à ton plombier de tout vérifier, même les branchement électrique (si c'est lui qui a branché), au fait l'appoint est bien branché ?

Anecdote, dernièrement sur une PAC D.Dié...., la régulation interne n'était pas cablée, étonnement D.D. quand j'ai téléphoné pour savoir si c'était normal.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Lastronome
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 22, 2011 0:29 am
Localisation : Bourg des Comptes

Message par Lastronome »

Le plombier-électricien-chauffagiste va venir.
Oui, la régulation est branchée au secteur, enfin de ce qu'on en voit de l'extérieur sans rien ouvrir.

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

[quote="Lastronome"]Le plombier-électricien-chauffagiste va venir.
Oui, la régulation est branchée au secteur, enfin de ce qu'on en voit de l'extérieur sans rien ouvrir.[/quote]

Bonsoir,

la régulation est branchée mais l'appoint est-il branché, lui ?
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Lastronome
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 22, 2011 0:29 am
Localisation : Bourg des Comptes

Message par Lastronome »

Il est également branché.

Lastronome
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 22, 2011 0:29 am
Localisation : Bourg des Comptes

Message par Lastronome »

Le chauffagiste a purgé et enlevé un peu d'air ... mais pas beaucoup. Du coup, ce n'est pas du tout sûr que le soucis soit réglé ...

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

[quote="Lastronome"]Le chauffagiste a purgé et enlevé un peu d'air ... mais pas beaucoup. Du coup, ce n'est pas du tout sûr que le soucis soit réglé ...[/quote]

Bonjour,

ce n'est pas ça qui va faire fonctionner l'appoint ! !!!!!!
:roll:

j'avais pas vu ton autre post :oops: avec la résistance HS
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le sam. nov. 24, 2012 18:41 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

[quote="Lastronome"]Le chauffagiste a purgé et enlevé un peu d'air ... mais pas beaucoup. Du coup, ce n'est pas du tout sûr que le soucis soit réglé ...[/quote]
Bonsoir Lastronome,
Tu peux en dire un peu plus sur ce qu'a fait ton chauffagiste, ou il a simplement purgé le circuit ??
Rémi