Bonjour.
Question..: quel intérêt d'avoir un ballon ecs inclus dans un ballon solaire.??
Il me semble que pour avoir de l'eau à 55°, il faut que les 800 l soient à 55°....non ??
J'ai perso, opté pour un ballon ecs séparé.
Bon il faut un circulateur, et un th différentiel...+ un thermostat limiteur..
Ainsi, quand le ballon solaire est chaud, il chauffe le ballon ecs...
Si non, c'est la résistance qui prend le relais, j'ai donc toujours de l'eau chaude au robinet...
Autre avantage, si un ballon se perce, pas besoin de changer les deux...
Voila un sujet à faire réfléchir pour les projets d'installation...
CDLT.
Guy
Re: ballon-combiné. ex, 200 l ECS, et 600 l solaire.
Posté : jeu. mars 17, 2016 21:45 pm
par ezza
Bonjour
salut Guy, mais tu nous dit pas, ton ballon ecs séparé, c model avec échangeur tubulaire interne ??
sinon
"Question..: quel intérêt d'avoir un ballon ecs inclus dans un ballon solaire.??"
un tank-in-tank, du citerne à citerne, ou ballon Combiné,
un volume de 150L(ou+) au bain marie chauffé par une chaudière (en hiver) et du soleil (en été) .... voila pour le principe.
pour raccordement "standard"
quelle avantage ?? .... un gain de place? ... moins de déperdition coter ecs ?
quelle inconvénient .... en été les Xjours sans soleil, des fluctuation de températures, le tout en un ....?
mais le ballon combiné peux aussi être un simple préparateur d'ecs (avec un bon volume tampon) avec en externe un cumulus électrique en réchauffeur pour les litres restant .
A+
http://ezza.free.fr/drainback/rechauffecs.pdf
http://ezza.free.fr/drainback/schema_de_base_ecs.pdf
Re: ballon-combiné. ex, 200 l ECS, et 600 l solaire.
Posté : ven. mars 18, 2016 8:26 am
par vile-coyote
Bonjour guy, tous,
alors j'ai eu un Tank in Tank, 780 + 220 l, pourquoi ?*
en fait plusieurs raisons,
- gain de place
- système hydraulique plus simple
- gain de circulateur
- système fonctionnant à la température du chauffage
- volume tampon de chauffage servant au pré-chauffage de l'ECS, disponible en très grande quantité
dans mon cas j'avais gardé mon cumulus en série sur le ballon
inconvénient,
l'ECS issue de ce ballon n'est chaude( >50°c qu'en plein été )
mais toute l'année elle sort à la température du chauffage !
si je devais refaire une installation je ne sais pas quel choix je ferais

