CESC Paris 6 etage 11 logements
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
Bonjours le forum;
J ai un projet professionnel ( ci-joint schéma de principe )
Je recherche de l aide pour la réalisation électrique , régulation, sondes ...
avec régulateur ou automate ( Crouzet )
Merci par avance.
J ai un projet professionnel ( ci-joint schéma de principe )
Je recherche de l aide pour la réalisation électrique , régulation, sondes ...
avec régulateur ou automate ( Crouzet )
Merci par avance.
- Fichiers joints
-
- numérisation0004.pdf
- (497.87 Kio) Téléchargé 119 fois
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
S est une application sympa pour le maxisun.
Tu pourrais suivre le fonctionnement a distance + piloter tes pompes selon tes températures et même remonter ta conso d'eau chaude si tu mets un compteur.
Tu as déjà la chaudière ? Elle n'assure pas le chauffage?
S est une application sympa pour le maxisun.
Tu pourrais suivre le fonctionnement a distance + piloter tes pompes selon tes températures et même remonter ta conso d'eau chaude si tu mets un compteur.
Tu as déjà la chaudière ? Elle n'assure pas le chauffage?
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
11 logement = 11 douchesx50l = 550 litres a fournir en instantanée
avec 800l c'est un peu juste
De plus il y a intérêt a mettre des compteurs divisionnaire pour la conso d'eau chaude, car si c'est solaire = gratuit = gaspillage d eau car c'est gratuit
L'humain est comme cela, et un locataire n'en a rien a foutre dans la majorité des cas des bilan carbone , sauvegarde planete , etc etc.
Les gens prenne souvent une douche de "décrassage" le soir et une de "réveil" le matin donc c'est 1100l d'eau tiré sans appoint solaire
Si il y a des ados la douche ce n'est pas 50l mais 200l
Donc au mieux le solaire peut assurer un pré-chauffage de l ECS l appoint électrique ou autre tournera une bonne partie du temps.
Avis perso mais je ne dois pas avoir faux
A+
NB: une douche d’après des étude (voir google) c'est de 30 a 80 litres j ai pris 50 en moyenne
11 logement = 11 douchesx50l = 550 litres a fournir en instantanée
avec 800l c'est un peu juste
De plus il y a intérêt a mettre des compteurs divisionnaire pour la conso d'eau chaude, car si c'est solaire = gratuit = gaspillage d eau car c'est gratuit
L'humain est comme cela, et un locataire n'en a rien a foutre dans la majorité des cas des bilan carbone , sauvegarde planete , etc etc.
Les gens prenne souvent une douche de "décrassage" le soir et une de "réveil" le matin donc c'est 1100l d'eau tiré sans appoint solaire
Si il y a des ados la douche ce n'est pas 50l mais 200l
Donc au mieux le solaire peut assurer un pré-chauffage de l ECS l appoint électrique ou autre tournera une bonne partie du temps.
Avis perso mais je ne dois pas avoir faux
A+
NB: une douche d’après des étude (voir google) c'est de 30 a 80 litres j ai pris 50 en moyenne
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
11 logements ? S est étrange il y a un cote avec des sdb et l'autre des douches s'est une loterie ou tu te laves ou tu manges :)))))).
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Salut,
Ce ne sont pas ( ou pas que ) des studios pour étudiant huit mois sur douze? y a des 3p et des 5p!
Du coup, nombre d occupants envisagé? Une quinzaine? Vingtaine? Taux d occupation... Etc
Sans allez jusqu'au 50L /douche d ECS, 800L de stock solaire près de pamame, c est rien (si l estimation de 20 personnes tient la route).
Faut absolument définir les besoins ( ou tout au moins les contourer).
Et 8m2 pour une telle copro ou ensemble loca, ca me semble peanuts.
Ce ne sont pas ( ou pas que ) des studios pour étudiant huit mois sur douze? y a des 3p et des 5p!
Du coup, nombre d occupants envisagé? Une quinzaine? Vingtaine? Taux d occupation... Etc
Sans allez jusqu'au 50L /douche d ECS, 800L de stock solaire près de pamame, c est rien (si l estimation de 20 personnes tient la route).
Faut absolument définir les besoins ( ou tout au moins les contourer).
Et 8m2 pour une telle copro ou ensemble loca, ca me semble peanuts.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)