Vendre ou réparer une installation dans la Meuse ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour ,
500l de fioul s'est plutôt pas mal , tu a quel surface a chauffer ??
Si on regarde bien s'est moins de 6000kw !!!!!!
Petite question quand tu a du soleil la chaudière fioul est bien a l'arrêt (elle ne dois même pas se maintenir en température .A quoi sert ton ballon electrique ???
500l de fioul s'est plutôt pas mal , tu a quel surface a chauffer ??
Si on regarde bien s'est moins de 6000kw !!!!!!
Petite question quand tu a du soleil la chaudière fioul est bien a l'arrêt (elle ne dois même pas se maintenir en température .A quoi sert ton ballon electrique ???
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Ok j'avais pas fait attention a hors saison de chauffe !!!! on n'a pas le droits a l'erreur sur APPER
Quand je vois la chaudière j'ai l'impression que s'est pas vraiment de la condensation donc niveau rendement global on dois être proche de 70/75% !
Maintenant a quoi sert le ballon électrique ??? Mais bon hors période de chauffe J'ai l’impression que tout est prévus pour couper complètement la chaudière .
Quand je vois la chaudière j'ai l'impression que s'est pas vraiment de la condensation donc niveau rendement global on dois être proche de 70/75% !
Maintenant a quoi sert le ballon électrique ??? Mais bon hors période de chauffe J'ai l’impression que tout est prévus pour couper complètement la chaudière .
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
[quote="ice 54"] on n'a pas le droits a l'erreur sur APPER [/quote]
j'avais pas vu ton post avant d’écrire, pas de méprise ICE
je suis juste là pr faire essayer d'avancer le smilibilick, comme toi !!!
m'est d'avis que cette installe marche pas du tout. Avec 8m² de panneaux + 500L d'ECS du devrait avoir 0 conso fioul 6 mois ds l'année au moins.
Riri,
C'est quoi le besoin en ECS ? combien de personnes a la maison ? plutot douches ou bains ? matin ou soir ?
j'avais pas vu ton post avant d’écrire, pas de méprise ICE
je suis juste là pr faire essayer d'avancer le smilibilick, comme toi !!!
m'est d'avis que cette installe marche pas du tout. Avec 8m² de panneaux + 500L d'ECS du devrait avoir 0 conso fioul 6 mois ds l'année au moins.
Riri,
C'est quoi le besoin en ECS ? combien de personnes a la maison ? plutot douches ou bains ? matin ou soir ?
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Mais non pas de problème s'était pour rire , suis en vacance alors je lis de travers .
Je dois rencontrer un technicien de ma boite fin mai dans un village a côté je pourrais peut être y passer (le plus dur est de trouver un horaire commun).
bye
Je dois rencontrer un technicien de ma boite fin mai dans un village a côté je pourrais peut être y passer (le plus dur est de trouver un horaire commun).
bye
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Newbie
- Messages : 11
- Enregistré le : ven. mai 02, 2014 18:00 pm
- Localisation : France Lorraine Meuse Han sur meuse
Cc à tous ça va bien ?
Ice54 et lebritish merci pour vos messages .
Je vais y répondre .
La maison fait 105 m2 plein pied .
Oui la chaudière est bien éteint hors période hivernale .
Pourquoi un ballon électrique car l'autre été réchauffé 2 à 3 fois par jours pendant la saison estivale.
Et pendant la saison hivernale nous fait des économies sur le fioul .
Et pour toi ice 54 je ne travaille jamais les après midi en général et si tu veux mon numéro de portable en message privé
Voilà sur ce mille merci à vous bonne soirée à vous à bientôt
Ice54 et lebritish merci pour vos messages .
Je vais y répondre .
La maison fait 105 m2 plein pied .
Oui la chaudière est bien éteint hors période hivernale .
Pourquoi un ballon électrique car l'autre été réchauffé 2 à 3 fois par jours pendant la saison estivale.
Et pendant la saison hivernale nous fait des économies sur le fioul .
Et pour toi ice 54 je ne travaille jamais les après midi en général et si tu veux mon numéro de portable en message privé
Voilà sur ce mille merci à vous bonne soirée à vous à bientôt
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 188
- Enregistré le : dim. mars 30, 2008 11:08 am
- Localisation : Marne (51)
Bonjour,
Sur la photo je semble voir une regul rotex de génération antérieure à la mienne mais je pense que le paramétrage est identique.
A mon avis, mais je n'ai pas vu l'installation, le sanicube doit être chauffé toute l'année à 60° pour faire l'ecs en instantanée via l'échangeur du sanicube. Effectivement çà laisse pas beaucoup de place au solaire et toute l'été la chaudière doit entretenir cette température
Sinon j'ai un pdf Rotex. Il fait 4,5mo et il ne passe pas sur le forum.
Il est dispo sur le lien ci dessous
https://share.orange.fr/#2x9Xikn5It19bb27314f
Boun
Sur la photo je semble voir une regul rotex de génération antérieure à la mienne mais je pense que le paramétrage est identique.
A mon avis, mais je n'ai pas vu l'installation, le sanicube doit être chauffé toute l'année à 60° pour faire l'ecs en instantanée via l'échangeur du sanicube. Effectivement çà laisse pas beaucoup de place au solaire et toute l'été la chaudière doit entretenir cette température
Sinon j'ai un pdf Rotex. Il fait 4,5mo et il ne passe pas sur le forum.
Il est dispo sur le lien ci dessous
https://share.orange.fr/#2x9Xikn5It19bb27314f
Boun
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonsoir avec une belle doc on va pouvoir trouver la solution. Je ne savais pas mais s'est un drainback !!! j'imprime la doc au boulot et rdv la semaine prochaine , je sens que l on va s'amuser (dans mon taf s'est se prendre la tête de façon ludique) :))
bye
bye
Modifié en dernier par ice 54 le mar. mai 13, 2014 20:29 pm, modifié 2 fois.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Bonjour,
Serait il possible d'avoir plein de photos de l'installation histoire de pouvoir déjà faire un schéma hydraulique pour comprendre ce qui ne va pas...
A+
Fotourefair
Serait il possible d'avoir plein de photos de l'installation histoire de pouvoir déjà faire un schéma hydraulique pour comprendre ce qui ne va pas...
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???