relai commande vanne 3 voies

Message par lamaisondurable »

Je lis sur la note de Yannick qu'il faut un relai pour piloter la vanne 3 voies (chauffage +ECS) :

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Je trouve donc le modèle 55.34 donné en exemple, sur le site conrad, mais il y en a plusieurs...

http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... nSearchBar

pouvez vous me donner une ref ?

Désolé de faire de la pub pour ce site mais je souhaite trouver facilement ce fameux relai. Merci

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: relai commande vanne 3 voies

Message par Balajol »

Bonsoir lamaisondurable,
Tout relai 2RT minimum peut convenir, bobine 230 v alt, model 10 A préférable pour la résistance à l'usure des contacts.
Tous les relais de cette page:


http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... 230+V%2FAC

Autre exemple de câblage en page 15 de mon compte rendu , lien dans ma signature.

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

lamaisondurable
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 51
Enregistré le : sam. oct. 04, 2008 11:12 am
Localisation : Forcalquier

Re: relai commande vanne 3 voies

Message par lamaisondurable »

merci
Il faut le support 94 aussi ?

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: relai commande vanne 3 voies

Message par Balajol »

Bonjour,
Avec un support en effet.
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

lamaisondurable
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 51
Enregistré le : sam. oct. 04, 2008 11:12 am
Localisation : Forcalquier

Re: relai commande vanne 3 voies

Message par lamaisondurable »

Pour avoir du 10 A, le 55.34 n'étant pas en 10A.
J'ai acheté celà : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5028 ... s-RT-1-pcs
J'ai maintenant un doute c'est bien du 2 RT ? J'ai maintenant du mal avec le branchement du relai (Borne 1; 5;4;8;9;12).

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: relai commande vanne 3 voies

Message par Balajol »

Bonjour la maison durable et tous,
C'est bien un relai 2 RT (2 contacts Repos/travail, l' Equivalent de 2 inverseurs (va et vient) en électricité domestique)
J'essaye de te faire un schéma dans la journée
Cordialement
Bertrand

Edit: J'ai Mis à joue le schéma de la commande de ma vanne 4 voies avec une symbolisation " plus conforme", le principe est le même pour ta vanne.
-au repos, Bobine relais non alimentée, le contact repos 11-12 est passant, la vanne tourne jusqu’à ce que le fin de course Fcd1 s'ouvre.
-Lorsque le relais est alimenté, le contact travail 41-44 se ferme (11-12 s'ouvre), la vanne tourne jusqu'à ce que le fin de cours Fcd2 l'arête.
La boucle est bouclée.
Le neutre et la phase installation (sur les bornes 11 et 41 ) doivent bien sur être continuellement alimentés.
Fichiers joints
Relai commande vanne Bistable.JPG
Relai commande vanne Bistable.JPG (121.76 Kio) Vu 2120 fois
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

lamaisondurable
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 51
Enregistré le : sam. oct. 04, 2008 11:12 am
Localisation : Forcalquier

Re: relai commande vanne 3 voies

Message par lamaisondurable »

Merci
j'y voie bien plus clair

Avatar du membre
patrick13
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 387
Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 20:38 pm
Localisation : Meyreuil (13)

Re: relai commande vanne 3 voies

Message par patrick13 »

Bonjour,
un retour aux fondamentaux : http://www.apper-solaire.org/, tu avais l'information disponible dans une rubrique dédié :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

j'ai utilisé 4 contacteurs 2NO, 2NC finder série 55.34 en 7a avec supports :
ref commandées FID259109 et FID 077024

http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
Patrick13

lamaisondurable
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 51
Enregistré le : sam. oct. 04, 2008 11:12 am
Localisation : Forcalquier

Re: relai commande vanne 3 voies

Message par lamaisondurable »

Mon instal de chauffage et ECS me donne grande satisfaction en gestion manuelle de la position chauffage ou ECS.
Je prépare une fiche retour d'expérience pour le forum.
Il me reste à faire fonctionner la bascule ECS/chauffage en automatique. J'ai cablé mon relai comme indiqué sur le schéma de Bertrand.

Il me reste 2 questions de vérification :

1/ Mais il me reste non connecté le fil 4 ( red) de la 3 voies ( schéma modèle Rotodivert : http://www.first.si/PDF-urejeno2011/EMV ... 170290.pdf) , c'est normal ?

2/ j'ai séparé les neutres regul et tableau :

- A2 relié avec le neutre de la regul (et A1 phase de la regul)

-J'ai branché le neutre de la trois voies (fil 2) sur le neutre du tableau

c'est correct ?

Répondre