[Help] Calcul du volume de mon tampon solaire...

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
nafan
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 78
Enregistré le : lun. mars 11, 2013 14:53 pm
Localisation : Mérignac (33)

Message par nafan »

Bonsoir,

Je suis prêt à commander un tampon de 1000 litres avec ECS instantanée pour mon installation, mais j'ai peur de m'être trompé dans mes estimations.

Connaissez-vous une calculette en ligne (Type Calsol) qui permette de dimensionner correctement le volume en fonction du champ de capteurs ?

Pour info, je suis sur Bordeaux, et j'ai 14 m² de capteurs plans orientés SE (6 m²) et SO (8 m²) et inclinés à 17° (Toiture à 30%).

Utilisation : ECS (2 adultes + 2 enfants) + PC 130 m²
Complément assuré par une Geminox Condensation au Gaz de ville.

Merci d'avance pour votre aide !

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

bonjour,

as tu réellement besoin d'un ballon tampon ?

plancher chauffant, stockage dans le plancher,
ecs, par ballon 300 l !

m'enfin ce que j'en dit

nafan
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 78
Enregistré le : lun. mars 11, 2013 14:53 pm
Localisation : Mérignac (33)

Message par nafan »

Bonjour,

Le souci de mon plancher, c'est que c'est une chape anhydrite de 50mm qui n'a pas d'inertie... donc je pense que le PSD n'est pas vraiment envisageable.
Mais peut-être que je me trompe.

D'autre part, j'ai beaucoup d'apports extérieurs par les baies vitrées SE et SO qui font que le besoin en chauffage est largement déphasé (fonctionnement entre 18h et 22h en relais de l'apport passif).

Si j'ai raté quelque chose dans le principe du PSD et que je fais fausse route, n'hésitez pas à me corriger ! Il est encore temps.

Avatar du membre
patrick13
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 387
Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 20:38 pm
Localisation : Meyreuil (13)

Message par patrick13 »

Salut pour dégrossir le volume je prends 100l/m2 de capteur.

Mais
14 m² de capteurs plans orientés SE (6 m²) et SO (8 m²) et inclinés à 17° (Toiture à 30%)
mérite un calcul plus fin sur polysun.

Regarde là http://www.apper-solaire.org/?Calculs
si tu n'a pas une analogie possible, sinon fait calculer par Pierre.

@+
Patrick13

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

nafan
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 78
Enregistré le : lun. mars 11, 2013 14:53 pm
Localisation : Mérignac (33)

Message par nafan »

Merci beaucoup Pierre ! :cool:
C'est parti pour un 1000 L
Modifié en dernier par nafan le ven. oct. 04, 2013 15:20 pm, modifié 1 fois.