coherence schema
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
Bonjour a tous,
Voila je refais mon installation, un fournisseur me propose le schema 1, le schema 2 ne serait il pas plus judicieux?
Voila je refais mon installation, un fournisseur me propose le schema 1, le schema 2 ne serait il pas plus judicieux?
Modifié en dernier par ludocool33 le mar. janv. 15, 2013 11:05 am, modifié 1 fois.
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1646
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Pour moi le 1 est cohérent et bien, il préserve la partie haute pour l'ECS et donc toujours avoir un minimum de chaleur a cet endroit ce que ne fait pas le 2.
De plus un retour chaudière au milieu ne se justifie pas ... de mon point de vu !
Donc perso je vote pour le 1
A+
Eric
Pour moi le 1 est cohérent et bien, il préserve la partie haute pour l'ECS et donc toujours avoir un minimum de chaleur a cet endroit ce que ne fait pas le 2.
De plus un retour chaudière au milieu ne se justifie pas ... de mon point de vu !
Donc perso je vote pour le 1
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
- py73
- Etudiant Solaire
- Messages : 244
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
- Localisation : St Pierre de Génébroz 73
Salut,
oui, le 1 préserve l'ECS mais le 2 préserve le solaire, non ?....
Il serait pas mal aussi de piquer le PC entre chaudière et ballon, ça évite d'attendre que le ballon soit en t° pour chauffer la maison...
A+
P-Y
oui, le 1 préserve l'ECS mais le 2 préserve le solaire, non ?....
Il serait pas mal aussi de piquer le PC entre chaudière et ballon, ça évite d'attendre que le ballon soit en t° pour chauffer la maison...
A+
P-Y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
Salut
pour info, sur la doc de Pacer (en page 130) http://www.unige.ch/cuepe/virtual_campu ... _pacer.pdf
un principe de fonctionnement similaire ..... enfin presque.
un schéma que je pense adopté ( il serait temps )
un début http://ezza.free.fr/drainback/ccsb.pdf
pour le choix des schéma ... le 1.jpg ou 2.jpg ...... un mélange des deux
- oui pour le chauffage en 1.jpg
- oui pour la chaudière en 2.jpg
A+
pour info, sur la doc de Pacer (en page 130) http://www.unige.ch/cuepe/virtual_campu ... _pacer.pdf
un principe de fonctionnement similaire ..... enfin presque.
un schéma que je pense adopté ( il serait temps )
un début http://ezza.free.fr/drainback/ccsb.pdf
pour le choix des schéma ... le 1.jpg ou 2.jpg ...... un mélange des deux
- oui pour le chauffage en 1.jpg
- oui pour la chaudière en 2.jpg
A+
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
merci a tous de participer, c'est sympa de débattre!
Je ne met pas ma chaudiere bois en serie avec mon plancher pour la simple raison qu'une chaudiere se fatigue moins et a un meilleurs rendement lorsqu'elle tourne a 100%, que ce soit granulés ou buche.
Je joins un schema trouvé sur apper, celui me semble pas mal, par contre il faut rouver une sorte de temporisation pour privilégier le solaire....C'est ce qui est écrit en tout cas...Car pour moi, étant donné que le bas du ballon n'est jamais chauffé, automatiquement le solaire a la place non? La je suis perplexe....Si quelqu'un pouvait expliquer....
Pour monteric, je ne comprends pas, sur un autre sujet ouvert avec bernardrufo, tu préconisais ce montage...Pourquoi il ne serait pas compatible avec le bois?
Je ne met pas ma chaudiere bois en serie avec mon plancher pour la simple raison qu'une chaudiere se fatigue moins et a un meilleurs rendement lorsqu'elle tourne a 100%, que ce soit granulés ou buche.
Je joins un schema trouvé sur apper, celui me semble pas mal, par contre il faut rouver une sorte de temporisation pour privilégier le solaire....C'est ce qui est écrit en tout cas...Car pour moi, étant donné que le bas du ballon n'est jamais chauffé, automatiquement le solaire a la place non? La je suis perplexe....Si quelqu'un pouvait expliquer....
Pour monteric, je ne comprends pas, sur un autre sujet ouvert avec bernardrufo, tu préconisais ce montage...Pourquoi il ne serait pas compatible avec le bois?
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1646
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Ma memoire flanche et je ne me souviens plus de mon positionnement sur ce post mais peut etre le contexte n'etait pas le meme ou peut etre n'avais je pas encore le retour d'expérience de mon installation
Personnellement je confirme ce que je t'ai ecrit.
Ca n'a pas vraiment de sens de faire le retour chaudiere au milieu, ca va effectivement éviter de chauffer le bas du ballon mais quel en est l'interet ?
Si je regarde les dernieres semaines qui viennent de s'écouler on ne peut pas dire que le soleil nous ait gâter et j'ai donc utiliser énormément le poele bouilleur. Donc quel est l'interet de ne pas faire du stock sur tout le ballon quand le solaire ne fonctionne pas ? Rien ne t’empêche de n'en chauffer que la moitié si tu penses que le soleil va arriver et meme de gérer ca par la régulation du type : on chauffe la moitié et si à 14H il n'y a rien eu en solaire on chauffe tout par exemple. Bref qui peut le plus peut le moins donc pourquoi avoir une limite en milieu de ballon, c'est mon point de vue ...
Après que l'allé de la chaudière soit tout en haut ou plus vers le milieu, la je ne vois personnellement pas vraiment la différence mais surement d'autres Apperiens expliqueront !
Enfin en ce qui concerne le piquage du chauffage, je suis chez moi en haut et je peux effectivement te le conseiller mais ... personnellement je ne privilégie pas l'ECS et même depuis l'hiver, je ne produit pas ECS avec le ballon instantané ! Je préfère tout utiliser pour le chauffage et un cumuls electrique gère tout l'ECS. Maintenant si tu veux être sur d'avoir toujours de l'ECS top chaude, je choisirai un piquage plus bas.
Apres c'est question de choix et aussi de technique de chauffage, perso c'est un poele bouilleur donc rien d'automatique comme une chaudiere granulé et donc tu n'auras pas forcément les mêmes contraintes donc pas forcément les mêmes choix ...
Du coup je ne sais pas si ca t'avance
A+
Eric
Ma memoire flanche et je ne me souviens plus de mon positionnement sur ce post mais peut etre le contexte n'etait pas le meme ou peut etre n'avais je pas encore le retour d'expérience de mon installation
Personnellement je confirme ce que je t'ai ecrit.
Ca n'a pas vraiment de sens de faire le retour chaudiere au milieu, ca va effectivement éviter de chauffer le bas du ballon mais quel en est l'interet ?
Si je regarde les dernieres semaines qui viennent de s'écouler on ne peut pas dire que le soleil nous ait gâter et j'ai donc utiliser énormément le poele bouilleur. Donc quel est l'interet de ne pas faire du stock sur tout le ballon quand le solaire ne fonctionne pas ? Rien ne t’empêche de n'en chauffer que la moitié si tu penses que le soleil va arriver et meme de gérer ca par la régulation du type : on chauffe la moitié et si à 14H il n'y a rien eu en solaire on chauffe tout par exemple. Bref qui peut le plus peut le moins donc pourquoi avoir une limite en milieu de ballon, c'est mon point de vue ...
Après que l'allé de la chaudière soit tout en haut ou plus vers le milieu, la je ne vois personnellement pas vraiment la différence mais surement d'autres Apperiens expliqueront !
Enfin en ce qui concerne le piquage du chauffage, je suis chez moi en haut et je peux effectivement te le conseiller mais ... personnellement je ne privilégie pas l'ECS et même depuis l'hiver, je ne produit pas ECS avec le ballon instantané ! Je préfère tout utiliser pour le chauffage et un cumuls electrique gère tout l'ECS. Maintenant si tu veux être sur d'avoir toujours de l'ECS top chaude, je choisirai un piquage plus bas.
Apres c'est question de choix et aussi de technique de chauffage, perso c'est un poele bouilleur donc rien d'automatique comme une chaudiere granulé et donc tu n'auras pas forcément les mêmes contraintes donc pas forcément les mêmes choix ...
Du coup je ne sais pas si ca t'avance
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour,
Je pencherais aussi pour le schéma 1 avec l'entrée ballon chaudière tout en haut.
Comme le dit Éric, quand on allume le poêle ou la chaudière c'est que le soleil n'est pas suffisant pour chauffer le ballon et s'il montre son nez en milieu de journée il emmènera quand même un peu d'énergie en complément.
Je pencherais aussi pour le schéma 1 avec l'entrée ballon chaudière tout en haut.
Comme le dit Éric, quand on allume le poêle ou la chaudière c'est que le soleil n'est pas suffisant pour chauffer le ballon et s'il montre son nez en milieu de journée il emmènera quand même un peu d'énergie en complément.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- py73
- Etudiant Solaire
- Messages : 244
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
- Localisation : St Pierre de Génébroz 73
Bonsoir,
[quote="ludocool33"]
Je ne met pas ma chaudiere bois en serie avec mon plancher pour la simple raison qu'une chaudiere se fatigue moins et a un meilleurs rendement lorsqu'elle tourne a 100%, que ce soit granulés ou buche.
[/quote]
Et qu'est-ce que ça change que le PC soit pris entre la chaudière et le ballon ?
La chaudière tourne à plein, le PC prend ce qu'il doit prendre (donc la maison est prioritaire sur le ballon) et le surplus de calories part au ballon.
Qd le PC est sur le ballon, la priorité est donnée au chargement du ballon et non au chauffage de la maison....
Si les piquages chaudière sont en haut et en bas du ballon, je vois mal comment le solaire trouve son intérêt vu que tout le ballon est brassé par la chaudière... c'est comme pour un CESI.
En plus ça fait plus de stock à maintenir par la chaudière, donc plus de combustible...
A +
P-Y
[quote="ludocool33"]
Je ne met pas ma chaudiere bois en serie avec mon plancher pour la simple raison qu'une chaudiere se fatigue moins et a un meilleurs rendement lorsqu'elle tourne a 100%, que ce soit granulés ou buche.
[/quote]
Et qu'est-ce que ça change que le PC soit pris entre la chaudière et le ballon ?
La chaudière tourne à plein, le PC prend ce qu'il doit prendre (donc la maison est prioritaire sur le ballon) et le surplus de calories part au ballon.
Qd le PC est sur le ballon, la priorité est donnée au chargement du ballon et non au chauffage de la maison....
Si les piquages chaudière sont en haut et en bas du ballon, je vois mal comment le solaire trouve son intérêt vu que tout le ballon est brassé par la chaudière... c'est comme pour un CESI.
En plus ça fait plus de stock à maintenir par la chaudière, donc plus de combustible...
A +
P-Y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
... "c'est sympa de débattre! " ..... oui de l'affutage d'idées, mais sans tranchant
Bonsoir Appériens
Mouais pos facile la gestion des calories, le stockage en bouteille "thermos" n'est pas évidant.
comme le dit MaxiSun .... heu pardon .... Patrick007
la chaudière (l'appoint) qui fournie une temp. d'eau Haute et Stable comparativement au soleil qui est tout un peux tres peux et rien .....sur se type de ballon (des BS2) il faut voir/divisé le ballon en deux partie, 1 volume solaire et 1 vol. d'appoint.
il faut laisser de la place en point bas pour les calories solaire, et plus cette zone est froide et mieux c pour le rendement.(lue vue de la de si)
avec se type de ballon, du combiné chauffage et production Ecs, faut il faire le choix de la priorité a l'eau chaude sanitaire ou au chauffage ??
la physique et des appériens dise que la priorité a l'ecs n'est pas rentable avec du solaire
A+
http://conseils.xpair.com/actualite_exp ... olaire.htm
Bonsoir Appériens
Mouais pos facile la gestion des calories, le stockage en bouteille "thermos" n'est pas évidant.
comme le dit MaxiSun .... heu pardon .... Patrick007
la chaudière (l'appoint) qui fournie une temp. d'eau Haute et Stable comparativement au soleil qui est tout un peux tres peux et rien .....sur se type de ballon (des BS2) il faut voir/divisé le ballon en deux partie, 1 volume solaire et 1 vol. d'appoint.
il faut laisser de la place en point bas pour les calories solaire, et plus cette zone est froide et mieux c pour le rendement.(lue vue de la de si)
avec se type de ballon, du combiné chauffage et production Ecs, faut il faire le choix de la priorité a l'eau chaude sanitaire ou au chauffage ??
la physique et des appériens dise que la priorité a l'ecs n'est pas rentable avec du solaire
A+
http://conseils.xpair.com/actualite_exp ... olaire.htm
Modifié en dernier par ezza le mer. janv. 16, 2013 23:59 pm, modifié 2 fois.
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
Re à tous!
Alors pour répondre à py73, oui je pense que le piquage tout en bas du ballon aura pour conséquence de malaxer tout le ballon,alors que pour le solaire, plus la température est basse, plus il y a rendement.Par contre je veux bien,si ça ne te dérange pas ,un schéma avec la chaudiere bois en série avec le Pc...que je puisse analyser.
Pour ezza,d'accord avec le principe de couper le ballon en 2.et lhivers on privilégie le chauffage, et pas lecs.
J'avais vu un autre schéma que je cherche, ou le retour Pc était au dessus du serpentin solaire pour vraiment garder une zone froide....je fouille
Alors pour répondre à py73, oui je pense que le piquage tout en bas du ballon aura pour conséquence de malaxer tout le ballon,alors que pour le solaire, plus la température est basse, plus il y a rendement.Par contre je veux bien,si ça ne te dérange pas ,un schéma avec la chaudiere bois en série avec le Pc...que je puisse analyser.
Pour ezza,d'accord avec le principe de couper le ballon en 2.et lhivers on privilégie le chauffage, et pas lecs.
J'avais vu un autre schéma que je cherche, ou le retour Pc était au dessus du serpentin solaire pour vraiment garder une zone froide....je fouille
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1646
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Je vais simplement revenir sur une chose, en aucun cas le piquage haut et bas de la chaudiere ne va brasser ton ballon et casser la stratification !
Tu auras bien le froid en bas et le chaud en haut, je peux te l'assurer et non seulement en théorie mais par expérience.
Apres , comme dirait la chanson : "chacun fait ce qui lui plait ..."
A+
Eric
Je vais simplement revenir sur une chose, en aucun cas le piquage haut et bas de la chaudiere ne va brasser ton ballon et casser la stratification !
Tu auras bien le froid en bas et le chaud en haut, je peux te l'assurer et non seulement en théorie mais par expérience.
Apres , comme dirait la chanson : "chacun fait ce qui lui plait ..."
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
Avec ses cheveux!
Plus sérieusement, disons que le plancher chauffant est à température demandé.donc la vanne mélangeuse est ouverte à 100%. Pas de mélange.J'ai 24 degrés sur le retour que je balance tout en bas du ballon.Celui ci était à 10 degrés. Donc automatiquement la température du bas va augmenter.j'ai bien compris le fonctionement? C'est pas facile.....Donc au lieu d'avoir 10 degrés je me retrouve avec 16 degrés en gros.Nous sommes d'accord que le solaire travaillerais mieux avec 10 degrés ,non? Chui perdu......
Plus sérieusement, disons que le plancher chauffant est à température demandé.donc la vanne mélangeuse est ouverte à 100%. Pas de mélange.J'ai 24 degrés sur le retour que je balance tout en bas du ballon.Celui ci était à 10 degrés. Donc automatiquement la température du bas va augmenter.j'ai bien compris le fonctionement? C'est pas facile.....Donc au lieu d'avoir 10 degrés je me retrouve avec 16 degrés en gros.Nous sommes d'accord que le solaire travaillerais mieux avec 10 degrés ,non? Chui perdu......
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde