mettre une résistance en appoint sur ballon inox
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
Re....
il y a un prob. ...... le positionnement (hauteur) de l'échangeur tubulaire interne .
le 1/3 bas d'un ballon est la règle pour du solaire (stratification d'un ballon ecs)
.... une idée , pose d'un simple cumulus elec. de 75L réglé a 55°c, raccorder sur le ballon de préparation qui lui alimenter par la partie solaire
il y a un prob. ...... le positionnement (hauteur) de l'échangeur tubulaire interne .
le 1/3 bas d'un ballon est la règle pour du solaire (stratification d'un ballon ecs)
.... une idée , pose d'un simple cumulus elec. de 75L réglé a 55°c, raccorder sur le ballon de préparation qui lui alimenter par la partie solaire
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour Youn260 et tous,
J'ai de mon côté récupéré un 120 litres de la même marque mais avec le serpentin au 1/3 inférieur, lui aussi sans résistance puisque prévu pour être couplé sur une chaudière.
Es tu sur (mais tu as surement vérifié) que le serpentin est pour de l'ECS instantané et la capacité pour l'eau primaire ?
Une autre piste, sur le mien (Prévu pour être posé au sol, connexion sur le dessus) il y a aussi un piquage en 3/4 de pouce pour une anode sacrificielle..
Le piquage sur la trappe n'est pas évident puisque celle ci ne peut être sortie du ballon
Cordialement
Bertrand
J'ai de mon côté récupéré un 120 litres de la même marque mais avec le serpentin au 1/3 inférieur, lui aussi sans résistance puisque prévu pour être couplé sur une chaudière.
Es tu sur (mais tu as surement vérifié) que le serpentin est pour de l'ECS instantané et la capacité pour l'eau primaire ?
Une autre piste, sur le mien (Prévu pour être posé au sol, connexion sur le dessus) il y a aussi un piquage en 3/4 de pouce pour une anode sacrificielle..
Le piquage sur la trappe n'est pas évident puisque celle ci ne peut être sortie du ballon
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
re
BALAJOL
aucun doute il suffit de regarder la 1 photo au début du post les tuyaux en 1 1/2
donnent direct dans le ballon les deux autres marqués R sont sur le serpentin ECS
dommage que j'ai pas une entrée pour une anode ça m'aurait simplifié la vie
pour EZZA
j'ai déja essayer ce truc mais c'est une cata
quand le lave vaisselle n'est pas en route je consomme a peine 20 litres d'eau dans la journée
car en bretagne les jours avec soleil sont pas nombreux et le ballon électrique finalement consommait autant
BALAJOL
aucun doute il suffit de regarder la 1 photo au début du post les tuyaux en 1 1/2
donnent direct dans le ballon les deux autres marqués R sont sur le serpentin ECS
dommage que j'ai pas une entrée pour une anode ça m'aurait simplifié la vie
pour EZZA
j'ai déja essayer ce truc mais c'est une cata
quand le lave vaisselle n'est pas en route je consomme a peine 20 litres d'eau dans la journée
car en bretagne les jours avec soleil sont pas nombreux et le ballon électrique finalement consommait autant
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
re
EUREKA
je vais inverser
je fais circuler le solaire dans le serpentin fastoch!!!!
je nettoie le ballon a fond
je branche l'arrivée d'eau froide dans le fond(y a une purge et je vous l'avais cachée)
et je condamne la grosse entrée chauffage avec la canne qui descend
dans l'autre entrée je mets un gros T pour pouvoir y rentrer une résistance
et faire la sortie d'eau chaude
si j'avais un petit trou pour placer l'aquastat
c'est en discutant que les idées viennent
du coup le ballon reste dans son intégrité
je vais juste rajouté de l'isolant car 3 cm ça frise le ridicule pour une bonne marque comme géminox
EUREKA
je vais inverser
je fais circuler le solaire dans le serpentin fastoch!!!!
je nettoie le ballon a fond
je branche l'arrivée d'eau froide dans le fond(y a une purge et je vous l'avais cachée)
et je condamne la grosse entrée chauffage avec la canne qui descend
dans l'autre entrée je mets un gros T pour pouvoir y rentrer une résistance
et faire la sortie d'eau chaude
si j'avais un petit trou pour placer l'aquastat
c'est en discutant que les idées viennent
du coup le ballon reste dans son intégrité
je vais juste rajouté de l'isolant car 3 cm ça frise le ridicule pour une bonne marque comme géminox
Modifié en dernier par youn260 le jeu. juil. 04, 2013 17:57 pm, modifié 1 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 226
- Enregistré le : sam. déc. 23, 2006 13:43 pm
- Localisation : guingamp 22
salut Youn
et si tu mettais ta cuve à l'envers !
gros tuyau court avec le T : arrivée eau sanitaire froide +résistance .(comme cela elle se trouverait en bas )
gros tuyau long sortie eau chaude .
thermostat dans le doigt de gant existant .
la sortie restante (en haut) l'anode .
qu'en dits-tu ?
salut .
et si tu mettais ta cuve à l'envers !
gros tuyau court avec le T : arrivée eau sanitaire froide +résistance .(comme cela elle se trouverait en bas )
gros tuyau long sortie eau chaude .
thermostat dans le doigt de gant existant .
la sortie restante (en haut) l'anode .
qu'en dits-tu ?
salut .
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
Qui ne dit mot consent ....... pas toujours
Salut
Youn260 tu par sur un système tout ou rien ..... Elec.. ou Solaire, mais pas les deux en action,
et en demi-saison...... les calories solaire trop basse en point haut du réchauffeur ( proportion de l'échangeur tubulaire) qui casse la stratification ecs.
et si région très calcaire, risque de colmatage sur la sortie si résistance courte ???
A+
Salut
Youn260 tu par sur un système tout ou rien ..... Elec.. ou Solaire, mais pas les deux en action,
et en demi-saison...... les calories solaire trop basse en point haut du réchauffeur ( proportion de l'échangeur tubulaire) qui casse la stratification ecs.
et si région très calcaire, risque de colmatage sur la sortie si résistance courte ???
A+
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
bonsoir
je pars sur un système ?
que dire car je fais rien comme les autres
mon ballon doit ètre alimenté
=par environ 6 m² de panneaux thermique
=électricité si pas de soleil
=enfin une mini pac eau air avec échangeur cuivre que j'ai bidouillé
avec tout ça j'espère que j'aurais de l'eau chaude pas trop chère
de plus j'ai tout le matos qui traine partout
j'ai juste les raccords a acheter
je pars sur un système ?
que dire car je fais rien comme les autres
mon ballon doit ètre alimenté
=par environ 6 m² de panneaux thermique
=électricité si pas de soleil
=enfin une mini pac eau air avec échangeur cuivre que j'ai bidouillé
avec tout ça j'espère que j'aurais de l'eau chaude pas trop chère
de plus j'ai tout le matos qui traine partout
j'ai juste les raccords a acheter
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
bonjour
l'idée d'UTTA est pas mal
mais je ne souhaite pas chauffer tout le ballon au nucléaire
il faudrait souder au moins un socle qu'il faudrait prévoir dans ce cas
les jours rouges j'aurais peut etre pu insérer une résistance photovoltaique
a la place
mais bon j'attends mes panneaux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
l'idée d'UTTA est pas mal
mais je ne souhaite pas chauffer tout le ballon au nucléaire
il faudrait souder au moins un socle qu'il faudrait prévoir dans ce cas
les jours rouges j'aurais peut etre pu insérer une résistance photovoltaique
a la place
mais bon j'attends mes panneaux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!