Réponse à Pierre
Bonjour,
Intéressantes les remarques de <PF26> très pertinentes car là sont les difficultés. Pardonnez moi de bousculer le confort et les certitudes .... de certain ..
Quelques éléments de réponse ..concernant les sécurités / régulation et le fonctionnement
Concernant les sécurités / régulation
* Un niveau visuel avec détecteur stoppe le circulateur si le niveau eau est trop haut c'est a dire si la bulle d'air est trop petite...
* En cas de surchauffe (Tcap > Tsurchauf) la pompe non le circulateur est Off les capteurs sous air
* En cas de gel (Tcap < Tantigel)la pompe non le circulateur est Off les capteurs sous air
Concernant le fonctionnement
D'habitude j'aime bien les idées qui sortent des sentiers battus, mais là je dois dire que ça me semble risqué :
Comme il a été dit, je pense que l'air de la bulle va se dissoudre peu à peu dans l'eau, et être entraînée dans le réseau. En quelques jours, mois semaines ? Des éléments de calcul ici :
http://www.enzolaurent.com/dossier/plon ... aurent.pdf
Réponse Effectivement comme le dit <PF26> la bulle d'air a tendance a se réduire par dissolution dans l'eau et entraînement comme dans un groupe hydrophore .. ca se contrôle et ca se gère .. nous en reparlerons ..
-Ensuite, que se passe-t-il lorsque la pression du réseau d'eau varie ? la bulle d'air (normalement à 4bars) se comprime, le niveau monte dans les capteurs, et s'il gèle... bling ça casse (c'est pas un risque, c'est quasi certain si un collecteur est plein d'eau), et quand ça dégèle bingo et fuite à 4 bars..
Réponse Cela veut dire que la réserve d'air est calculée à la pression max par exemple 4 bars Abs et lorsque la pression réseau descend a 2 bars le volume d'aire a doublé mais assure toujours la protection ..
Question 61 - Je crois que cela fonctionne n'est ce pas ?
-En cas de coupure d'eau du réseau, la bulle se dégonfle, et au retour de l'eau.. que se passe-t-il ? on ne sait pas trop.
Réponse la réponse est la même que ci dessus
-En cas de fuite sur un raccord vers un capteur (je viens d'en réparer une petite hier chez moi, avec 6m3 de réserve sans pression, ça peut déjà être gênant), et ben là ça fuirait à 4bars. (ok, c'est pas pire que le réseau d'eau domestique, mais à l'extérieur, et soumis à des grosses variations de températures, notamment aux raccords de capteurs susceptibles d'être en stagnation, les joints sont très sollicités).
Réponse Si des joints fuient, s'il ya des fuites, si l'installation est mal réalisée ...
Question 71 - dans ce cas il n'y a aucune solution n'est ce pas ?
A titre vraiment expérimental et pour faire augmenter la connaissance de la communauté, pourquoi pas (avec au moins un détecteur de fuite et une vanne automatique pour couper l'arrivée, et une visualisation simple du niveau d'eau dans les capteurs, à mon avis) ?
Réponse A mon avis pas la peine de compliquer .. Ce qui est sur le schéma suffit a condition d'y rajouter la régul et le dispositif de compensation d'air si nécessaire ..
Question 81 - Votre avis
Mais sinon, je trouve bien plus sûr de faire une grosse réserve d'eau morte (par exemple en EPDM), dont l'eau circule directement dans les capteurs, et avec un échangeur instantané dedans (25m de tube CU20 chez moi) et un petit ballon élec en série pour les 2 mois où c'est un peu juste.. Effectivement, c'est un échangeur de plus.
Réponse Pourquoi ce type d'installation est peu prisé .. Je répète avec un échangeur et une pompe et une régul vous augmentez le coût d'investissement de manière importante en % du coût global, vous diminuez le rendement de l'installation de manière importante en % du rendement global, vous augmentez les risques de pollution du réseau en cas de crevaison du circuit auto vidange etc etc ... c'est pour cela que l'auto vidange se développe peu en comparaison de l'indirect (boucle fermée sur antigel)... Allez sur Internet et consultez pour lire des études comparatives de tous ces systèmes ...
Pierre
Cordialement