bonjour,
j'ai récupéré 10m² de capteurs (4 unités) et je voudrais les monter afin de produire de l'eau chaude et aussi pour soulager la PAC air /eau sur 170 m² de plancher chauffant.
ci joint le schéma de principe.
je sais que 10m² c'est juste mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. l’idéal serait 18/20m² avec un ballon de 1800 litres.
je pensais mettre un ballon de 600 litres avec un serpentin sur le circuit de la pac avant mon ballon mélangeur avec une vanne trois voie pour le by passer si absence de soleil.
pour l'était je prévoyais de masquer les capteurs en surplus/besoin ecs.
qu'en pensez vous? merci pour vos contributions
quelle solution de stokage (simple et pas cher)?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- Fichiers joints
-
- pic1 (24).pdf
- schema de principe actuel.
- (15.42 Kio) Téléchargé 107 fois
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 991
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Bonsoir,
Cela ne reste que mon avis sans connaître la technologie de ta PAC
Le ballon tampon de 50l est préconisé pour éviter les cycles cour de fonctionnement de la PAC ( anti cour cycle)
Si tu entres de l'eau préchauffé sur la PAC , tu vas avoir une température plus haute en sortie , le COP coefficient de performance de la PAC devrais chuter .
La durée de vie de la PAC sera réduite, voir risque de casse du compresseur.
Pourquoi ne branches tu pas directement le ballon solaire sur le ballon de 50l
@+
Cela ne reste que mon avis sans connaître la technologie de ta PAC
Le ballon tampon de 50l est préconisé pour éviter les cycles cour de fonctionnement de la PAC ( anti cour cycle)
Si tu entres de l'eau préchauffé sur la PAC , tu vas avoir une température plus haute en sortie , le COP coefficient de performance de la PAC devrais chuter .
La durée de vie de la PAC sera réduite, voir risque de casse du compresseur.
Pourquoi ne branches tu pas directement le ballon solaire sur le ballon de 50l
@+
si le ballon (bas du ballon) de 600l n'est pas à +de 23/25°c la vanne trois voies le court-circuite et la pac fonctionne classiquement, si la température est au dessus c'est la pac qui est shuntée et comme la sonde de déclenchement de la pac est dans le ballon de 50l , la pac restera à l'arrêt.
pour info chacune des 2 zones à sa vanne mélangeuse 3 voies alimentée depuis le 50l, et contrôlée par le régulateur de la pac.
c'est ma première réflexion et ouvert a toute autre proposition
je pensais mettre un ballon de 600 litres 1 serpentin de chauffe solaire, 1 serpentin pour préchauffer l'eau (de récup) pour le lave linge. le haut du ballon devrait , les jours ensoleillés être assez chaud pour l'ecs.
faut il prevoir un autre serpentin pour le préchauffage de l'ecs?
pour info chacune des 2 zones à sa vanne mélangeuse 3 voies alimentée depuis le 50l, et contrôlée par le régulateur de la pac.
c'est ma première réflexion et ouvert a toute autre proposition
je pensais mettre un ballon de 600 litres 1 serpentin de chauffe solaire, 1 serpentin pour préchauffer l'eau (de récup) pour le lave linge. le haut du ballon devrait , les jours ensoleillés être assez chaud pour l'ecs.
faut il prevoir un autre serpentin pour le préchauffage de l'ecs?
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 204
- Enregistré le : mar. déc. 04, 2007 14:13 pm
- Localisation : Maintenon 28
quel risque particulier y a t il avec le lave linge?
ci joint le schéma hydraulique exact de l'installation actuelle
ci joint le schéma hydraulique exact de l'installation actuelle
- Fichiers joints
-
- plan hydraulique (10).pdf
- schéma issu de la doc nexa
- (412.17 Kio) Téléchargé 106 fois