Couplage chauffage solaire à un chauffe-eau solaire existant

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur

Messagepar guepin » Sam Avr 05, 2014 14:18 pm

Bonjour à toutes et à tous,

J’envisage de compléter ma production solaire. J’ai depuis 6 ans un chauffe-eau solaire, dont je suis très content. Sur vos conseils éclairés, j’avais installé les capteurs à 60° sur un portique déporté dans le jardin plutôt que de les placer sur la toiture à tout juste 20°; et je vous en remercie. Je n’ai jamais regretté ce choix qui me permet d’élever la température du ballon de 300l de 40°C au cœur de l’hiver, les jours de soleil. Avant de me lancer dans l’extension sur la partie chauffage, je voulais avoir vos avis sur le projet que j’envisage.
Le schéma de principe ci-joint détaille le fonctionnement de cette extension.

Merci pour vos critiques, remarques ou encouragements.

Pascal
Fichiers joints
schéma hydraulique .pdf
(333.66 Kio) Téléchargé 56 fois

guepin
Newbie
Newbie
 
Messages: 3
Enregistré le: Mer Mar 05, 2014 23:23 pm
Localisation: Parent (63)

Messagepar Balajol » Sam Avr 05, 2014 20:15 pm

Bonsoir Pascal et tous,
Le circuit du C3 est à l'envers, le plus chaud venant du ballon ROTEX doit être en Haut du serpentin supérieur ballon ECS et le sens de circulation inversé.
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2374
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 58

Messagepar guepin » Sam Avr 05, 2014 20:34 pm

Merci pour la remarque.
Voici le schéma modifié.
Fichiers joints
schéma hydraulique 2 .pdf
(333.64 Kio) Téléchargé 11 fois

guepin
Newbie
Newbie
 
Messages: 3
Enregistré le: Mer Mar 05, 2014 23:23 pm
Localisation: Parent (63)

Messagepar Balajol » Sam Avr 05, 2014 21:03 pm

[quote="guepin"]Merci pour la remarque.
Voici le schéma modifié.[/quote]

Re, :-)
Par contre le circulateur aurai pu rester sur la branche froide :sad: enfin pas rédhibitoire. (Sil est déplacé sur la branche froide, ne pas oublier d'inverser le sens de la représentation )
Le circulateur sur le Premier champ de capteurs n' est pas représenté (c'est peut être voulu ? )
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2374
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 58

Messagepar guepin » Sam Avr 05, 2014 21:19 pm

On va finir par y arriver ! :-D
Fichiers joints
schéma hydraulique 3.pdf
(333.86 Kio) Téléchargé 41 fois

guepin
Newbie
Newbie
 
Messages: 3
Enregistré le: Mer Mar 05, 2014 23:23 pm
Localisation: Parent (63)


Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités