Posté : dim. mars 03, 2013 19:31 pm
par bkvert
Bonjour,

En principe avec tout ce que j'ai lu ici et là !
Je devrai être bon pour me lancer dans l'installation sous peu de mon installation eau chaude par capteur solaire de mon habitation secteur sud ouest .
( pour infos l'hiver une marmite sur le poêle bois produira assez pour se laver au gant )

Installation en thermosiphon composé :
- Ballon de 160L
- Capteur de 4m² ( avec vase d'expansion ouvert )
- Fluide : Eau déminéralisé + 20% de liquide de refroidissement antigel
- Distance entre capteur et ballon 4M en tuyauterie cuivre 22mm isolé.
-1 Mitigeur thermostatique
-1 Groupe de sécurité
-1 Vase d'expansion fermé ( pour l'eau froide )
-1 réducteur de pression.

Donc pas d'électricité dans mon installation, pas de vanne anti-antiretour.

Est ce bon ? Selon vous , voilà le croquis modifier du site apper >

Image

Merci par avance

Posté : dim. mars 03, 2013 20:50 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir,

si ton installation correspond à ton schéma, pour moi c'est tout bon :-D

Posté : dim. mars 03, 2013 22:45 pm
par yves35
bonsoir,

peut être mettre le vase d'expantion ouvert sur la branche froide par ralentir l'évaporation et l'introduction d'air (donc d'oxygène).
16 litres c'est sans doute beaucoup pour l'eau froide, c'est exact que l'eau dilatte d'environ 10 % entre 4°C et 100 °C mais dans la pratique les vases sur eau froide (quand il y en a !!!) sont plus petit . De toute façon en cas de surpression il y a le groupe de sécu.
Distance entre capteur et ballon 4M en tuyauterie cuivre 22mm isolé.
attention au denivellé en vertical qui doit etre au moins de 0.60 cm , pas de rupture de pente

160 litres avec 4 m² est une installation déséquilibrée ,risque de surchauffe en été (et pas possible de gérer un refroidissement nocturne par la régulation ). Prévoir au mini un bâchage partiel du capteur.


yves

Posté : lun. mars 04, 2013 3:30 am
par yves35
bonsoir (ou bonjour)

il y a encore qq chose d'incorrect: il faut faire une lyre antithermosiphon en sortant du haut du ballon. Sinon le risque est de voir se vider la chaleur du ballon dans la tuyauterie de distribition.

yves

160 litres c'est quand même petit , c'est pour combien de personnes? comment se fait l'appoint?

Posté : lun. mars 04, 2013 9:23 am
par youn260
bonjour
meme pour 2 un 300litres c'est pas un luxe car il faut penser aux jours sans
soleil
je suis seul et avec 200 c'est juste(en bretagne)

Posté : lun. mars 04, 2013 20:39 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir,
peut être mettre le vase d'expantion ouvert sur la branche froide


oui mais l'avantage tel que sur le schéma, le vase d'expantion fait office de dégazeur, s'il est sur la branche froide il faut rajouter un purgeur (auto ou pas)

Posté : ven. mars 15, 2013 20:39 pm
par pierre07
Ou alors inverser le sens du fluide dans le serpentin .
Arrivée en bas sortie en haut

Posté : ven. mars 15, 2013 21:47 pm
par domwood
bonsoir

heu... j'ai raté quelquechose ?
le schéma "plan capteur final" me parait parfait pour un fonctionnement en thermosiphon.

je ne comprends pas du tout pourquoi mettre une lyre ANTI thermosiphon.
ni pourquoi dégazer sur la colonne froide, ni pourquoi entrer l'eau chaude en bas de ballon.

avec toutes ces suggestions pour le moins exotiques, ça m'étonne moins que le thermosiphon aie mauvaise presse.

Posté : ven. mars 15, 2013 21:51 pm
par LPF
[quote="domwood"]
heu... j'ai raté quelquechose ?

je ne comprends pas du tout pourquoi mettre une lyre ANTI thermosiphon.
[/quote]

Manifestement oui :lol:

Yves35 parlait d'une lyre anti-thermosiphon sur le réseau d'ECS, pas sur la partie solaire! :-)

Bref, pour éviter que la tuyauterie de distribution d'ECS ne se comporte en radiateur...

Posté : ven. mars 15, 2013 21:58 pm
par domwood
ben ? :shock:


c'est quoi ça ? l'eau du réseau sous pression ne va circuler que quand on va puiser à un robinet.


je sais que je taquine les 39°C depuis trois semaines (en température que la décense m'interdit de dire où je la prends) mais j'ai vraiment l'impression de rêver sur ce coup là. :lol:

Posté : ven. mars 15, 2013 22:08 pm
par LPF
[quote="domwood"]ben ? :shock:


c'est quoi ça ? l'eau du réseau sous pression ne va circuler que quand on va puiser à un robinet.
[/quote]

On parle pas de circulation, mais de thermosiphon interne à une conduite. Pour peu que la conduite de départ soit assez "large" et ça peut s'établir (profil de température dans la conduite elle-même). Lentement, mais sûrement.

En gros l'eau chaude monte toujours (et la froide descend), même au sein d'un tuyau "fermé".

Certes, c'est pas forcément grand chose, mais hé, c'est "pour pas gâcher" (et c'est valable sur toute les installations, hormis celles avec bouclage, évidemment! :-D ).

Posté : ven. mars 15, 2013 22:18 pm
par domwood
merci pour l'explication. :cool:

je commençais à me demander si c'était dû à la présence du mélangeur thermostatique sur le schéma.