Thermosiphon?

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
ced31
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 112
Enregistré le : jeu. juil. 11, 2013 6:19 am
Localisation : Cugnaux (31)
Contact :

Message par ced31 »

Bonjour,

Afin de réchauffer mon cumulus à partir de mon ballon tampon, je me demandais si je ne pouvais pas le faire en thermosiphon via le serpentin du cumulus. J'ai dessiné un petit schéma pour expliquer.
Mon cumulus est légèrement au dessus de mon BT. L'entrée haute du serpentin du cumulus est situé 60 cm au dessus de la sortie haute de mon BT. Est-ce qu'il va se créer une circulation suffisante à travers le serpentin du cumulus pour le réchauffer lorsque le BT est plus chaud que le cumulus?

Merci d'avance pour vos lumières,
Cédric
Fichiers joints
thermosiphon.jpg
Modifié en dernier par ced31 le jeu. févr. 27, 2014 15:21 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour,

En théorie ça fonctionne, mais bien veiller à ce que les tubes de liaison ne fassent pas de "siphon" ce qui bloquerai la circulation naturelle en thermosiphon.
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le jeu. févr. 27, 2014 17:01 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »

[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]

En théorie ça fonctionne[/quote]

bonsoir

et en pratique ça va marcher aussi :cool:

par contre une poche d'air risque de se créer en point haut. (dégazage)
et avec une poche d'air, le thermosiphon s'arrête.

il te faut organiser les pentes pour obtenir un dégazage naturel vers le point haut qui sera un purgeur accessible ou un vase à l'air libre.
ce dernier cas est impossible si ton ballon tampon est sous pression. (on ne voit pas tout ton circuit sur ton schéma.)

ced31
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 112
Enregistré le : jeu. juil. 11, 2013 6:19 am
Localisation : Cugnaux (31)
Contact :

Message par ced31 »

Merci à tous les deux pour vos réponses.

Le circuit du ballon est sous pression. Du coup pour mettre un purgeur au point haut, il faudrait que je le mette juste avant l'entrée haute du serpentin du cumulus. Et puis il faut que je crée des siphons pour éviter les thermosiphons non voulus car tous me circuits de chauffage passent au dessus du ballon...

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

salut toutes et tous,

je me permets de "polluer" ce fil :oops:

est ce qu'un vase ouvert sur un chauffage en thermosiphon ne favorise t il pas une "éventuelle "corrosion du circuit?

Merci
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »

[quote="AD 44"]une "éventuelle "corrosion du circuit?
[/quote]

bonsoir ad
moi je dirais oui, puisque c'est jamais vraiment "oxygène free". mais dans quelle mesure ? mystère pour moi. j'ai choisi de vivre dangereusement !

je ne pense pas que ça oxygène par le vase. cette partie est en hauteur, sans brassage, au bout d'une colonne verticale.
c'est plutôt l'évaporation qui entraine des compléments d'eau neuve du réseau.
il y a des discussions sur les vases ouverts avec des capotes.
ou des chambres à air, plutôt.
pas eu le temps. ici rien n'est fini ! :guitare:

peut-être bernard, ancien chauffagiste pourrait témoigner sur cette histoire de corrosion. hoé les fossiles, vous voulez pas nous raconter ? :lol:

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

salut domwood,

[quote="domwood"]moi je dirais oui, puisque c'est jamais vraiment "oxygène free". mais dans quelle mesure ? mystère pour moi.[/quote]

idem...

[referp=102656;quote="domwood"]il y a des discussions sur les vases ouverts avec des capotes.
ou des chambres à air, plutôt.[/quote]

du coup , y seraient plutot transformés en vases "semi" fermés , non?

[referp=102656;quote="domwood"]pas eu le temps. ici rien n'est fini ! :guitare: [/quote]

chez moi non plus :oops:

[referp=102656;quote="domwood"]peut-être bernard, ancien chauffagiste pourrait témoigner sur cette histoire de corrosion.[/quote]

oui , ce serait très enrichissant.
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. févr. 27, 2014 22:57 pm, modifié 2 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »

pas obligé de coller au cumulus, du moment que l'air trouve une pente favorable pour remonter vers le purgeur. sens de l'air en rouge ci-dessous.
Image

ced31
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 112
Enregistré le : jeu. juil. 11, 2013 6:19 am
Localisation : Cugnaux (31)
Contact :

Message par ced31 »

[quote="domwood"]pas obligé de coller au cumulus, du moment que l'air trouve une pente favorable pour remonter vers le purgeur. sens de l'air en rouge ci-dessous.
Image[/quote]

Si je ne colle pas le purgeur au cumulus, le thermosiphon se fera moins bien non?

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »

bonjour

en fait, le thermosiphon n'a pas d'états d'âme.
les moteurs sont :
différence de hauteur et différence de température.

si ça te rassure de monter la purge au plus près du cumulus, vas-y.
l'important est que tu saisisses bien cette évacuation naturelle de l'air, en tout point du circuit. à toi de vérifier qu'une poche d'air ne peut pas se créer.

et bien sûr, toujours réduire au minimum les pertes de charges. (diamètres suffisants, coudes grands rayons, vannes éventuelles qui n'étranglent pas...)

bon we à tous

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonjour,
hoé les fossiles
:twisted:

pas si fossiles que ça, moi j'appelle ça "l'expérience"

pour revenir à la corrosion (à part dans le genoux droit :roll: )

j'ai souvent vu de la corrosion dans les circuits ouvert surtout au niveau du vase d'expansion (en galva) sinon s'ils était en plastique ou en cuivre je n'ai pas remarqué plus d'oxydation dans le reste du circuit que dans un circuit sous pression.

sinon le schéma de branchement de donwood est bon :cool: , ne pas oublié les pentes doivent être toujours ascendantes et le diamètre des tuyaux assez gros, dans ce cas là, moi je mettrais du 1" (pour les jeunots qui savent pas 26x34) :roll:
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

Salut,

[quote="Bernard (de Cagnes)"]j'ai souvent vu de la corrosion dans les circuits ouvert surtout au niveau du vase d'expansion (en galva) sinon s'ils était en plastique ou en cuivre je n'ai pas remarqué plus d'oxydation dans le reste du circuit que dans un circuit sous pression.[/quote]

ok Bernard, merci pour ce retour! :cool:
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »

bonjour

merci bernard. c'est très rassurant.

et pour profiter encore de ton expérience, as-tu été confronté à des chaudières détruites par un retour d'eau froide, dans des installations en thermosiphon ?

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

[quote="domwood"]bonjour

merci bernard. c'est très rassurant.

et pour profiter encore de ton expérience, as-tu été confronté à des chaudières détruites par un retour d'eau froide, dans des installations en thermosiphon ?[/quote]

Les chaudière de l'époque en thermosiphon étaient en fonte, je n'ai jamais vue ces chaudières détruites par la corrosion.

Le seule problème que j'ai eu une fois, mais ce n'était pas en thermosiphon,sur une chaudière fonte (DD) neuve d'immeuble donc puissance assez importante (je ne me rappelle plus la puissance mais plus de 200 kw) qui s'est fissurée au niveau d'une oreille de fixation, pour cause de différence de température entre le départ est retour chaudière, problème réglé par pose d'un circulateur de bouclage sur la chaudière.
Fichiers joints
2014_03_DD.jpg
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »

merci bernard

désolé pour ces questions hors sujet sur le fil de cedric.

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »