Rajout d'un échangeur dans un ballon de stockage

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
Richard
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : ven. oct. 19, 2012 23:02 pm
Localisation : Moselle

Message par Richard »

Bonjour à tous,

Dans un ballon de stockage simple sans échangeur, j'ai l'intention d'en rajouter un dans le but de pouvoir y raccorder des panneaux solaires. Le ballon est en ferraille et a une capacité de 1000 litres.
Le ballon est auto-construit et j'ai la possibilité de l'ouvrir sur tout son diamètre.

Les questions que je me pose sont les suivantes:
- quelle est la surface d'échange maxi conseillée de l'échangeur.
- quel est le métal le plus approprié (cuivre,inox, fer noir) en tenant compte de l'effet d’électrolyse.
- Le diamètre le plus adapté (1'', 3/4'',18mm,20mm,22mm,28mm)
-Quelle est la surface conseillé des panneaux solaire.

Moi je pensais utiliser un tube en fer de 1'' avec une surface d'échange de 3,2 m²
(mon problème est de cintrer ce tube qui fait environ 30 m de long, l'inox serais bien plus facile à travailler).
La surface des panneaux serait de 17 à 18m².

D'avance merci,
Richard

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonsoir ou plutot bonjour
avant de mettre un serpentin dans le ballon
un échangeur externe ferait pas l'affaire?
beaucoup moins de soucis

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir Richard,
Tu dois pourvoir passer avec un échangeur en inox en prenant la précaution d'isoler Galvaniquement le passage le de cuve (Peut être des bobines avec ecrous plateaux et joints téflon)
J'ai réalisé un échangeur en cuivre dans un vallon ECS émaillé avec ce principe, a priori je ne constate pas de corrosion pour l'instant.
Une surface d'échange de 3 m2 (échangeur solaire Bas) pour un 1000 litres semble être une surface courante dans les ballons du commerce.
Je travaille actuellment sur un 1000 litres en inox 316L avec un échangeur en Inox, un collègue m'a trouvé cet échangeur d'une surface totale de 4,5 m2 chez un férailleur, tu peux peut être chercher dans cette voie :-)
Le tube est du 20/22 mm, je vais l'utiliser en deux sections pour 2 champs de capteurs, (300l/h) il ne devrait pas avoir trop de pertes de charge :-)
Pour 18 m2, tu dois compter un débit de 18* 50 litre /H, soit 900 litres heures. Pour un diamètre identique au miens, tu vas de 565l/h à 1100 l/H dans la plage de 0,5 à 1 m/seconde.
Tu as pour ce débit et ce damètre au Moins 47 mmCE de perte de charge au mètre, il te serait nécessaire de mettre plusieurs section en parallèle :sad:
Ci joint un fichier excel récupéré sur ce Forum pour te familiariser avec les pertes de charge en fonction des débits et diamètres. (Cela va conditionner le choix de ton circulateur, ces pertes de charge vont s'ajouter à celles des liaisons et pertes internes aux capteurs)

Si tu n'as pas d'anode sacrificielle je te conseille vivement d'en ajouter une ou de récupérer un système ACI
Voilà pour les grandes lignes, tu auras surement d'autres avis :cool:
Cordialement
Bertrand
Fichiers joints
040320131630 (Copier).jpg
Pertes de charge J-Z-2 ème section capteurs.xls
(53 Kio) Téléchargé 72 fois
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Richard
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : ven. oct. 19, 2012 23:02 pm
Localisation : Moselle

Message par Richard »

Bonsoir et merci pour vos commentaires,

je vais essayer de trouver un échangeur en acier de 1''.
La feuille de calcul excel est très inintéressante.
Comment fait-on pour déterminer les caractéristiques du circulateur, existe t-il des tableaux.
Bertrand qu'appelles tu par système ACI.

Cordialement
Richard

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir Richard et tous,
Le systeme ACI (Anti corrosion integral) est un système composé d'une petite carte éléctronique (un générateur de courant) et d'une anode en titane.
Tu en trouves de plus en plus en lieu et place des anodes magnesium.
Chaque circulateur a sa courbe de fonctionnement que tu trouveras sur les sites de fabricants. En premier lieu détermine la perte de charge totale de ton installation ( cela passe donc par un schéma complet et détaillé, longueurs, hauteurs , diamètres etc..) par la suite tu pourras être conseillé par les "pros" pour un model particulier.
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

LPF
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 402
Enregistré le : dim. août 12, 2007 13:01 pm
Localisation : Maxstadt (57)

Message par LPF »

ACI = Anode à Courant Imposé. Anode en titane alimentée par du courant. C'est une protection active contre le tartre, au lieu d'une anode sacrificielle qui se détruit petit à petit.

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir LPF et tous,
Quel que soit le nom donné, que ce soit Anode à courant imposé ou Anti corrosion Intégrale (appellation chez ATL....C :-) ) Sa fontion est d'éviter la corrosion et non le tartre il me semble :-?

Ramses avait présenté ce produit commercialisé:

http://www.solaire-bois.fr/upload/pdf/A ... e_ACES.pdf

(Autre brevet autre appellation)


Pour ma part, le premier ballon était équipé d'origine (Marque ci dessus), le futur ballon inox sera protégé par une anode récupérée.
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

LPF
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 402
Enregistré le : dim. août 12, 2007 13:01 pm
Localisation : Maxstadt (57)

Message par LPF »

@BALAJOL: heu oui, au temps pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai mis que c'était une protection contre le tartre... (fatigué moi... ou alors c'est parce que je suis en plein dans ma problématique eau super calcaire à traiter :oops: )

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »