Page 1 sur 1

probleme roth solplus 300

Posté : mer. mai 06, 2015 0:17 am
par djbouns
bonsoir,

j'ai acheter une maison équiper d'un ballon thermodynamique roth solplus 300.

je suis en train de rénover ma maison et j'ai besoin de déplacer mon ballon le temps de carreler le sol.
j'ai donc vidanger l'eau du ballon.
une fois la vidange fini, j'ai remarquer que du liquide jaune sortait a la connexion du vase d’expansion.
j'ai chercher un éventuelle robinet afin de déconnecter et reconnecter mon vase d’expansion mais je n'est rien trouvé
j'ai contacter roth afin de me fournir une notice d’installation mais il ne me l'on pas fourni.
après des recherche sur le net il semblerait que se soit du fluide coloporteur.
j'ai donc mis un récipient afin de le récupère mais la pression initialement a 2 bars baisse ...

j'ai donc 2 problèmes,
Comment faire pour vidanger mon ballon afin de le déplacer ?
comment refaire le plein de liquide coloporteur a la réinstallation ?

merci

Re: probleme roth solplus 300

Posté : mer. mai 06, 2015 7:41 am
par domwood
bonjour

à toutes fins utiles, voici une image de ce ballon. ça pourra peut-être aider quelqu'un à te conseiller.
ballon solplus.jpg
ballon solplus.jpg (50.21 Kio) Vu 911 fois

Re: probleme roth solplus 300

Posté : mer. mai 06, 2015 12:14 pm
par Balajol
bonjour Djbouns,
Il est possible que le raccord union au bout du flexible qui va au vase soit équipé de clapets pour pouvoir déconnecter le vase sans perte de fluide hormis quelques goûtes.
Une photo du raccordement pourra peut être t'en dire plus.
Photo Ci-dessous modèle chez Viessman
Pour la remise en Pression du circuit Primaire, la méthode du pulvérisateur de jardin devrait te sortir d'affaire:

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Cordialement
Bertrand