Drain back et glycol

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, p_bricoleur

Messagepar pf26 » Jeu Mai 16, 2013 14:24 pm

Bonjour,
Si l'exposition de la maison le permet, je trouve que la solution de capteurs verticaux en façade (sud ou presque) et d'un stockage à eau morte enterré au pied des capteurs cumule pas mal d'avantages, surtout si on prévoyait déjà 25m de tranchée pour installer des capteurs sur châssis...
Pierre
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

pf26
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 222
Enregistré le: Mer Juin 02, 2010 11:45 am
Localisation: Aurel (26)

Messagepar stbebe » Jeu Mai 16, 2013 20:34 pm

Bonjour,

Je n'ai pas le choix sur la position des capteurs et les tubes de liaisons sont en place depuis plus de 5 ans !
Si j'avais su comme on dit...
Cordialement.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

stbebe
Newbie
Newbie
 
Messages: 27
Enregistré le: Lun Aoû 14, 2006 22:18 pm
Localisation: 38

Messagepar m_you49 » Ven Mai 17, 2013 23:22 pm

Bonsoir[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]Bonjour,
Pour revenir au sujet et au problème posé, je me rapproche de l'avis de Guy Delsol : Le drainback ne vaut que par l'eau !
J'ai une installation en auto vidange qui a gelé cet hiver. :sad:
Cela est arrivé non pas à cause des résidus d'eau en bas des capteurs mais
à cause du gel à l'amorçage qui arrive par une nuit à -4°C et un fort soleil le matin.
Il en résulte que l'eau se refroidit à l'amorçage, surtout dans la conduite du bas.
Puis l'eau gèle et fait un bouchon dans le collecteur du bas des capteurs.
Et cela fait éclater le cuivre ! :oops:
Cette situation est d'autant plus prépondérante que les capteurs sont à la verticale ! (les miens sont à 60°)
La prévention que j'ai appliquée est de mettre une sonde en bas des capteurs qui interdit le démarrage du circulateur tant que 0°C ne est pas atteint.
J'ai vu ce dispositif sur l'installation Rotex de ma sœur....[/quote]
Entièrement d'accord pour eau et drainback, mais mon pb a quand même sans doute été un bouchon de saloperie détaché par un nettoyage du circuit, puisque l'hiver 85-86 (ça remonte) le système avait fonctionné à l'eau sans soucis avec de températures de -15°C et des journées ensoleillées.
Pour la protection avec une sonde sur le collecteur bas, pas idiot ce truc, mais je prévoirais + que la consigne 0°C.
@ +
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 3577
Enregistré le: Sam Déc 31, 2005 12:36 pm
Localisation: Beaupréau-en-Mauges - 49
Âge: 72

Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Sam Mai 18, 2013 9:36 am

Bonjour,

Merci M You pour ton avis.
Il est vrai que par temps ensoleillé et -15°C cela produit très bien !
Je vais suive ta recommandation de mettre un seuil à 1 ou 2 ° dans le bas des capteurs.
En effet la conduite d'arrivée va rester très froide par l'isolant "armaflex" et faut tenir compte de l'erreur absolue de la mesure qui est de +/- 1 K
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le Sam Mai 18, 2013 9:37 am, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
Avatar de l’utilisateur
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 588
Enregistré le: Mer Avr 04, 2012 10:36 am
Localisation: 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)

Messagepar ventura » Sam Mai 18, 2013 12:05 pm

Bonjour,
Une astuce pour l'armaflex, il se déterrore rapidement avec le soleil le fait de le peindre ralonge sa duré de vie par contre cela ne protège pas les griffures des chats ! élas
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
ventura
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 469
Enregistré le: Lun Mar 18, 2013 21:10 pm
Localisation: narbonne (11 )

Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Sam Mai 18, 2013 19:17 pm

Bonjour,

Merci pour cette information ! :cool:
Pour ma part j'ai de l'Armaflex spécial solaire qui est recouvert d'un couche résistante au UV du soleil.
Il est vendu par notre partenaire Solaire Diffusion.

