Bonjour à tous,
Que je vous explique mon petit problème,
Non d'abord la situation:
Cuve auto-construite de 1000l hauteur 2m.
Circulateur de PC situé à environ 30cm en DESSOUS du niveau bas de la
cuve,donc environ 2.30m de hauteur d'eau. le tout à pression
atmosphérique.
Quand je fait fonctionner mon circulateur de PC j’entends un "glou-glou"
A votre avis la hauteur est-elle trop faible au point de créer une cavitation??
Parce-que je reconnais que purger un circuit chauffage sans pression c'est pas facile!!
Hervé
Posté : sam. avr. 20, 2013 12:52 pm
par domwood
bonjour tarassac
je crois qu'il faut les caractéristiques du circu pour pouvoir juger.
comporte t-il plusieurs vitesses et la position de montage est-elle correcte ?
Posté : sam. avr. 20, 2013 13:19 pm
par Samounet
vi, il est dans le bon sens déjà ?
Posté : sam. avr. 20, 2013 13:50 pm
par Tarassac
heu oui je pense qu'il est dans le bon sens!! (j'en suis même sur)
Pour les caractéristiques il va falloir attendre la semaine prochaine car c'est le PC de mon autre maison.
Mais c'est bizarre, car ici j'ai le même, c'est vrai avec un peu moins de surface, MAIS en pressurisé et je n'ai jamais eu de problèmes??
Donc je voulais savoir si le simple fait d'être en atmosphérique pouvait provoquer quelque chose !!
Merci
Hervé
Posté : sam. avr. 20, 2013 13:57 pm
par patrick07
Bonjour Hervé,
J'ai le primaire solaire à pression atmo + 1,5m d'eau et je n'ai pas de cavitation même autour de 80°C. Sur PC tu n'atteindras pas des températures aussi élevées, je pense plutôt à une bulle d'air qui ne va pas être facile à déloger.
Il faut que tu purges une boucle après l'autre, en fermant les vannes départ (ou retour) correspondantes et en mettant le circu sur sa vitesse maxi.
Essaie aussi de dévisser la grosse vis sur l'axe du circu, chez moi c'était très efficace.
Posté : sam. avr. 20, 2013 15:57 pm
par Tarassac
Salut Patrick,
Je suis un peu comme toi, je pense effectivement à une bulle, je voulais juste me rassurer sur la cavitation!
Pour les boucles je pense que c'est bon, mais le petit bruit vient effectivement du circulateur et même je dirait de l'axe du circu !!
Il va sans dire que le bruit se fait sur les trois vitesses !
j'ai même essayé de tourner le circu à 45° pour essayer de virer la bulle par la vis mais que dalle !!
C'est un peu pour ça que j'avais un doute sur la cavitation! surtout à froid (pour l'instant!!)
Hervé
Posté : sam. avr. 20, 2013 18:40 pm
par ramses
bonjour a tous,
la circulation du fluide dans le circu se fait-elle a l'horizontale ou a la verticale ?
Si horizontale, l'axe du circu est-il a l'horizontal ou a la vertical ?
Quel est le diametre de racc du circu et le diametre d'amenee d'eau de la cuve au circu + nbre de courbe et raccords ?
Bien a vous tous
Posté : sam. avr. 20, 2013 19:41 pm
par Tarassac
Bonsoir,
Je vais vous répondre sans faire de croquis, car je n'ai pas pu retrouver la manière de le faire avec office !!
Je part de la cuve:
départ en haut du ballon en Plymouth de 25, 2 coudes à 90° descente sur 2m, passage d'un mur en flexible chauffage d'1 pouce, arrivée a la vanne 3 voies en 1pouce, raccord du circu en 1 pouce, sortie en 1 pouce vers la clarinette PC de 7 départs,
Retour identique, 1 pouce jusqu’à la v3v, flexible chauffage en 1 pouce, passage du mur, remontée en haut du ballon en Plymouth de 25 et deux coudes à 90°
L'ensemble v3v+ circu est horizontal et l'axe du circu est bien positionné.
Voilà, je vais essayer de retrouver mon office et je vais faire des photos la semaine prochaine
Posté : sam. avr. 20, 2013 22:34 pm
par py73
Salut Tarassac, tous,
un circulateur est toujours mieux positionné sur une conduite verticale...
Ca purge beaucoup mieux !
Pierre-Yves
Posté : dim. avr. 21, 2013 11:30 am
par Tarassac
Oui, je sais, je vais voir si je peut le changer, mais c'est pas évident
Hervé
Posté : lun. avr. 22, 2013 12:22 pm
par ventura
Bonjour,
le bruit provoqué par la cavitation ressemble à un bruit strident comme si il y a des cailloux dans la pompe
La hauteur manométrique minimale à l'aspiration des pompes et donné par le constructeur .
Salut
Posté : lun. avr. 22, 2013 12:35 pm
par Tarassac
Bonjour à tous,
Merci Ventura pour la précision, donc c'est bien de l'air

ça fait bien glou glou!!
Je vais demain à Tarassac et je vais noter et photographier tout ça, mais je me dis, comme PY73, qu'il se purgerai mieux en position verticale ! mais je ne pourrai pas le faire à l'endroit ou il est, il faudra que je l'installe sur la paroi de mon ballon et donc le remonter et donc réduire la hauteur d'eau !!
Hervé
Posté : lun. avr. 22, 2013 15:44 pm
par remi.450
Je part de la cuve:
départ en haut du ballon en Plymouth de 25, 2 coudes à 90° descente sur 2m, passage d'un mur en flexible chauffage d'1 pouce, arrivée a la vanne 3 voies en 1pouce, raccord du circu en 1 pouce, sortie en 1 pouce vers la clarinette PC de 7 départs,
Retour identique, 1 pouce jusqu’à la v3v, flexible chauffage en 1 pouce, passage du mur, remontée en haut du ballon en Plymouth de 25 et deux coudes à 90°
C'est surtout ça qu'il faudrait dessiner ou expliquer mieux. Je pense que le soucis pourrait venir de là aussi.
Rémi
Posté : lun. avr. 22, 2013 18:19 pm
par ventura
Bonjour,
Pour purger il faut ètre sur qu'il y a de l'eau dans le circulateur
Il faut dévisser la grosse vis centrale du circulateur pour voir tourner l'axe du circulateur, il doit y avoir un suintement d'eau. Attention dans la plupart des circulateurs l'axe tournant est monté sur de 2 bagues graphités , sans eau les bagues de roulement se déterriore trés rapidement (apparition de bruit )
A bientot . Salut
Posté : lun. avr. 22, 2013 18:51 pm
par Tarassac
Bonjour, je répond à Rémi, j'essaye de mettre un croquis, en fait, comme je ne veux pas percer ma cuve le circuit PC commence par un siphon

mais il fonctionne très bien!!
Pour Ventura:
Oui, je connait tout ca et je l'ai purgé maintes fois!!
Hervé