Je suis content de voir que les choses avancent !
Soit je n'ai rien compris, soit ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font auquel cas ce sont de dangereux professionnels... Le liquide est évacué par la soupape de sécurité qui est tarée à 6 bars sur les circuits solaires pressurisés, d'ailleurs tu parles un peu plus loin dans ton post d'une pression de 4 bars donc comment veulent ils que cela décharge à la pression atmosphérique puisque si cela décharge, c'est justement que la pression maximale de sécurité ait atteinte et déjà en fonctionnement ta pression s'approche des 4 bars donc elle va pas être par miracle à la pression atmosphérique lorsque cela décharge, c'est idiot...pour le déchargement en cas de surpression dans le fluide solaire, je leur ai demandé de mettre des tubes rigides fixés avec un collier comme cela est préconisé dans la doc d'installation. => on m'a répondu que lorsque du fluide s'évacuait par la purge en cas de surpression, le liquide sortait à pression atmosphérique, et qu'il n'y a donc pas lieu de mettre des tubes rigides fixés avec un collier Ils ont raison, ou on me raconte des sornettes ?
Maintenant, comme je te l'ai dit par téléphone, j'ai eu moi même le cas d'une surpression avec décharge de glycol, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, "je l'ai vécu", donc c'est pour cela que je t'ai parlé de cette histoire de tuyau...
Ca me parait beaucoup comme variation, ont ils vérifié la pression de gonflage à vide du vase d'expansion et si oui combien ont ils mis dedans ? (as tu un PV de réception avec les différents paramètres de l'installation ?)Je note que depuis leur intervention, la pression du fluide solaire passe de 0.5 bar le soir (température des panneaux entre 0° et 5°) à 4 bars (lorsque les panneaux sont exposés au soleil). C'est normal ?
Apparemment, cela semble fonctionner à présent, tes panneaux montent à combien ?
A+
Fotourefair