A certains endroits il est recouvert d'un adhésif noir prévu pour les antennes TV.
J'ai fait mon installation d'antennes pour la TNT qui n'a pas bougé depuis 15 ans.
Le passage à la TNT a consisté à modifier le coupleur (ici tous les canaux sont pris dans la plaine du Rhin !)
Voilà pour cette parenthèse TV ! :-)

Mon système Drainback a très bien fonctionné par cette belle journée ensoleillé.
Je me rends compte que le débit nominal est très important pour le transfert d'énergie.
13 kWh produit dans 500 l pour le PC et 10 kWh dans les 300 l d'ECS ! :-D
J'ai fait un algorithme qui envoie la puissance dans le stock le plus bas en température et qui reprend cette décision tous les quart d'heure

Bonne fin de semaine
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le Sam Mai 18, 2013 19:20 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
Avatar de l’utilisateur
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 588
Enregistré le: Mer Avr 04, 2012 10:36 am
Localisation: 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)

Messagepar yves35 » Dim Mai 19, 2013 0:01 am

bonsoir,

Entièrement d'accord pour eau et drainback, mais mon pb a quand même sans doute été un bouchon de saloperie détaché par un nettoyage du circuit, puisque l'hiver 85-86 (ça remonte) le système avait fonctionné à l'eau sans soucis avec de températures de -15°C et des journées ensoleillées.
Pour la protection avec une sonde sur le collecteur bas, pas idiot ce truc, mais je prévoirais + que la consigne 0°C.
@ +


à propos de consigne 0
Je suis dans le cas de capteurs avec un serpentin (sebasol) et circuit fermé (donc presque hors sujet principal). A un moment ou je n'avais pas mis d'antigel et avec risque de gel ,j'ai paramétré la régulation pour réchauffer les capteurs avec un coup de circulateur.

J'ai fait ce qui me paraissait logique et affiché 0 ou 1 ° de seuil de démarrage.Je suis resté au pied pour voir la bête travailler. Surprise , il y a une légère stratification ,et au démarrage la température sonde capteur descends de 2-3°K.Donc il ne faut surtout pas régler le seuil au ras de fesses

Je crois qu'il y a également stratification avec les capteurs "échelle"

yves
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

yves35
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 683
Enregistré le: Dim Juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation: Rennes 35

Messagepar m_you49 » Dim Mai 19, 2013 23:57 pm

Bonsoir[quote="yves35"]A un moment ou je n'avais pas mis d'antigel et avec risque de gel, j'ai paramétré la régulation pour réchauffer les capteurs avec un coup de circulateur. Yves[/quote]Mon pb de fuite en 2007, c'est sans doute suite à un nettoyage du circuit qui a décollé des saloperies qui ont bouché un des petits tuyaux (5x6) de l'échelle et provoqué la prise en glace et l'ouverture du tuyau.
Le pb en 2009, c'est peut-être suite à utilisation de la fonction antigel de la régulation qui a du faire geler la flotte quand elle est arrivée dans le capteur hyper froid.
Comme cet été, y a du gros boulot de prévu avec démontage et remontage capteurs, on verra ce qu'on fait au niveau des sondes. Peut-être en profiter pour remettre une sonde basse avec une consigne vers +5°C.
@ +
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 3577
Enregistré le: Sam Déc 31, 2005 12:36 pm
Localisation: Beaupréau-en-Mauges - 49
Âge: 72

Messagepar m_you49 » Lun Mai 20, 2013 9:58 am

Salut[quote="yves35"]A un moment ou je n'avais pas mis d'antigel et avec risque de gel, j'ai paramétré la régulation pour réchauffer les capteurs avec un coup de circulateur. Yves[/quote]J'ai fait un oubli hier soir. Ne pas oublier que toute médaille a un revers : en ayant à l'esprit qu'on réchauffe les capteurs, on oublie qu'en même temps on refroidit l'eau, et que les paillettes de glace qui se forment par température très basse (-10 / -15°C), finissent en bouchon de glace.
En drainback, l'important c'est le montage pour avoir une vidange complète. Quand la régul redémarre le système, si le delta est suffisamment élevé, il est quand même rare d'envoyer de l'eau provenant de la réserve à moins de 20°C.
@ +
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par m_you49 le Lun Mai 20, 2013 10:00 am, modifié 3 fois.
Avatar de l’utilisateur
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 3577
Enregistré le: Sam Déc 31, 2005 12:36 pm
Localisation: Beaupréau-en-Mauges - 49
Âge: 72

Messagepar guy delsol » Lun Mai 20, 2013 10:03 am

Bonjour tous. J-M et Michel.
Et si ces problèmes venaient du ballon ???
Sans prétention, mon expérience vient de mon instal....

En effet, mon ballon descend rarement au dessous de 30°, qui fait, j'imagine, que s'il y a redémarage, mème par temp froid, il faut que le haut des capteurs soit au moins à + de 30°.( TH differentiel) , et si ? le bas des capteurs est plus froid, voire gelé ?, l'eau à 30° doit le réchauffer dès son arrivée, ....non ?

Pourquoi 30° ? j'ai fait ce choix, en considérant que audessous, ça n'avait que peu d'interet, soit pour l'ECS, soit pour la chaudière. (consigne chaudière à 30°, au dessous, c'est le bruleur qui travaille...)
Il est vrai que dans le Gard, on ne voit peut être pas les thermies comme + au Nord, ou le moindre degré a une autre importance...?

Bien cordialement.
Guy
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1224
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Messagepar m_you49 » Lun Mai 20, 2013 14:56 pm

Salut Guy, tous.[quote="guy delsol"]Bonjour tous. J-M et Michel.
Mon ballon descend rarement au dessous de 30°, qui fait, j'imagine, que s'il y a redémarrage, même par temps froid, il faut que le haut des capteurs soit au moins à + de 30°.( TH différentiel) , et si ? le bas des capteurs est plus froid, voire gelé ?, l'eau à 30° doit le réchauffer dès son arrivée, ....non ? Bien cordialement. Guy[/quote]C'est bien ce que je pense. D'où le peu d’intérêt d'une régul avec protection antigel en drainback (si la vidange est bien totale)
@ +
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 3577
Enregistré le: Sam Déc 31, 2005 12:36 pm
Localisation: Beaupréau-en-Mauges - 49
Âge: 72

Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Lun Mai 20, 2013 15:53 pm

Bonjour les amis,

Il est vrai que les conditions entre le Gard et le Nord-Est sont très différentes.
Cet hiver nous n'avons presque pas eu de soleil, parfois plus d'une semaine voir deux.

Ma réserve tampon et mes ballons se trouvent au garage et à la cave.
Si l'installation demeure plus d'une semaine SANS soleil, je me retrouve avec la température de l'eau froide partout !

L'idée que l'eau à 30°C réchauffe dépend de l'installation :
- inclinaison des capteurs
- longeur de la conduite du bas à l'extérieur
- profil de température au lever du soleil
- diamètre des tuyaux
Au final cela se joue entre la chaleur massique de l'eau montante et celle du cuivre qui est à température négative !

Mis à part, j'ai enfin pu produire par un beau soleil samedi et diffuser la chaleur le lendemain ! L'Alsace manque cruellement de soleil cette année !
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
Avatar de l’utilisateur
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 588
Enregistré le: Mer Avr 04, 2012 10:36 am
Localisation: 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)

Messagepar monteric » Lun Mai 20, 2013 17:20 pm

A ben voila, je me disais aussi qu'il y avait une explication au manque de soleil ici !
J'ai du passer dans le département de l'Alsace :lol:

Amicalement.

Eric
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
Avatar de l’utilisateur
monteric
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1109
Enregistré le: Sam Sep 10, 2011 17:50 pm
Localisation: Chavilleu (01)

Messagepar lebritish » Lun Mai 20, 2013 17:25 pm

+1,

je crois que l'Alsace vient d'envahir une bonne partie de l'europe :jesors:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2228
Enregistré le: Sam Mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation: Saint Ambroix (30)
Âge: 43

Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Lun Mai 20, 2013 21:40 pm

Mais non , ce sont les nuages qui suivent la ligne du TGV Rhin-Rhône ! :-D
Pour avoir fait mes études à Lyon, par sympathie je partage mes nuages avec vous ! :rotfl:

N’empêche que malgré les nuages de ce jour j'ai capté le rayonnement diffus qui m'a assuré le complément à 80% de l'énergie pour le plancher chauffant. Et toc ! :-p :-p
Ici on a dû encore rallumer le chauffage ! :cry:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
Avatar de l’utilisateur
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 588
Enregistré le: Mer Avr 04, 2012 10:36 am
Localisation: 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)

Précédente

Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

cron