Re: ballon-combiné. ex, 200 l ECS, et 600 l solaire.
Posté : ven. mars 18, 2016 11:56 am
par yves35
bonjour,
nconvénient,
l'ECS issue de ce ballon n'est chaude( >50°c qu'en plein été )
mais toute l'année elle sort à la température du chauffage !
tu n'avais pas deux échangeurs pour stratifier?
yves
Re: ballon-combiné. ex, 200 l ECS, et 600 l solaire.
Posté : sam. mars 19, 2016 19:36 pm
par Ottiti
guy delsol a écrit :Bonjour.
Question..: quel intérêt d'avoir un ballon ecs inclus dans un ballon solaire.??
Il me semble que pour avoir de l'eau à 55°, il faut que les 800 l soient à 55°....non ??
Salut
Et bien non il faut que le haut soit vers 60°c, le bas peut être a 30°c
Vous n avez pas pensez au ballon avec ECS instantanée ?
J en ai 2 c 'est bien, la température ECS sort a 2 ou 3°c de moins que le haut du ballon ce qui est logique vu que l eau circule il lui faut le temps de chauffer
Même si j ai 2 KER avec ECS instantannée ce n est pas facile d atteindre une température correcte d ECS en mi saison faut un moyen externe pour monter la température
A la limite c est mieux d avoir 2 ballons séparé chauffage et ECS indépendant quitte a basculer la production solaire sur l un ou l autre avec une vanne
200l litre chauffent plus vite que 800l
Sinon avec un ballon combiné tank in tank ou avec ECS instantanée un ballon électrique en série s impose pour le confort
A+
Re: ballon-combiné. ex, 200 l ECS, et 600 l solaire.
Posté : sam. mars 19, 2016 20:45 pm
par vile-coyote
yves35 a écrit :bonjour,
tu n'avais pas deux échangeurs pour stratifier?
yves
si mais je ne m'en suis jamais servi,
je voulais le moins de perte dans mon système alors chauffer de l'eau à 60°C pour la laisser refroidir dans le local chaufferie
pour quelques dizaines de litres d'eau très chaude, j'ai préféré bénéficier de la totalité de ma réserve pour le chauffage
bon, je te rassure, j'ai essayé quand meme,
mais je n'ai pas trouvé grand intéret
c'était en plus beaucoup plus complexe à gérer, vannes 3 voies, sondes supplémentaires, etc....
j'ai opté au final pour une installation simple, facilement dépannable,
avec des composants du marché disponible en 3 jours !
aucun regret, elle fonctionne toujours et ce depuis 2008 ! sans encombre !
Re: ballon-combiné. ex, 200 l ECS, et 600 l solaire.
Posté : dim. mars 20, 2016 12:51 pm
par Ottiti
Bonjour
Effectivement les pertes calorique d un ballon de 800l sont plus importante qu un ballon de 300l
et chauffer 800l pour recuperer 100l d ECS ce n est pas top
En contre partie avoir un sous sol temperé ce n est pas mal non plus pour le linge a sécher
Vous allez me dire que l on peut sur-isoler son ballon mais ce n est pas évident a faire sur un ballon combiné
car il y a plein de tuyau qui en sorte donc faut tous les isoler un par un
et chaque tuyau c 'est un raccord ou une vanne et là se pose le soucis de la détection d une fuite
J avais méga isolé tous mes tuyaux et bien masqué mes raccord pour eviter toutes pertes thermique
résultat j ai eu une petite fuite qui aurait été résolu avec un coup de clé mais vu que c était sous l isolant cela a parcouru
tous les manchons isolant avant de suinter bien plus loin et j ai du tous changer (vanne , manchon et tuyau) et tous vidanger
Maintenant tous mes raccord sont visible et bien sur rayonnent , c est super visible sur une camera thermique.
Comme d habitude le solaire est une question de compromis
A+
Re: ballon-combiné. ex, 200 l ECS, et 600 l solaire.
Posté : mar. mars 22, 2016 14:46 pm
par nicoso
Bonjour,
Petit sondage, ceux qui ont 2 ballons séparés ( chauffage et ecs ), ont ils plus facilement de l'eau bien chaude par rapport au combiné?
Et côté rendement il doit être meilleur avec un faible volume à haute température et un grand volume tiède pour le chauffage
Par contre ça complique l'installation
Chez moi qui ai un cesi de 300 litres, il me faut un ballon supplémentaire de 500 litre pour mon futur poêle hydro de 8kw sur l'eau. Faut il que j'achète un combi à la place de mon cesi ou un simple ballon pour le chauffage
Finalement comme l'installation de kéké
Re: ballon-combiné. ex, 200 l ECS, et 600 l solaire.
Posté : mar. mars 22, 2016 19:11 pm
par Ottiti
Petite reponse
Ce jour j avais un ballon a 47°c et un autre avec 23°c
et des panneaux a 71c vers 13h00 resultat le drainbloc est partis a fond pour garder son delta a 10K (il est prévu pour et c est comme cela on n y peux rien)
donc rendement mega pourris au final
J aurais eu un ballon ECS vers 50°c cela m aurais moins pénalisé
Il y a d ailleurs un CR recent qui parle de 2 ballon, ECS et chauffage, commuté par une vanne
Et je pense que 300l avec 13m2 cela doit chauffer vite
Je suis d ailleurs en train de cogité ou je pourrais caser un ballon de 300l assez étroit dans mon usine a gaz de tuyauterie
Je pense de plus en plus que quant on a un ballon combine il faut lui donner une priorite au chauffage et augmenter la témperature de l ECS par un petit ballon electrique
A+
Re: ballon-combiné. ex, 200 l ECS, et 600 l solaire.
Posté : mar. mars 22, 2016 21:33 pm
par vile-coyote
merci ottiti,
j'étais arrivé à cette conclusion dès le départ , et elle ne 'a jamais quittée

Re: ballon-combiné. ex, 200 l ECS, et 600 l solaire.
Posté : mer. mars 23, 2016 18:39 pm
par troglo
Ottiti a écrit :
Je pense de plus en plus que quant on a un ballon combine il faut lui donner une priorite au chauffage et augmenter la témperature de l ECS par un petit ballon electrique
Salut,
C'est ce que j'ai fait dans mon installation, de cette manière je consomme un max de l'énergie produite et pour grappiller encore, le ballon élec de 50 L se déclenche seulement la journée comme ça il profite de l'élec produite par les panneaux photovoltaïque...

Re: ballon-combiné. ex, 200 l ECS, et 600 l solaire.
Posté : mer. mars 23, 2016 21:06 pm
par ced31
Salut,
De mon côté, mon ballon ECS séparé est indispensable. J'ai mon tampon de 1000L qui réchauffe mon cumulus de 150L lorsqu'il est plus chaud. La nuit lorsque le chauffage tire sur le tampon, celui-ci est souvent proche de 22-25 degrés en haut et en bas le matin. Ça serait juste pour la douche, surtout pour Madame

. Heureusement mon cumulus est encore chaud.
Autre point intéressant, mon bouilleur ne tourne que sur la partie haute du ballon (entre le milieu et le haut). Ca me fait moins d'autonomie mais si j'ai fait un feu et que le soleil se montre, le solaire peut chauffer le bas du tampon.
L'expérience d'Ottiti sur les manchons isolants et les fuites me conforte dans l'idée (surtout la fainéantise

) de ne pas isoler mes tuyaux sachant que mon ballon est dans la maison. Ca chauffe mieux la buanderie (qui est aussi la chaufferie). C'est juste un peu gênant l'été...
A+
CED
Re: ballon-combiné. ex, 200 l ECS, et 600 l solaire.
Posté : jeu. mars 24, 2016 21:27 pm
par Ottiti
ced31 a écrit :
L'expérience d'Ottiti sur les manchons isolants et les fuites me conforte dans l'idée (surtout la fainéantise

) de ne pas isoler mes tuyaux sachant que mon ballon est dans la maison. Ca chauffe mieux la buanderie (qui est aussi la chaufferie). C'est juste un peu gênant l'été...
Salut
attention tous mes tuyaux sont isolés seul les manchons sont libres et encore il y a souvent une partie amovible coulissante dessus dans les zones sans risques