Bonjour à toutes et à tous,
J’envisage de compléter ma production solaire. J’ai depuis 6 ans un chauffe-eau solaire, dont je suis très content. Sur vos conseils éclairés, j’avais installé les capteurs à 60° sur un portique déporté dans le jardin plutôt que de les placer sur la toiture à tout juste 20°; et je vous en remercie. Je n’ai jamais regretté ce choix qui me permet d’élever la température du ballon de 300l de 40°C au cœur de l’hiver, les jours de soleil. Avant de me lancer dans l’extension sur la partie chauffage, je voulais avoir vos avis sur le projet que j’envisage.
Le schéma de principe ci-joint détaille le fonctionnement de cette extension.
Merci pour vos critiques, remarques ou encouragements.
Pascal
Couplage chauffage solaire à un chauffe-eau solaire existant
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- Fichiers joints
-
- schéma hydraulique .pdf
- (333.66 Kio) Téléchargé 106 fois
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir Pascal et tous,
Le circuit du C3 est à l'envers, le plus chaud venant du ballon ROTEX doit être en Haut du serpentin supérieur ballon ECS et le sens de circulation inversé.
Cordialement
Bertrand
Le circuit du C3 est à l'envers, le plus chaud venant du ballon ROTEX doit être en Haut du serpentin supérieur ballon ECS et le sens de circulation inversé.
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
Merci pour la remarque.
Voici le schéma modifié.
Voici le schéma modifié.
- Fichiers joints
-
- schéma hydraulique 2 .pdf
- (333.64 Kio) Téléchargé 64 fois
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
[quote="guepin"]Merci pour la remarque.
Voici le schéma modifié.[/quote]
Re,
Par contre le circulateur aurai pu rester sur la branche froide enfin pas rédhibitoire. (Sil est déplacé sur la branche froide, ne pas oublier d'inverser le sens de la représentation )
Le circulateur sur le Premier champ de capteurs n' est pas représenté (c'est peut être voulu ? )
Cordialement
Bertrand
Voici le schéma modifié.[/quote]
Re,
Par contre le circulateur aurai pu rester sur la branche froide enfin pas rédhibitoire. (Sil est déplacé sur la branche froide, ne pas oublier d'inverser le sens de la représentation )
Le circulateur sur le Premier champ de capteurs n' est pas représenté (c'est peut être voulu ? )
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
On va finir par y arriver !
- Fichiers joints
-
- schéma hydraulique 3.pdf
- (333.86 Kio) Téléchargé 95 fois