Déphasage pour chauffage PC

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour Pascal,

En solaire il y a deux sujets à maitriser:
- l'hydraulique
En autovidange il faut penser au trajet de l'air : pour désammorcer une bulle doit remonter de la réserve aux capteurs.
Si tes capteurs ne se vidangent pas gare aussi à l'ébillution en stagnation !
Voir penser à rajouter une réserve tampon au pied des capteurs.

- l'électronique ou l'automatisme.
Pour cela je te recommande la régualtion de Patrick07.
Il a tout pensé pour les non électroniciens.
Son automate se programme graphiquement en suivant sa pensée des entrées au sorties.
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le ven. mai 16, 2014 8:11 am, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

pascal29
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 107
Enregistré le : jeu. mars 25, 2010 17:40 pm
Localisation : Brest (29)

Message par pascal29 »

Bonjour Jean Matthieu,
Quand tu parles de réserve tampon en bas des capteurs, c'est pour l’auto vidange ?
Si c'est ça j'y avait bien pensé mais il y aussi le circulateur à mettre plus bas que la vidange et là ça faisait vraiment trop profond :oops:
Pascal

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Oui j'évoquais ça pour l'autovidange.
Le circulateur peut aussi être placé de telle façon que la conduite soit horizontale ainsi que l'axe de son moteur.
Du moment qu'il est au même niveau que le bas de la réserve tampon, ça marche aussi.
Il faut juste qu'il n'y ait pas de bulles qui se présentent à son entrée...

Avec un collègue on travaille sur son projet solaire. Il a aussi des problème d'encombrement.
Nous avons eu l'idée de réaliser une réserve tampon avec un ballon horizontal.
Le sortie est en bas sur un des côté.
L'entrée est en haut du même côté avec une canne (fendue sur le dessus) qui descend en diagonale vers le côté opposé.

Nous n'avons que notre pensée pour modéliser ce qui se passe dans les circuits haydrauliques. 8-)
Je suis aussi passé par des phases avec des tubes de tricoflex en haut et en bas de ma réserve tampon pour voir s'il y avait présence de bulles...
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1293
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Salut J-Mat, et tous
Gaffe !!.. tu dois savoir que pour la réserve, en auto vidange..
C'est le niveau qui est important..(hauteur..)
Avec un réserve horizontale...
C'est plus de risques de ..captage de bulles..etc...
Mais ça peut marcher..
Mais tu as du voir la question.
CDLT.
Guy

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour Guy,

Effectivement, pour la réserve tampon il vaut mieux un réservoir haut que large !
La mienne est faite d'un ballon "sur évier" de 15 l et mon circuit n'en fait que 12 ! C'est un peu juste je sais bien, mais jamais de problèmes (à part le gel en février 2013 !)
En fonctionnement le dernier 1/5e suffit amplement et j'avais bien vérifié avec un tricoflex à la sortie.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Répondre