Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos retour d'expérience pour valider mes choix.
Ca fait bientôt un an que j'ai en tête de mettre du solaire dans ma vie! J'ai appris par coeur le livre apper, et parcouru de long en large tout le forum et j'en profite pour dire merci à tous les contributeurs pour la mine d'or qui représente ce forum.
J'en viens à mon projet. On habite dans la drôme du nord à 3 une maison BBC avec PAC/sur plancher chauffant et Cumulus élec de 300l un peu trop dimensionné pour nos de besoins (100l/j). Orientation Sud-sud/ouest. toiture à 19% grose surface de vitrage plein sud.
Je souhaite mettre en toiture 18m2 de panneau GM timox de solaire diffusion en drain back. C'est le maximum possible après calpinage. Je pense utiliser un ballon ECS avec un seul serpentin.
Le ballon servira comme préparateur pour le cumulus élec que je garde. En inter-saison utiliser le surplus pour le plancher chauffant et l'été pour la piscine. petit croquis de principe de l'install envisagée
Essai chauffage.pdf
(16.6 Kio) Téléchargé 153 fois
J'ai fait une simulation sur Tecsol.
En Décembre irradiation de 1550 Wh/m2.j et en juillet 6600wh/m2.j. Clairement je pense que je ferai de l'ECS pendant les 4 mois les plus froid. et pouvoir faire du chauffage en inter saison. La maison est très bien isolée avec un PC efficace car avec 0°dehors j'ai une température d'eau de 28° en départ PAC. :-D
Ma première question est la dimension du ballon de stockage solaire. Sur tecsol un 400l serait suffisant pour couvrir la faible production d'hiver, Par contre en inter saison quelle volume possible sachant que je pensais stocker aussi dans le plancher chauffant ?
Après j'aurais pleins de questions sur l'autovidange! :-)

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : mar. déc. 20, 2016 19:32 pm
par ventura
Bonjour et bienvenu
Dans le livre d'APPER page 50 je cite:
"On admet communément qu'il faut disposer de 80 litres de stock par mètre carré de capteur"
"Dans le cas d'un chauffage à plancher chauffant en béton..........on compte donc environ 1,5m3 de béton par mètre carré de capteur"

Sur ton schéma de principe c'est dommage de ne pas voir les pompes et circulateurs, vannes 3 voies directionnelle ou de mélanges.
Il ne faut pas mélanger l'eau de la piscine ( trés agressive ) avec l'eau du chauffage

Il faut un échangeur de chaleur compatible avec l'eau de la piscine .

Continu ton schéma ,
Lie la rubrique la théorie sur ce cite tu auras la réponse pour l'auto-vidange.
A bientot

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : mar. déc. 20, 2016 21:10 pm
par loulou2626
Merci pour ton retour rapide,
Je trouvais que 1500l c'était énorme comme ballon surtout vue la faible production des 4 mois d'hivers, j'ai peur de faire de l'eau tiède pendant cette période
Le schéma avait pour but de présenter le projet de manière simple.
Je vais en faire un plus précis pour le dimensionnement de la tuyeauterie pour l'auto-vidange. DN16 DN20
Un autre avec toutes les vannes. clapets et l'échangeur pour la piscine.

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : mar. déc. 20, 2016 21:21 pm
par flen42
après sur le schéma y a un truc qui me chagrine : le ballon elec de 300 l que tu dis ne pas utiliser à fond aujourd'hui :

à mon avis il faudrait faire une boucle hydraulique avec une pompe parce que l’énergie solaire n'ira pas tout seule ( hors soutirages )
dans ce ballon de 300 l.

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : mar. déc. 20, 2016 22:05 pm
par ringeval
bonjour,
pourquoi tu parles de 1500l? j'ai chez moi 300l pour l'ecs, et à la suite 150l electriques;
ce qui est important dans ton cas de figure, c'est d'avoir une autonomie de 4-5 jours sans soleil, et le surplus ira dans tes planchers ou la piscine selon la saison.
dans ton croquis tu as un psd (plancher solaire directe) et
le principe des v3v avec 3 destinations n'est pas du tout évident à gérer, regarde mon topic et la discussion pour cette réalisation, ou j'ai finalement opté pour une bouteille casse pression et des circulateurs.
thierry

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : mar. déc. 20, 2016 22:07 pm
par guy delsol
Oupss...!!!
18 m2 pourquoi...???
Vu les besoins que tu présentes...!!
Faut être réaliste..5/10/20 m2 quand y a pas de soleil...c'est O..
Quand ça chauffe, un ballon qui chauffe le cumulus ecs. OK.. 9/10 mois pas ans au tant d'économisé sur l'edf..
Pour le chauffage....idem, en mi saison, selon le temp et la demande...c"est très valable..
Mais comme ces jours ci, 15 jours entre 2 et 10 ° sans soleil..ben c'est la chaudière qui travaille comme avant...
L'été, vu les besoins , en autovidange, le solaire ne fonctionne que 2 ou 3 heures, juste pour tenir le ballon à 80°.
Bien jolis tous les calculs..mais ...faut voir la réalité du soleil...
Pas loin, dans le Gard, 6 LM 112 , 800 l, cumulus de 200 l , 4 occupants.chauffage fuel-radiateurs basse température... me semble plus raisonnable dans la pratique, et usage..

CDLT.
Guy

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : mar. déc. 20, 2016 22:29 pm
par ringeval
guy, peut-être qu'il a une maison 3-400m2; ce n'était pas précisé;

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : mer. déc. 21, 2016 10:09 am
par loulou2626
Bonjour à tous,

@flen42 Je partage ton point de vue. Le cumulus élec est déjà en place et récent, je souhaite le garder et faire justement une boucle pour renouveler sa témpérature et réduire d'autant le ballon tampon.

@ringeval qui a le nez fin! effectivement ma maison est grande. 200m2, Ma compagne frileuse, me réclame de l'eau chaude (très) pour la piscine, et là je n'était pas d'accord pour faire tourner la pac pour chauffer de l'eau dehors.... Elle fait 75m3, c'est pour ça guy que je pensais partir pour 18m2 de panneaux :-)

Je viens de vérifier la taille des ballons, dans mon local je ne pourrai pas dépasser le 1150l à cause de la largeur de la porte.
Je peux stocker dans le plancher chauffant mais c'est une chape anhydrite de 5cm donc peu d'inertie.... de plus j'ai d'important apports solaires. La journée si il fait beau, le chauffage s'arrête et reprends à 21h, Donc j'ai quand même besoin d'un ballon de stockage la journée, et l'après-midi commencer à rechauffer le plancher.

Pour la régulation, je vais utiliser un système non connu sur le forum à base d'IPX800V4, http://gce-electronics.com/fr/

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : mer. déc. 21, 2016 11:36 am
par patrick07
loulou2626 a écrit : Pour la régulation, je vais utiliser un système non connu sur le forum à base d'IPX800V4, http://gce-electronics.com/fr/
Bonjour,

Mauvais choix, l'IPX800 n'est pas conçue pour faire de la régulation, ce n'est qu'une carte relais Ethernet.
Certes elle a 4 entrées analogiques, mais tu ne vas pas aller bien loin avec ça, même en ajoutant des extensions.

Bon, d'un autre côté je suis juge et partie dans l'histoire... :roll:

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : mer. déc. 21, 2016 13:20 pm
par loulou2626
La V4 gère les scénari et je l'ai déjà chez moi pour gérer la filtration de la piscine en fonction de la température, domotique avec gestion des volets roulants en fonction de la luminosité etc.....
Je suis à l'aise avec son fonctionnement, et comme je l'ai déjà, je vais essayer dans un premier temps, si c'est trop le bazar, je passerai au maxisun 8-)

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : mer. déc. 21, 2016 20:21 pm
par loulou2626
Je continue ma réflexion.
Voici la partie haute de l'installation concernant la partie auto vidange.
Distance ballon, capteur 17m au max hauteur circulateur capteur 11m , hauteur circulateur réserve vidange 9m donc 2 m de différence.
Je comptais faire les liaisons en inox annelé

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : mer. déc. 21, 2016 20:59 pm
par ROCHA 84
Bonsoir,
j'ai 16.50 m2 de capteurs pour 100m2 habitables, Ballon 750 L dont 120l en bain marie pour le préchauffage de l'ECS en hiver, gérés par un Maxisun. Jette un coup d'oeil sur mon compte rendu et, si cela te dit, tu es le bienvenu pour une visite de mon installation.

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : mer. déc. 21, 2016 23:02 pm
par Tom_43
bjr,

avant de penser a chauffer la piscine as tu pensé à la couvrir la nuit ou dès qu'il n'y a pas de soleil ?
les pertes par évaporation sont énormes ...

cdlt,

Thierry

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : jeu. déc. 22, 2016 21:43 pm
par loulou2626
Oui tout à fait
L'énergie la moins chère est celle qu'on dépense pas!

D'ailleurs en parcourant le site apper, je suis tombé sur l'article sur la surisolation du cumulus ECS, ca tombe bien, j'ai de la laine de verre en rabe dans un coin.....
Ca va être vite fait, économique et tout de suite rentable.... :-D

Re: projet 18m2 capteurs plans drain back SSC ECS dans la dr

Posté : ven. déc. 23, 2016 15:31 pm
par loulou2626
Je continue....
voila la première esquisse....
je ne vois pas comment je peux me séparer de la V3V n°3.
Par contre j'ai un doute, je voulais un ballon tampon dans lequel circule l'eau pour la préparation sanitaire et appoint dans mon cumulus actuel, (schéma actuel) mais j'ai l'impression que ce genre de ballon avec un serpentin sont tous en acier brut intérieur non sanitaire.
Dois je passer à la gamme de préparateur hygiénique?