Eau morte ou double échangeur?

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

plus sérieusement avec des chiffres:

helio france: http://www.solaire-panneau-thermique.co ... 8_h275.pdf

n0 = 0.85
a1 = 3.83 W/m²K
a2 = 0.010 W/m²K

OEG : https://www.oeg.net/en/oeg-flat-plate-c ... -516000002 puis http://cleanenergyireland.ie/integrated ... anels.html

n0 = 0.78
a1 = 3.79 W/m²K
a2 = 0.013 W/m²K


donc tu préfères avoir 2.6 x 0.86 ou 2.35 x 2 x0.78 ?

je vous laisse sortir la calculette :roll:

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonsoir,
Cette solution me plaît car il n'y a aucun entretien.
mais c'est rien l'entretien d'un ballon "normal"... Tu te fixes sur un paramètre qui ne le mérite pas

Et tu regardes "ailleurs" sur un autre point . Il ne sert à rien d'avoir un "super capteur "(ce qui n'est pas le cas) ou un "super ballon" si la mise en ouvre est incorrecte (pas de lyre anti thermosiphon,isolation insuffisante ,régulation correctement paramétrée etc...). Les quelques rognures que tu gagnerait avec un soi disant meilleur matériel sont plus que perdus avec une mauvaise mise en œuvre .

yves

goldoz31
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : jeu. nov. 07, 2013 18:45 pm
Localisation : TOULOUSE

Message par goldoz31 »

[quote="BALAJOL"]A priori toutes les DOC HELIOFRANCE préconisent le GLYCOL sinon perte de la Garantie :sad:
Ce que tu présentes n'est qu' une documentation commerciale; il serait bien de te procurer auprès d'HELIOFRANCE la documentation de Montage :???:

http://www.solaire-panneau-thermique.co ... le_MLI.pdf[/quote]
Ce produit n'étant pas encore sur leur site, il n'est pas surprenant de ne pas trouver la doc de montage. La doc est commerciale, mais c'est la leur, je suppose qu'ils ne vont pas vendre un truc qu'ils ne garantissent pas. :mefie2:


[referp=106888;quote="lebritish"]Un panneau plan reste un panneau plan. Il n'y a pas des écarts de perfo du simple au double.

Demande à l'artisan un engagement écrit la dessus et que si finalement le taux de couverture solaire est bcp plus bas qu'annoncé alors il revient installé un autre panneau gratos ! après on en reparle :roll:[/quote]
Si je pars là-dessus, je lui demanderai et je pense qu'il le fera. Il est plutôt calé dans son domaine, je doute qu'il fasse une confiance aveugle à un fabricant.


[referp=106889;quote="Ottiti"]5400€ pour simplement de l'ECS 8-)

C est vraiment du sponsoring écologique, je sais les petits ruisseau font les grande rivière mais bon là , c'est une aberration économique.

Avis perso bien sur[/quote]
Pas de gaz, pas de chaudière, pas de pac, pas de poêle... Donc pour le ballon, c'est CESI ou tout élec. Le CESI m'a paru évident dès le début.
A poser soi-même, c'est moins cher, c'est sûr. Et si je cherchais la rentabilité, je ne ferais pas de maison passive (malheureusement, c'est ainsi en France...).


[referp=106890;quote="lebritish"]plus sérieusement avec des chiffres:

helio france: http://www.solaire-panneau-thermique.co ... 8_h275.pdf

n0 = 0.85
a1 = 3.83 W/m²K
a2 = 0.010 W/m²K

OEG : https://www.oeg.net/en/oeg-flat-plate-c ... -516000002 puis http://cleanenergyireland.ie/integrated ... anels.html

n0 = 0.78
a1 = 3.79 W/m²K
a2 = 0.013 W/m²K


donc tu préfères avoir 2.6 x 0.86 ou 2.35 x 2 x0.78 ?

je vous laisse sortir la calculette :roll:[/quote]
Je ne connais pas les calculs, mais ta conclusion est évidente :roll2:


[referp=106894;quote="yves35"]mais c'est rien l'entretien d'un ballon "normal"... Tu te fixes sur un paramètre qui ne le mérite pas[/quote]
Probablement. Disons qu'une fois installé, je préférerais voir le moins possible d'entreprises revenir chez moi.

[referp=106894;quote="yves35"]Et tu regardes "ailleurs" sur un autre point . Il ne sert à rien d'avoir un "super capteur "(ce qui n'est pas le cas) ou un "super ballon" si la mise en ouvre est incorrecte (pas de lyre anti thermosiphon,isolation insuffisante ,régulation correctement paramétrée etc...). Les quelques rognures que tu gagnerait avec un soi disant meilleur matériel sont plus que perdus avec une mauvaise mise en œuvre.[/quote]
A te lire, il manquerait des éléments dans le devis? :eek:
Concernant la mise en oeuvre proprement dite, j'ai plutôt confiance en cet artisan (ce qui ne m'empêchera pas de regarder de près).


Je dois en parler avec le thermicien aujourd'hui, son avis devrait être pertinent.

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="BALAJOL"]A priori toutes les DOC HELIOFRANCE préconisent le GLYCOL sinon perte de la Garantie :sad:
Ce que tu présentes n'est qu' une documentation commerciale; il serait bien de te procurer auprès d'HELIOFRANCE la documentation de Montage :???:

http://www.solaire-panneau-thermique.co ... le_MLI.pdf[/quote]
Ce produit n'étant pas encore sur leur site, il n'est pas surprenant de ne pas trouver la doc de montage. La doc est commerciale, mais c'est la leur, je suppose qu'ils ne vont pas vendre un truc qu'ils ne garantissent pas. :mefie:


Bonjour Goldoz31 et tous,
Attention mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a aucune garantie mais seulement attirer ton attention que sur cette documentation commerciale, rien n'indique que le système fonctionne sans GLYCOL :-?
(Puisque ce détail est important pour toi)
Par contre sur les conditions de vente ce détail est bien précisé :sad: C'est bien ce document qui fait foi en matière de garantie et non les propos du vendeur ou ce qui est présenté dans cette doc commerciale.
Je ne dénigre pas le système qui est sans doute pas mal (Hormis son dimensionnement )

Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le mar. nov. 04, 2014 14:38 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

goldoz31
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : jeu. nov. 07, 2013 18:45 pm
Localisation : TOULOUSE

Message par goldoz31 »

Mon thermicien connaît le produit, il ne voit aucun problème, ni avec le système, ni avec le dimensionnement. Il va cependant refaire les calculs (en tenant compte de la pente du toit).

Mais effectivement, dans la doc que j'ai trouvée, on parle de glycol... :mefie2:
Modifié en dernier par goldoz31 le mar. nov. 04, 2014 15:23 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

vas y prend celui là, on en reparlera :roll:

goldoz31
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : jeu. nov. 07, 2013 18:45 pm
Localisation : TOULOUSE

Message par goldoz31 »

Je sens une pointe d'ironie :-D

Je suis venu ici pour en savoir plus sur le produit et choisir en connaissance de cause, et je vous remercie pour toutes vos réponses. Le but est d'avoir différents avis.
Ceci dit, s'il y a une personne en qui j'ai confiance, bien plus que l'artisan qui va me le poser, c'est le thermicien avec lequel je travaille depuis 2 ans. Je lui exposé mes doutes (dont les vôtres). Selon son retour précis, j'aviserai :-)
Modifié en dernier par goldoz31 le mar. nov. 04, 2014 16:45 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1289
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Faudrait ressortir les sujets d'il y a quelques années, sur les capteurs à "échelle" et capteurs "en serpentin" (héliofrance) et leur installation en auto vidange.
Pas pour rien que garantis AVEC GLYCOL....tout une histoire...
Mais avant de balancer 5400 euros pour de l'eau chaude...!!!
Faut voir un thermicien sérieux..ou étudier le forum Apper.

CDLT.
Guy

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Bonsoir.[quote="goldoz31"]Merci pour tout ces réponses.
Ce kit est "tout nouveau", il vient apparemment d'obtenir les agréments. Je vous joins la doc que j'ai reçue.
Pour les prix, on est autour de 5.4k€ (pose incluse), quelle que soit la solution.[/quote]Sur la doc, il y a comme une inspiration de "texro" : https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... XowOHXLECF
F.Mikieta (patron d'Hélio) commercialise de bons trucs. Il a rendu en son temps des services sur le forum (comparaison tubes/plans, etc...). C'est aussi un produit fabriqué sur Toulouse, donc circuit court. 2,6 m² ça parait léger pour nous, mais à Toulouse, faut voir. Ne pas oublier qu'il faudra un appoint,parce que les jours sans soleil en ECS instantanée... Et puis, une visite à la boîte, ça éclaircit les choses. En plus, ce sont des kits faciles à poser, et il y a tout à y gagner en auto-installation, surtout qu'hélio assure une petite formation. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Bon choix et bon courage.
@ +
M.You - 49

goldoz31
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : jeu. nov. 07, 2013 18:45 pm
Localisation : TOULOUSE

Message par goldoz31 »

Bonsoir.

Effectivement, nous sommes à Toulouse, il faut en tenir compte. D'ailleurs, je constate qu'un membre a posé ce même panneau, avec glycol certes, mais il n'y a bien qu'un seul panneau pour 300l.
Se serait-il trompé? D'après lui, non, et il est à Besançon...

Pour l'auto-installation, je n'ai pas le temps. Sinon je ferais plein de choses dans la maison...

goldoz31
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : jeu. nov. 07, 2013 18:45 pm
Localisation : TOULOUSE

Message par goldoz31 »

Personne ne conteste l'installation d'un seul panneau dans la configuration d'Eric Fauchon?

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

Salut goldoz31, toutes et tous,
Personne ne conteste l'installation d'un seul panneau dans la configuration d'Eric Fauchon?
ben non, pourquoi diable!

L'essentiel en définitive est de profiter de ce que nous fourni le soleil.

Ensuite que l'on pose 2m² , 4 ou 10, c'est selon ses moyens, ses besoins, ses envies, sa place, ses possibilités. Mais c'est toujours ça de pris et de gagné.

Que dans la Haute-Garonne 2.5m² soient suffisants pour de l'ECS en belle saison pour ton foyer, perso je ne le conteste pas (c'est même très probable). Après en mi-saison (suivant l'inclinaison, je pense que c'est une autre histoire, mais suis loin d'être un pro).

Reste que (ce soit en auto-vidange, sous pression, avec ou sans glycol), je ne saisi toujours pas pourquoi dans un cas y a 2 fois moins de surface de captage que dans l'autre. Bon, c'est vrai que l'eau seule est probablement meilleur caloporteur que mélangée à de l'antigel, mais tout de même...

Voilà , il me semble que c'est la principale interrogation.
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. nov. 06, 2014 13:11 pm, modifié 2 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

AD 44 a écrit :Salut goldoz31, toutes et tous,
Personne ne conteste l'installation d'un seul panneau dans la configuration d'Eric Fauchon?


Reste que (ce soit en auto-vidange, sous pression, avec ou sans glycol), je ne saisi toujours pas pourquoi dans un cas y a 2 fois moins de surface de captage que dans l'autre. Bon, c'est vrai que l'eau seule est probablement meilleur caloporteur que mélangée à de l'antigel, mais tout de même...

Voilà , il me semble que c'est la principale interrogation.
Bonjour Tous,
Il semble que même en Autovidange il est question de Glycol (à confirmer), on ne peut donc retenir cet argument :-?
La question reste posée :oops:

Tout a fait d'accord que le principal est de faire cette installation :cool:
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

goldoz31
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : jeu. nov. 07, 2013 18:45 pm
Localisation : TOULOUSE

Message par goldoz31 »

Bonjour.

J'ai les réponses à certaines interrogations :-)

Dans le premier cas, un seul capteur ne suffisait pas. On était trop juste. Dans le second cas, ça passe (2.60 contre 2.34).

Mais surtout, ce n'est pas le capteur H275 mais H272 qui est proposé (coquille d'Heliofrance :roll: ). Et effectivement, ce panneau fonctionne à l'eau est est plus performant que le panneau OEG.
Je vous laisse comparer les certifications Solar Keymark du panneau OEG et du panneau Heliofrance.


Bref, je valide le second choix :-)

PS: je vais essayer d'aller visiter l'usine d'Heliofrance.

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,

L'ensemble des remarques ayants été faite il me semble que tu as toutes les billes en main pour faire ton choix, non :cool:

Perso si tu hésites entre les deux propositions, je vote pour HelioFrance ...

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »