nouveau venu et son futur ssc

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, p_bricoleur

Messagepar bernardrufo » Ven Nov 23, 2012 11:48 am

bonjour,
J'ai pour projet de faire une installation ssc couplé avec ma chaudiere electrique de marque deville elytermique.Celle ci est raccordé a un plancher chauffant.Voir mon fichier joint "schéma actuel".DOnc maintenant je souhaiterais pouvoir raccorder cette méme chaudiere a mon ballon ssc avec le schéma joint "futur installation".J'ai vu que la chaudiere de marque elféo pouvait commander tout ca, mais j'ai pu voir sur differents forum que la fonction opentherm posait des soucis.DOnc j'aimerais savoir si ma chaudiere de base deville, pouvait commander la vanne pour permuter sur le ballon ssc. Je vous joint les autres schémas fournit dans la doc technique de l'elythermique ou l'on peut voir que la chaudiere peut commander une vanne mélangeuse et une vanne trois voies.....J'ai essayer de joindre le fabriquant, mais aucun signe.....
Vous remerciant tous davance
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

bernardrufo
Newbie
Newbie
 
Messages: 25
Enregistré le: Ven Nov 23, 2012 11:43 am
Localisation: 33 bordeaux

Messagepar bernardrufo » Ven Nov 23, 2012 11:53 am

voici les pieces
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

bernardrufo
Newbie
Newbie
 
Messages: 25
Enregistré le: Ven Nov 23, 2012 11:43 am
Localisation: 33 bordeaux

Messagepar bernardrufo » Ven Nov 23, 2012 11:55 am

le 2eme
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

bernardrufo
Newbie
Newbie
 
Messages: 25
Enregistré le: Ven Nov 23, 2012 11:43 am
Localisation: 33 bordeaux

Messagepar remi.450 » Ven Nov 23, 2012 13:10 pm

Bonjour Bernard et bienvenu sur le site.
Petite question, ta production actuelle ECS n'est pas faite pas la chaudière alors???
Je te pose cette question car actuellement ta chaudière régule directement le plancher chauffant en fonction de l'extérieur.
Si demain tu mets un ballon solaire qui lui peut monter à 80°c, tu vas envoyer du 80°c dans le plancher et là pas bon.
Le mieux est de faire une régulation par vanne 3 voies (V3V) du plancher et de dériver les retours ensuite sur le ballon solaire.
Sur certaine marque, DD par exemple, il faut rajouter une platine pour créer le départ V3V.
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar bernardrufo » Ven Nov 23, 2012 14:53 pm

Forcément,si je met la moitié des choses.....c'est un ballon combiné bain marie pour lecs avec une résistance electrique pour faire le complément.Le ballon peut monter à 80 degrés en hivers? Je pensais que le rôle de la vanne trois voies était de prendre juste ce qu'il faut dans le ballon solaire....du genre ballon tampon à 80 degrés, demande chauffage à 32 degrés, la vanne s'ouvre un petit peu, et mélange au retour pour justement avoir 32 degrés......je sui perdu la.....
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

bernardrufo
Newbie
Newbie
 
Messages: 25
Enregistré le: Ven Nov 23, 2012 11:43 am
Localisation: 33 bordeaux

Messagepar fotourefair » Ven Nov 23, 2012 15:13 pm

Bonjour Bernard
Bienvenue sur ce forum...

Rassure toi, il y a peu de risques ou de chances... d'avoir 80° en plein hiver grâce au soleil à moins que tu ne choisisses une surface de capteurs délirante...

Sinon, je ne comprends pas trop les piquages de la chaudière, pourquoi ne pas se servir directement de la chaudière comme un élément d'appoint du ballon c'est à dire qu'elle serve uniquement à réchauffer le ballon qui lui servira à alimenter le PC ?
A+
FOtourefair
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1443
Enregistré le: Lun Avr 13, 2009 7:08 am
Localisation: Saint Gervais (en Vendée - 85)

Messagepar bernardrufo » Ven Nov 23, 2012 16:30 pm

Merci pour l'accueil, c'est. Bien sympathique!!!
Je préfère chauffer directement le plancher, car ainsi je laisse faire le solaire pour chauffer le ballon.Je préfère qu'il marche à 100%, sans que la chaudière vienne le chambouler.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

bernardrufo
Newbie
Newbie
 
Messages: 25
Enregistré le: Ven Nov 23, 2012 11:43 am
Localisation: 33 bordeaux

Messagepar j2c » Ven Nov 23, 2012 17:55 pm

et si tu as que 20° dans le ballon.. car pas de soleil pendant 2 semaines.. ?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

j2c
 

Messagepar fotourefair » Ven Nov 23, 2012 18:35 pm

RE,

OK pour le ballon c'est toi qui voit mais du coup, il y a un problème car comme l'a dit Rémi, tu peux envoyer de l'eau très chaude dans le plancher si tu n'as pas de V3V mélangeuse...

Je ne sais pas mais ce serait pas plutôt comme cela que tu voudrais faire...
Reste à aiguiller correctement les départs et les retours... par électrovannes j'imagine ?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par fotourefair le Ven Nov 23, 2012 18:35 pm, modifié 1 fois.
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1443
Enregistré le: Lun Avr 13, 2009 7:08 am
Localisation: Saint Gervais (en Vendée - 85)

Messagepar remi.450 » Ven Nov 23, 2012 18:45 pm

Pas bon Sylvain ton idée il y a des soucis hydrauliques..
Mais tout est dit dans cette fiche là :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar fotourefair » Ven Nov 23, 2012 19:06 pm

oups je viens de voir que j'ai oublié la V3V de répartition pour rediriger vers la chaudière ou le ballon, c'est cela que tu voulais dire rémi ??
Je ne connaissais pas cette fiche mais elle a l'air drolement bien...
A+
Fotourefair
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1443
Enregistré le: Lun Avr 13, 2009 7:08 am
Localisation: Saint Gervais (en Vendée - 85)

Messagepar bernardrufo » Ven Nov 23, 2012 21:34 pm

Merci du coup de main! Je vois qu'il y a plein de possibilité!!!jessai de faire au plus simple avec le minimum de matos.Car moins yen à ,moins de risque de panne....Par contre,mon schéma d e base, si la vanne trois voies est configuré de sorte que l'eau ne dépasse jamais 45 degrés, ça ne le fait pas?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

bernardrufo
Newbie
Newbie
 
Messages: 25
Enregistré le: Ven Nov 23, 2012 11:43 am
Localisation: 33 bordeaux

Messagepar bernardrufo » Ven Nov 23, 2012 21:43 pm

Je viens de regarder le dossier montage,c'est pas mal! D'ailleurs il y a mon schéma, cas numéro 2,intégration parallèle.a la différence,que je veux eviter la vanne mélangeuse du plancher chauffant.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

bernardrufo
Newbie
Newbie
 
Messages: 25
Enregistré le: Ven Nov 23, 2012 11:43 am
Localisation: 33 bordeaux

Messagepar remi.450 » Sam Nov 24, 2012 1:06 am

[quote="bernardrufo"]Je viens de regarder le dossier montage,c'est pas mal! D'ailleurs il y a mon schéma, cas numéro 2,intégration parallèle.a la différence,que je veux eviter la vanne mélangeuse du plancher chauffant.[/quote]
Pas beaucoup de choix Bernard. A moins que tu puisses envoyer du 70/80°c dans le plancher :roll:
Mais aussi pour une question de confort, la V3V mélangeuse sur le circuit plancher, c'est le top....
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar bernardrufo » Sam Nov 24, 2012 9:42 am

Ok, si c'est pour le confort, je reste avec 2 vannes mélangeuses. Par contre, existe il une régulation pour me piloter tout ca? Car je doute que ma chaudière deville puisse le faire......
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

bernardrufo
Newbie
Newbie
 
Messages: 25
Enregistré le: Ven Nov 23, 2012 11:43 am
Localisation: 33 bordeaux