l'eau de pluie est-elle dangereuse pour un CESI ?

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: l'eau de pluie est-elle dangereuse pour un CESI ?

Message par ventura »

Bonjour,
J'ai déja vu une cuve percé par un adoucisseur mal réglé.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: l'eau de pluie est-elle dangereuse pour un CESI ?

Message par j2c »

Je pense que l'eau de pluie étant naturellement peu chargée en calcaire, cela limite l'intérêt de l'adoucisseur.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

visionmasterpro
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 279
Enregistré le : ven. août 31, 2007 18:23 pm
Localisation : 21 dijon

Re: l'eau de pluie est-elle dangereuse pour un CESI ?

Message par visionmasterpro »

L'eau de pluie utiliser directement est effectivement potentiellement corrosive, si on la stock en sortie de gouttière en cuve béton elle devient de l'eau plus ou moins normale.
Adoucir de l'eau de pluie c'est impossible car elle ne comporte pas de calcium, donc on ne peut pas substituer le calcium par du sodium

cjphne
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : lun. sept. 09, 2013 21:54 pm
Localisation : Caluire(69300)

Re: l'eau de pluie est-elle dangereuse pour un CESI ?

Message par cjphne »

bonsiur à tous,
Je me permets de recentrer le sujet, car notre souci n'est pas d'adoucir de l'eau de pluie.
Nous utilisons l'eau de pluie pour tous les usages.
L'eau de pluie est stockée dans des cuves en plastique à la cave, pour des raisons liées à l'accès à la maison très compliqué pour des engins, donc pas de cuve enterrée en béton.
Nous en sommes à notre 3° ballon ECS. La première fois (au bout de 5 ans), on a découvert le problème et nous avons compris que l'eau de pluie était corrosive à cause de sa faible conductivité (ph=6.8 et conductivité=400 µS/cm).
La deuxième fois (3 ans), on a compris que l'anode imposée nécessitait encore plus d'entretien qu'une anode simple.
Mais là, on pensait avoir enfin compris comment se protéger de la corrosion galvanique.
Du coup, voici les questions que nous nous posons :
Comment se fait-il que le serpentin ait percé alors que l'anode était encore en cours d'utilisation ?
Nous cherchons une vraie solution pour que le prochain ballon ait une durée de vie normale.
Les solutions que nous envisageons :
- un ballon tout inox, mais l'inox sera-t-il assez résistant ? J'ai vu sur le document de Jean-Matthieu que tous les inox ne se valent pas.
- un ballon à eau morte rempli à l'eau du réseau, avec l'eau de pluie qui passera dans le serpentin. Est ce que l'inox du serpentin sera suffisamment résistant ?
Merci pour vos retours.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: l'eau de pluie est-elle dangereuse pour un CESI ?

Message par domwood »

bonjour,

on ne sait trop ce qui a percé. de l'acier émaillé ? à quel endroit ?

avec l'inox ça devient plus sûr mais il peut aussi y avoir des soucis aux soudures. d'autant que ça tire sur la came de plus en plus, et donc sur les épaisseurs.

Comme pas mal ici, je me suis confectionné une cuve eau morte avec des serpentins d'inox annelé inside, dont un long pour l'ecs "instantanée".

Je suppose que ces inox résistent à pas mal de choses, en tout cas, une cuve faite soit même est réparable. à chacun de choisir selon ses moyens, argent, temps, compétences, opportunités...

Je n'ai plus mes chiffres en tête mais je pencherais pour 300litres et une couronne de 50ml d'annelé pour l'ecs.
https://webold.apper-solaire.org/

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: l'eau de pluie est-elle dangereuse pour un CESI ?

Message par domwood »

je n'ai pas vu que tu aies essayé des parpaings dans les cuves. il me semblait que c'était fréquent quand la cuve n'est pas béton. (souvenir de "eautarcie" )
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: l'eau de pluie est-elle dangereuse pour un CESI ?

Message par j2c »

Je n'avais pas noté ce détail...

La corrosion galvanique n'intervient qu'avec de l'eau VIVE. Elle intervient car un courant circule dans l'eau vive qui vient de l'extérieur du ballon, chargée en ion du matériaux de ta plomberie (cuivre ?) Ensuite, tu as un normalement un manchon diélectrique. Et tu rentres dans la cuve en acier.
La corrosion mange l'acier.

Or si c'est le serpentin qui est percé. et ce dernier est en cuivre. (non ?)

Je persiste à croire que ce n'est pas une corrosion d'origine galvanique qui mange ton serpentin.
Le cuivre étant placé plus haut que le fer (composé principal de la cuve) dans le tableau périodique. Il va y avoir une migration de la cuve vers le serpentin... et non l'inverse.
L'anode sacrificielle en Mg est encore plus basse que le fer, ce qui protège le fer. Elle se fait bouffer à sa place.

Ta cuve est-elle bien raccordée à la terre ?

Je commence à me demander si l'acidité légère de ton eau n'est pas à l'origine de la corrosion.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »