Posté : mar. nov. 20, 2012 1:57 am
par Lastronome
Bonjour,

Je viens de poster un message sur mon ballon Buderus, viewtopic.php?t=7196 mais comme il s'agit d'un autre soucis, je poste sur un autre sujet.

Je me rends compte que la pression du fluide solaire baisse régulièrement. Le plombier m'a laissé un bidon à partir duquel on peut recharger du liquide. En 10 jours, j'ai déjà dû en recharger 5 ou 6 fois. Le niveau du bidon est descendu de 5 cm. Du coup, la pression du liquide ne dépasse pas 1 bar.

D'après vous, d'où peut venir le problème ? Comment l'identifier ?

Merci d'avance de vos réponses.

Posté : mar. nov. 20, 2012 9:01 am
par jean-yves 25
Bonjour lastronome,

Si ton circuit est bien purgé il ne peut s'agir que d'une fuite.

Salutations
Jean-Yves 25

Posté : mar. nov. 20, 2012 10:49 am
par guy delsol
Tu es donc "en rodage"....Il faut toujours un peu de temps pour évacuer les dernières bulles...
Ca doit se stabiliser.
Si ça dure, effectivement penser à une fuite, mème invisible parfois..
CDLT.
Guy

Posté : mar. nov. 20, 2012 11:01 am
par Lastronome
En fait, ce qui le semble bizarre aussi, c'est que dès qu'il y a du soleil, la température du fluide au niveau des des panneaux monte hyper vite. En ce moment, par une journée ensoleillée, on monte vite à 120 -130 °. La température du bas (1/3 à partir du bas) du ballon n'a pas le temps de monter en température, et la station détecte alors une trop grande différence de température entre les panneaux et le bas du ballon. La station se met alors en alerte "SYS". C'est cette alerte qui est prévue pour indiquer que la pompe ne fonctionne pas. Alors qu'elle fonctionne, on le voit par le témoin au niveau de la station.
Cela apporte-t-il des précisions sur l'origine du problème ?

Posté : mar. nov. 20, 2012 12:19 pm
par jean-yves 25
Re bonjour,

A mon avis la circulation ne se fait pas, soit parceque tu as une grosse poche d'air dans le circuit, soit un problème de circulateur. As tu une purge sur le haut de tes panneaux ?. Si tu n'en as pas desserre un raccord au plus près des panneaux pour voir si c'est du liquide ou de l'air qui sort.

Slts
Jean-Yves 25

Posté : mar. nov. 20, 2012 18:03 pm
par ringeval
bonjour,
j'ai eu plusieurs fois ce problème; et à chaque fois c'était des poches d'air, donc repurger; la pompe thermich va super bien
thierry

Posté : mar. nov. 20, 2012 19:34 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir,

demande à ton plombier de revenir et de chercher le problème :roll: , parce qu'il y a certainement un problème qq part :-x

c'est bien un pro qui te l'a installé ?

Posté : mer. nov. 21, 2012 2:22 am
par Lastronome
Oui, c'est Rihet à Bourg des Comptes.

Posté : mer. nov. 21, 2012 9:55 am
par Bernard (de Cagnes)
Bonjour à Tous,

en temps que presque ancien "Pro", je n'ai jamais laissé une installation qui ne marche pas.

Demande à ton plombier de tout vérifier, même les branchement électrique (si c'est lui qui a branché), au fait l'appoint est bien branché ?

Anecdote, dernièrement sur une PAC D.Dié...., la régulation interne n'était pas cablée, étonnement D.D. quand j'ai téléphoné pour savoir si c'était normal.

Posté : mer. nov. 21, 2012 10:21 am
par Lastronome
Le plombier-électricien-chauffagiste va venir.
Oui, la régulation est branchée au secteur, enfin de ce qu'on en voit de l'extérieur sans rien ouvrir.

Posté : mer. nov. 21, 2012 19:26 pm
par Bernard (de Cagnes)
[quote="Lastronome"]Le plombier-électricien-chauffagiste va venir.
Oui, la régulation est branchée au secteur, enfin de ce qu'on en voit de l'extérieur sans rien ouvrir.[/quote]

Bonsoir,

la régulation est branchée mais l'appoint est-il branché, lui ?

Posté : ven. nov. 23, 2012 0:36 am
par Lastronome
Il est également branché.

Posté : sam. nov. 24, 2012 0:00 am
par Lastronome
Le chauffagiste a purgé et enlevé un peu d'air ... mais pas beaucoup. Du coup, ce n'est pas du tout sûr que le soucis soit réglé ...

Posté : sam. nov. 24, 2012 16:47 pm
par Bernard (de Cagnes)
[quote="Lastronome"]Le chauffagiste a purgé et enlevé un peu d'air ... mais pas beaucoup. Du coup, ce n'est pas du tout sûr que le soucis soit réglé ...[/quote]

Bonjour,

ce n'est pas ça qui va faire fonctionner l'appoint ! !!!!!!
:roll:

j'avais pas vu ton autre post :oops: avec la résistance HS

Posté : sam. nov. 24, 2012 21:35 pm
par remi.450
[quote="Lastronome"]Le chauffagiste a purgé et enlevé un peu d'air ... mais pas beaucoup. Du coup, ce n'est pas du tout sûr que le soucis soit réglé ...[/quote]
Bonsoir Lastronome,
Tu peux en dire un peu plus sur ce qu'a fait ton chauffagiste, ou il a simplement purgé le circuit ??
Rémi