Fuite de liquide vert

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur

Messagepar Lastronome » Jeu Jan 23, 2014 0:43 am

Bonjour,

Je dispose d'une installation de chauffe eau solaire Buderus totalement fonctionnelle depuis début 2013.
Aujourd'hui je vois apparaître ce type de fuite :

Image

vue large :

Image

La pression reste stable hiver comme été à 2 bars (par temps chaud, 2.1 bars).

La couleur vous semble-t-elle normale ?
Un coup de clé à molette est-il suffisant ? où y a-t-il d'après vous une raison de s'inquiéter ?

Merci d'avance de vos réponses.

Lastronome
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 116
Enregistré le: Lun Aoû 22, 2011 0:29 am
Localisation: Bourg des Comptes

Messagepar fotourefair » Jeu Jan 23, 2014 6:28 am

Salut,

Il va où ce tuyau... au vase d'expansion ?

C'est un raccord collet battu, donc normalement il y a un joint.
Passe ton doigt dessus pour voir si cela vient du mamelon ou du collet battu et
tu peux essayer un coup de clé en maintenant en même temps le mamelon au dessus
A+
Sylvain
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1443
Enregistré le: Lun Avr 13, 2009 7:08 am
Localisation: Saint Gervais (en Vendée - 85)

Messagepar Lastronome » Jeu Jan 23, 2014 10:45 am

Bonjour,

Oui, le tuyau va au vase d'expansion.

Lastronome
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 116
Enregistré le: Lun Aoû 22, 2011 0:29 am
Localisation: Bourg des Comptes

Messagepar leb41 » Jeu Jan 23, 2014 14:30 pm

salut ,
oui, plus un, pour un resserage avec deux clés, et pour la couleur je pense à une reaction entre le laiton et le cuivre. j'ai deja vu ca, je crois que c'est normal mais je suis pas plombier :cry:
alors a confirmé par d'autres

cordialement louis

leb41
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 74
Enregistré le: Mer Juin 19, 2013 17:51 pm
Localisation: Mesland (41150)

Messagepar leb41 » Jeu Jan 23, 2014 14:34 pm

heu non autant pour moi a priori c'est sur la partie solaire ,si je ne me trompe pas, alors serai ce pas tout simplement l'anti-gel du circuit solaire?

leb41
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 74
Enregistré le: Mer Juin 19, 2013 17:51 pm
Localisation: Mesland (41150)

Messagepar Lastronome » Jeu Jan 23, 2014 15:22 pm

Bonjour,

Oui, la fuite est sur le circuit solaire. Le fluide solaire est rose (voir tuyau qui monte à la pompe manuelle).

Lastronome
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 116
Enregistré le: Lun Aoû 22, 2011 0:29 am
Localisation: Bourg des Comptes

Messagepar fotourefair » Jeu Jan 23, 2014 20:19 pm

Ce serait pas tout simplement du vert de gris..??
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1443
Enregistré le: Lun Avr 13, 2009 7:08 am
Localisation: Saint Gervais (en Vendée - 85)

Messagepar ice 54 » Jeu Jan 23, 2014 20:24 pm

je vote pour une petite fuite , un petit coup de clef et hop ...........
Modifié en dernier par ice 54 le Jeu Jan 23, 2014 20:25 pm, modifié 1 fois.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
Avatar de l’utilisateur
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1855
Enregistré le: Ven Avr 11, 2008 10:59 am
Localisation: dombasle 54

Messagepar dopra » Jeu Jan 23, 2014 23:25 pm

je vois un suintement de couleur noir, est ce poisseux, ça sent qqchose?
je me rappelle tes déboires avec des problèmes de pression , de stagnation et donc de montée en température du liquide glycol sur des périodes importantes,
quel est l'état du glycol actuellement? celui qui circule, pas celui qui est dans le bidon.
Avatar de l’utilisateur
dopra
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 283
Enregistré le: Dim Oct 11, 2009 21:30 pm
Localisation: Drôme

Messagepar Lastronome » Jeu Jan 23, 2014 23:59 pm

Bonsoir,

Ah tiens, on se souvient de mes aventures ...
En effet à l'époque, le fluide solaire ne circulait pas et ne chauffait donc pas. La montée en température se faisait juste par le moteur qui tentait de faire circuler le fluide.

Le suintement est vert très foncé. Il est un peu poisseux, mais pas beaucoup. Ça ne tache pas les doigts et ne sent rien.
Si le liquide que l'on voit dans le débimètre est le fluide qui circule dans le circuit solaire, alors celui-ci est rose, comme dans le bidon de réserve.

Lastronome
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 116
Enregistré le: Lun Aoû 22, 2011 0:29 am
Localisation: Bourg des Comptes

Messagepar leb41 » Ven Jan 24, 2014 12:32 pm

[quote="fotourefair"]Ce serait pas tout simplement du vert de gris..??[/quote]

Bonjour,
oui ,plus un, j'avais plus le nom en tete l'autre jour :cool:
donc resserage, netoyage et tout devrai rentré dans l'ordre :-D


a plus Louis

leb41
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 74
Enregistré le: Mer Juin 19, 2013 17:51 pm
Localisation: Mesland (41150)

Messagepar ice 54 » Ven Jan 24, 2014 17:56 pm

J'avais déjà eu ce problème sur des conduites en cuivre, quand tu mets du décapant souvent tu as ce style de coulure (au niveau et en dessous des coulures).
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
Avatar de l’utilisateur
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1855
Enregistré le: Ven Avr 11, 2008 10:59 am
Localisation: dombasle 54

Messagepar Lastronome » Sam Jan 25, 2014 12:52 pm

Bonjour,

Merci de ces explications.
Euh, excusez ma question idiote, mais sur cet écrou, pour visser, c'est dans quel sens ?

Lastronome
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 116
Enregistré le: Lun Aoû 22, 2011 0:29 am
Localisation: Bourg des Comptes

Messagepar ice 54 » Sam Jan 25, 2014 13:04 pm

VERS LE DROITE :)
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
Avatar de l’utilisateur
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1855
Enregistré le: Ven Avr 11, 2008 10:59 am
Localisation: dombasle 54

Messagepar Lastronome » Sam Jan 25, 2014 13:28 pm

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc, c'est bien ça ?

Lastronome
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 116
Enregistré le: Lun Aoû 22, 2011 0:29 am
Localisation: Bourg des Comptes

Suivante