Efficacité de mon échangeur ?

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, p_bricoleur

Re: Efficacité de mon échangeur ?

Messagepar Balajol » Dim Sep 04, 2016 0:12 am

Bonsoir Hervé,
Tu n'a pas la possibilité d'emprunter une caméra thermique ?
Dans ce cas tu aurais une vue d'ensemble pour déterminer si une branche de ton échangeur est à une t° différente :-?
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2253
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Re: Efficacité de mon échangeur ?

Messagepar Tarassac » Lun Sep 05, 2016 13:08 pm

Bonjour !

Tu crois qu'à travers l'eau à 60° la caméra fera la différence entre l'eau et les spires de l'échangeur ??

Hervé
Avatar de l’utilisateur
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 743
Enregistré le: Mer Avr 29, 2009 10:58 am
Localisation: Tarassac 34390

Re: Efficacité de mon échangeur ?

Messagepar Tarassac » Lun Sep 05, 2016 13:12 pm

YELLOW WHEELY BIN a écrit:Le rapport hauteur-diamètre devrait être d'au moins 3X pour assurer une bonne stratification.mon ballon fait 70X70cm par 2.10 de haut !
Si absence de stratification, ne cherche plus l'erreur...
Idem si absence d'isolation...Si ! isolé par plus de 20cm de LDV
Dans ces cas, essaie de modifier la position (hauteur...) de la couronne dans la cuve.Elle est au plus haut possible !

Qqs dessins pourraient nous aider !

Cordialement,

YWB
Avatar de l’utilisateur
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 743
Enregistré le: Mer Avr 29, 2009 10:58 am
Localisation: Tarassac 34390

Re: Efficacité de mon échangeur ?

Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Lun Sep 05, 2016 13:33 pm

Merci pour les retours / précisions !

Franchement, je suis carrément à court d'idées !

La seule chose qui reste dans mon esprit, c'est la géométrie de la clarinette -- c-à-d, l'écartement des orifices, voire le diamètre... qui pourrait provoquer un effet hydrodynamique, apte à perturber le flux, sauf ne n'y connais quasiment rien.
Eventuellement, prolonger la clarinette avec une seconde, voire une troisième, ce qui aura comme effet (secondaire) d'écarter les spires et forcément, augmenter la longueur du HEX dans la cuve...

Sinon, peut-être essayer un MP à notre collègue GABORIT... pour approfondir en "BRAINSTORMING"

Bien à toi, je repars en vacances :-o

YWB
Avatar de l’utilisateur
YELLOW WHEELY BIN
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 242
Enregistré le: Jeu Nov 20, 2014 23:31 pm
Localisation: Plérin (22)

Re: Efficacité de mon échangeur ?

Messagepar Tarassac » Lun Sep 05, 2016 16:01 pm

Bonjour à tous et merci !!

J'ai une autre idée qui me trotte dans la tête !!

Et si mon échangeur, contrairement aux industriels, qui vont du bas en haut
en spirale, refroidissait très fortement son environnement , et que l'eau du ballon
n'ai pas le temps de reprendre sa température ?

Ce serait une possibilité ? un peu facile, mais pourquoi pas ??

Hervé
Avatar de l’utilisateur
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 743
Enregistré le: Mer Avr 29, 2009 10:58 am
Localisation: Tarassac 34390

Re: Efficacité de mon échangeur ?

Messagepar Balajol » Lun Sep 05, 2016 17:50 pm

Tarassac a écrit:Bonjour à tous et merci !!

J'ai une autre idée qui me trotte dans la tête !!

Et si mon échangeur, contrairement aux industriels, qui vont du bas en haut
en spirale, refroidissait très fortement son environnement , et que l'eau du ballon
n'ai pas le temps de reprendre sa température ?

Ce serait une possibilité ? un peu facile, mais pourquoi pas ??

Hervé


Bonsoir,
Effectivement , tous les échangeurs instantanés (A ma connaissance) font la hauteur totale du ballon , ce qui fait que l'eau se réchauffe graduellement sur toute la hauteur.. :???:
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2253
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Re: Efficacité de mon échangeur ?

Messagepar pacobab » Lun Sep 05, 2016 18:47 pm

Bonjour Tarassac.
L’échangeur du SOLUS est concentré en haut du ballon. Et la configuration dont tu t'est inspiré aussi.
Essaie de faire mes mesures :cool:
Ça te permettra de savoir si au moins une branche fonctionne*.

Sinon, une solution toute simple (si tu as une source d'eau chaude)

Laisses refroidir ton ballon.
Injecte de l'eau chaude dans ton serpentin. (facile à dire, moins facile à faire, il te faudrait un cumulus électrique inutilisé)
Vérifie avec la main la température de toutes tes branches.
Qu'en dis-tu?

Cdt
Jean

*Si aucune branche ne fonctionne, ça veut dire que l'eau se dématérialise à l'entrée du ballon, puis se rematérialise à la sortie. Faut faire breveter d'urgence! :lol:
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
Avatar de l’utilisateur
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 442
Enregistré le: Jeu Aoû 09, 2007 14:48 pm
Localisation: Parempuyre (33)
Âge: 56

Re: Efficacité de mon échangeur ?

Messagepar Balajol » Lun Sep 05, 2016 19:05 pm

pacobab a écrit:Bonjour Tarassac.
L’échangeur du SOLUS est concentré en haut du ballon. Et la configuration dont tu t'est inspiré aussi.


Bonsoir PACOBAB,
il me semble que l'échangeur de SOLUS est quelque peu différent Non ? De part sa forme et tout le système qui gravite autour 8-)

Cdt
Bertrand
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2253
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Re: Efficacité de mon échangeur ?

Messagepar pacobab » Lun Sep 05, 2016 22:35 pm

Bonjour a tous,
Les avantages à avoir un échangeur sanitaire instantané en haut de ballon sont d'une part de profiter de l'eau morte la plus chaude pour faire son eau sanitaire, et d'autre part d'avoir justement une très bonne qualité d'échange grâce à la différence de densité de l'eau morte froide créée autour de l'échangeur.
L’inconvénient majeur est de casser la stratification car l'eau froide qui descend se mélange à l'eau chaude du dessous.
Pour éviter cet inconvénient, la cuve Solus possède un entonnoir et une colonne descendante pour canaliser ce flux d'eau froide jusqu'en bas.
Mais cela ne me semble pas du tout une raison suffisante pour empêcher d'avoir de l'eau chaude. Peut-être après avoir tiré 500 litres sur les 1000 litres possibles, mais certainement pas dès le début du tirage.
Le problème vient d'ailleurs, à mon avis...
Cdt
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
Avatar de l’utilisateur
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 442
Enregistré le: Jeu Aoû 09, 2007 14:48 pm
Localisation: Parempuyre (33)
Âge: 56

Re: Efficacité de mon échangeur ?

Messagepar Beone68 » Mar Sep 06, 2016 11:18 am

Bonjour,

J'ai également un ballon à eau morte avec échangeur instantané. Pour être tranquille, j'avais pris le plus gros échangeur disponible. Je constate néanmoins que, malgré le gros échangeur et le robinet thermostatique dans la douche, la température diminue petit à petit pendant la douche (surtout sensible lorsque le ballon n'est pas très chaud). Dans mon cas, je suis bien sûr que ce n'est pas un problème de taille d'échangeur. Ce que je soupçonne, c'est que d'avoir un gros échangeur et des douchettes à économie d'eau (maxi 6l/min) fait que le débit dans l'échangeur est faible, et que l'écoulement devient laminaire au lieu d'être turbulent. Et donc l'échange de chaleur se fait beaucoup moins bien.
C'est peut-être ce qui se passe également ici (écoulement laminaire donc moins d'échange de chaleur) ? Qu'en pensez-vous ?

a+
Beone

Beone68
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 264
Enregistré le: Mar Mai 13, 2008 21:33 pm
Localisation: Guebwiller 68
Âge: 38