Page 1 sur 1
Posté : lun. sept. 16, 2013 14:10 pm
par Tigal
J'ai eu un problème de sonde, celle du ballon, que j'ai changé.
J'ai vraiment eu du mal à l'enlever, il y avait un dépôt noir et humide.
est-ce normal?
Posté : lun. sept. 16, 2013 19:06 pm
par lazer56
Bonjour TIGAL
Je ne suis pas un expert en thermique,mais j'ai déjà lu sur d'autre poste ce genre de soucis apparemment normal.
Posté : lun. sept. 16, 2013 20:00 pm
par patrick07
Bonsoir,
Quel age ton ballon ?
Si c'était humide dans le doigt de gant c'est peut être qu'il commençait à se percer. J'ai eu le problème sur mon ballon (Kodsan 350l/1er grpt), les 2 doigts de gant se sont percés à quelques mois d'intervalle avec une belle fuite à la clé, heureusement j'étais là à ce moment.
Posté : mar. sept. 17, 2013 13:59 pm
par Ottiti
Salut
Le dépôt était mouillé ou humide ?
Certaine patte thermique se dégradent dans le temps en faisant un extérieur dur et un intérieur liquide.
Un peu comme les pots de vernis a l'huile de lin ou le dessus est dur et l’intérieur liquide
C'est mieux qu'une fuite éventuelle
A+
Posté : mer. sept. 18, 2013 9:45 am
par Tigal
Bonjour,
Merci de vos réponse.
Pour répondre à la première question, le ballon date de 09/2006 et fait 160L
Ensuite, le dépôt noir était sec sur le dessus et carrément mouillé au fond.
J'ai vraiment eu du mal à l'enlever.
Comment savoir s'il y a une fuite ou pas ?
Peut être serait il bon de vérifier l'étanchéité du circuit, mais comment ?
Posté : mer. sept. 18, 2013 13:29 pm
par Ottiti
Bonjour
Si c'est un doigt de gant
tu passe un coup de soufflette dedans en ne mettant pas ton visage devant bien sur
Tu sèche avec des coton tige ou une baguette de nettoyage de fusil ( bon faut avoir un pote à la FFT ou chasseur)
Si après c'est mouillé c'est qu'il y a porosité ou fuite
Si c'est une fuite cela devrait couler du doigt de gant
Si le ballon est vide le fait de mettre de l'air dans le doigt de gant devrait s'entendre dans le ballon.
A+