Faut-il un groupe de sécurité en entrée ballon ECS

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, p_bricoleur

Messagepar jacques33 » Sam Jan 12, 2013 20:12 pm

Bonjour à tous,

Une petite question d'ignorant :
Faut-il mettre un groupe de sécurité à l'entrée eau froide d'un ballon ECS qui fera l'appoint d'un cumulus électrique (voir mon schéma ci dessous) :

Image

Uploaded with ImageShack.us


Merci de votre réponse
Jacques

jacques33
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 158
Enregistré le: Ven Oct 10, 2008 21:12 pm
Localisation: Saint Laurent Médoc 33

Messagepar Ottiti » Sam Jan 12, 2013 21:53 pm

Bonsoir

Si il n'y a pas de vannes de coupure entre les ballons, c'est a dire si il y a une liaison directe SANS possibilité aucune d'isoler le ballon solaire le groupe de sécurité "peut" être facultatif. Le groupe de sécurité du ballon electrique couvrant les deux ballons
Mais bon ce n'est pas pratique à l'usage :roll:
C'est pratique tous de même d'isoler le ballon en cas de soucis
Donc dans tous les autres cas il te faudra par sécurité en poser un 8-)
vu le prix ce n'est vraiment pas la peine de s'en passer

Si tu installe un petit vase d'expansion sanitaire, tu évitera que tes groupes de déclenchent :cool:
Tu n'as même plus a t’occuper de les relier a l’égout une simple boite de conserve vide suffit dessous au cas ou et sert au test de bon fonctionnement.

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2951
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 54

Messagepar py73 » Sam Jan 12, 2013 23:04 pm

Salut,

comme il y a deux appareils de production d'ECS, il FAUT 2 groupes.
Mais si tu tiens à n'en mettre qu'un, mets le avant le ballon solaire (1er ballon dans le sens d'écoulement de l'eau sanitaire) et non sur l'élec comme dit Ottiti mais pas de vanne ou de clapet entre les 2 ballons pour qu'il joue son rôle.
Comme dit Ottiti, vu le prix et la facilitation de la maintenance, y a pas trop à chipoter...

A +

P-y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
Avatar de l’utilisateur
py73
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 196
Enregistré le: Dim Fév 01, 2009 12:45 pm
Localisation: St Pierre de Génébroz 73

Messagepar did11610 » Dim Jan 13, 2013 10:05 am

Bonjour a tous.

Dans le même style, faut-il mettre 1 vase d expansion sanitaire entre les 2 ballons ou 2 vases d expansion ?

Merci

@+
Avatar de l’utilisateur
did11610
Newbie
Newbie
 
Messages: 33
Enregistré le: Mer Aoû 03, 2011 18:24 pm
Localisation: Carcassonne (11)

Messagepar py73 » Dim Jan 13, 2013 11:25 am

Salut tout le monde,

@ did11610:

si tu as 2 groupes de sécu, il faut 2 vases car un groupe de sécu est composé de:
- vanne d'arrêt
- soupape 7 b
- robinet de vidange
- et CLAPET ANTI RETOUR...

P-Y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
Avatar de l’utilisateur
py73
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 196
Enregistré le: Dim Fév 01, 2009 12:45 pm
Localisation: St Pierre de Génébroz 73

Messagepar did11610 » Dim Jan 13, 2013 11:42 am

Bonjour

Merci Py73 pour ta réponse qui confirme ce que ma logique me faisait penser.

Il est préférable que chaque ballon doit avoir sa propre sécurité et autonomie.

@+
Avatar de l’utilisateur
did11610
Newbie
Newbie
 
Messages: 33
Enregistré le: Mer Aoû 03, 2011 18:24 pm
Localisation: Carcassonne (11)

Messagepar Balajol » Dim Jan 13, 2013 12:08 pm

Bonjour Tous,
Un seul vase d'expension peut être suffisant, le clapet incorporé au groupe isole le ballon concerné du reseau d'eau potable et non de l'autre ballon, l'ensemble des 2 ballons peut être considéré comme un volume unique si aucune vanne ou clapet ne les isole l'un de l'autre.
Etant donné le Cout, je suis du meme avis que Ottiti, 2 groupes pour respecter la réglementation.
Deux vases me semble être une dépense inutile.
Je fonctionne avec 2 ballons en série et 1 seul vase (par contre 2 groupes)

Mon Installation:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
Edit:
Vase connecté APRES l'un des 2 groupes, avec une vanne d'isolement dont on enlève la poignée.
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le Dim Jan 13, 2013 13:57 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2301
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 57

Messagepar ezza » Dim Jan 13, 2013 16:01 pm

Salut

.....Dupont Dupond ..... Je dirais même plus :grin:

un groupe de sécurité (soupape+clapet) sur l'arrivé d'eau froide sanitaire
et un une soupape entre les deux "générateur" ....... une soupape pour température haute ( 110° ?).
Avatar de l’utilisateur
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 617
Enregistré le: Dim Sep 25, 2011 15:28 pm
Localisation: Sud l'A r dèche

Messagepar jacques33 » Dim Jan 13, 2013 21:38 pm

Bonjour à tous,

Merci beaucoup pour toutes ces réponses très pertinentes.

A+
Jacques

jacques33
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 158
Enregistré le: Ven Oct 10, 2008 21:12 pm
Localisation: Saint Laurent Médoc 33

Messagepar Ottiti » Dim Jan 13, 2013 21:54 pm

Bonsoir

Effectivement c'est mieux que le groupe soit sur le premier ballon :roll:
Mais bon sur le deuxième cela passe aussi SI aucune vannes entre les 2 bien sur.
Perso j'ai 3 ballons 1 groupe 1 soupape 1 vase sanitaire

Le groupe protège le serpentin ECS instantané (48l) + Ballon Chaudière fioul (110l)
La soupape protège un petit ballon electrique (50l), pas de place pour un groupe
Le ballon sanitaire protège le tous. :cool:

J'ai zappé le groupe sur le serpentin ECS car je n'ai pas de vanne, entre lui et le ballon chaudière, et il est en Inox annelé donc dilatable. De plus un ballon de 800 litres ne passe pas de 12°c a 60°c en 2 heures. Au mieux j'ai un delta de 20°c soit d’après le couteau suisse 0,44 litres de dilatation en 8/10 heures :roll:
De plus le moindre tirage d'eau chaude fait chuter l’éventuelle pression parasite :cool:

Cela fonctionne depuis plus d'un an sans la moindre fuites sur le groupe ou la soupape (sauf essais trimestriel du groupe)

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2951
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 54


Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité