Re: drain back fermé sur réseau ville
Posté : mer. janv. 07, 2015 23:51 pm
je persiste et signe ton installation solaire + cumulus sera bien sous 7 bars.
j'explique vu que c'est pas clair pr tt le monde: une soupape de sécu ECS est tarée a 7 bars; Il n'y a personne ds la maison donc pas de robinet ouvert. Le cumulus est rempli à la pression du réseau soit 3 bars. L'eau à l’intérieur du cumulus commence a chauffer (par le soleil, une résistance elc ou autre) alors l'eau se dilate et la pression monte jusqu’à ce que la soupape s'ouvre c'est à dire 7 bars (putain c marqué dessus, c pas compliqué) et cette pression redescendra à la pression du réseau (3bars) que lorsque tu ouvrira un robinet, pas avant. D'ailleurs c'est pareil avec un simple cumulus elec !
conclusion: ton circuit solaire et la bulle vont travailler a une pression comprise entre 3 et 7 bars ! fait bien tes calculs de volume mais ca va etre chaud pr coicé la bulle et tjs avoir les bon niveau au bon endroit.
quand a ma question subsidiaire personne pr essayer de répondre ?
j'explique vu que c'est pas clair pr tt le monde: une soupape de sécu ECS est tarée a 7 bars; Il n'y a personne ds la maison donc pas de robinet ouvert. Le cumulus est rempli à la pression du réseau soit 3 bars. L'eau à l’intérieur du cumulus commence a chauffer (par le soleil, une résistance elc ou autre) alors l'eau se dilate et la pression monte jusqu’à ce que la soupape s'ouvre c'est à dire 7 bars (putain c marqué dessus, c pas compliqué) et cette pression redescendra à la pression du réseau (3bars) que lorsque tu ouvrira un robinet, pas avant. D'ailleurs c'est pareil avec un simple cumulus elec !
conclusion: ton circuit solaire et la bulle vont travailler a une pression comprise entre 3 et 7 bars ! fait bien tes calculs de volume mais ca va etre chaud pr coicé la bulle et tjs avoir les bon niveau au bon endroit.
quand a ma question subsidiaire personne pr essayer de répondre ?
lebritish a écrit : questions subsidiaire: que va t-il se passer en pleine journée ensoleillé (circu ON) lorsque tu vas ouvrir un robinet d'eau chaude? quel va être le chemin avec le moins de pertes de charge pr aller du tuyaux d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau chaude ?