Posté : dim. mai 12, 2013 17:44 pm
Bonjour à tous,
Je rencontre un petit (emmerdant) souci en cette période nuageuse.
Les 300 l de mon ballon ECS arrivent gentiment autour des 40°. Ceci est assez en théorie pour se doucher sans qu' aucun membre de la famille ne grogne.
Seulement voila j'ai un robinet thermostatique en sortie du ballon afin d'éviter les brulures. il s'agit d'un robinet thermostatique du groupement d'achat, il n'est donc pas spécialisé dans l'eau "sanitaire".
J'ai réglé celui ci sur un petit 42 à l'aide d'un thermomètre lorsque l'eau du ballon était à 50°, seulement ce réglage ne semble bon que pour une température du ballon donnée, en dessous on observe une dérive.
Après installation d'un débitmètre je constate que mon robinet thermostatique laisse passer de l'eau froide même si l'eau chaude est inférieure à la consigne.
Du coup je suis obligé d'ajuster la molette du robinet en fonction de la température haute du ballon afin d'éviter les brulures ou les douches tièdes.
J'ai vu qu'il existait des Robinets thermostatiques plus précis (bilame) mais le prix est prohibitif :
http://www.legallais.com/quincaillerie- ... l#ancreref
Voici le schéma de fonctionnement :
http://www.wattsindustries.com/images1/ ... tmv_fr.pdf
Est ce que les robinets thermostatiques sanitaires standards sont plus précis en bout de plage d'utilisation ? avez vous ce type de souci ?
Merci par avance,
Bonne fin de week end.
Thierry.
Je rencontre un petit (emmerdant) souci en cette période nuageuse.
Les 300 l de mon ballon ECS arrivent gentiment autour des 40°. Ceci est assez en théorie pour se doucher sans qu' aucun membre de la famille ne grogne.
Seulement voila j'ai un robinet thermostatique en sortie du ballon afin d'éviter les brulures. il s'agit d'un robinet thermostatique du groupement d'achat, il n'est donc pas spécialisé dans l'eau "sanitaire".
J'ai réglé celui ci sur un petit 42 à l'aide d'un thermomètre lorsque l'eau du ballon était à 50°, seulement ce réglage ne semble bon que pour une température du ballon donnée, en dessous on observe une dérive.
Après installation d'un débitmètre je constate que mon robinet thermostatique laisse passer de l'eau froide même si l'eau chaude est inférieure à la consigne.
Du coup je suis obligé d'ajuster la molette du robinet en fonction de la température haute du ballon afin d'éviter les brulures ou les douches tièdes.
J'ai vu qu'il existait des Robinets thermostatiques plus précis (bilame) mais le prix est prohibitif :
http://www.legallais.com/quincaillerie- ... l#ancreref
Voici le schéma de fonctionnement :
http://www.wattsindustries.com/images1/ ... tmv_fr.pdf
Est ce que les robinets thermostatiques sanitaires standards sont plus précis en bout de plage d'utilisation ? avez vous ce type de souci ?
Merci par avance,
Bonne fin de week end.
Thierry.