Bon, je continue sur ma lancée.
Voici encore un petit dessin: ECS
Passons aux sujets qui fâchent:
A mon avis, V6 ne sert à rien.
Si tu as bien suivi les leçons du papy Pacobab
, tu vas ou tu as réalisé un plancher chauffant très mince qui n'est pas fait pour stocker. Voir
projet cesi + psd gironde
Sinon, tu as des risques d'inconfort, en particulier dans une maison très bien isolée comme la tienne.
Avec ton système:
- L'eau en sortie des capteurs ne sera qu'aléatoirement égale à la température idéale de l'eau de chauffage du plancher chauffant.
- Ton ballon stocke les calories sans les pertes dues à un échangeur
- Tu as avec V7 une vanne mélangeuse qui produit exactement la température nécessaire au chauffage
Schéma page 8: Il n'y a donc aucun avantage à irriguer le plancher avec l'eau sortie directement des panneaux. Et je viens de m’apercevoir que
ça ne marche pas, car tu as deux circulateurs en série, avec nécessairement deux débits différents, et donc tu fais forcer les deux. En chauffage classique, on mettrait un vase de mélange, mais en terme de rendement sur une installation solaire, ça serait très mauvais. Mais tu as déjà un méga vase de mélange avec ton ballon! Donc utilise deux circuits séparés, le circuit solaire pour charger ton ballon, et un circuit de chauffage avec la vanne de sortie ESBE 5MG pour alimenter ton plancher chauffant.
Pages 8 et 9: les deux voies basses et gauche de V1 ne servent à rien, puisque sur la planche page 8, il n'y a pas de débit vers le ballon. Une seule suffit.
Je ne comprends toujours pas le fonctionnement de ton plafond / plancher
Si tu utilise ton plafond uniquement pour rafraîchir à travers la décharge, je ne vois pas l'utilité d'un circuit commun avec le chauffage. Ça complique inutilement, autant avoir deux circuits séparés.
Et 50m de tube multicouche au plafond me semble beaucoup trop faible pour faire un absorbeur efficace.
OPatrick a écrit : Un papier alu de cuisine épais, doublé, sans bulle d’air fait office de radiateur.
Ne rêvons pas, les quelques microns du papier alu n'auront quasiment aucun effet sur l'absorbtion de la chaleur. Si tu veux quelque chose d'efficace, prends plutôt quelquechose comme ça:
aluminium spreader plates
Dans ton mémo:
OPatrick a écrit :Ballon
Inox construit sur mesure. 2 cuves alimentaires soudées tête bêche
Attention aux cuves ouvertes à fond plat et à dessus plat. Elles on toutes les peines du monde à tenir la pression. Ce qui tient le mieux la pression, ce sont les fonds hémisphériques, sinon, comme sur la plupart des ballons, un fond hémi-élipsoide-de-révolution
(ouah, je me suis lâché, là!) marche bien. Ici, c'est surtout le dessus qui aura du mal à tenir. Un raidisseur sous forme de deux tôles verticales soudées en croix sur le dessus de ton ballon ne serait peut-être pas un luxe.
OPatrick a écrit :Le ballon sera posé vide sur un lit de béton frais afin d’assurer une portance de toute
la surface intérieure.
Mais pourquoi pas tout simplement une dalle de mousse de polyuréthane? et un coup de mousse en bombe au moment de placer le ballon pour être sur de bien répartir la pression. Pour la mousse, il vaut mieux mouiller les surfaces avant de la poser pour la faire polymériser.
OPatrick a écrit :Rafraîchissement de la maison en été par circulation d’eau froide au plafond/sol. La boucle
de décharge se fera par puits canadien hydraulique: tuau PE d20 sur 50m.
50m, ça me paraît pas beaucoup, surtout quand les delta T sont faibles. Allez, on pousse à 200m? C'est pas ça qui va te
tuyer! Et puis, c'est bon pour la santé de creuser des tranchées
(c'est pas moi qui creuse
)
Allez, c'est tout pour aujourd'hui!
Cdt
Jean