validation CESI bâtiment hôtelier
Posté : ven. janv. 05, 2018 13:05 pm
Bonjour à tous les Appériens à qui je souhaite une année 2018 ensoleillée
Mon projet:
Je souhaite supprimer 13 chauffe-eau électriques individuels de 200 litres dans une résidence hôtelière et les remplacer par un CESI.
Je dispose d'un pignon plein Sud, d'un local technique très central par rapport à 9 logements, et d'un espace à proximité des 4 autres logements (distance 15m). Étant un ERP (Établissement Recevant du Public) je suis soumis à la réglementation légionellose qui m'impose une boucle sanitaire à 55°C dés que le volume entre le stock et la distribution excède 3 litres, ce qui sera le cas ici pour une partie des logements.
Je pensais initialement partir avec un ballon tampon à production instantanée type NIOX2 ( http://nideck.com/blog/ballon-tampon-niox2-n16 moins cher que ceux du groupement, et surtout, me semble t'il, mieux isolé) avec 2 chauffe-eau électriques en aval, un colocalisé dans le local technique (9 logements), l'autre à proximité des 4 derniers logements. Toutefois si une seule liaison chauffe-eau électrique point de puisage dépasse 3 litres, il me faut une boucle de recyclage à 55°C. Je pense donc n'avoir qu'un chauffe-eau électrique dans le local technique et utiliser un réchauffeur de boucle pour maintenir un volume relativement réduit (le seul volume de la boucle) à plus de 55°C. Ou alors reboucler directement sur le chauffe-eau électrique maintenu à 55°C (avec au moins 30 mn à 60°C une fois par 24heures). Le ballon CESI n'est pas concerné par la réglementation même s'il fait plus de 400 litres si un dispositif existe en aval (le chauffe-eau ici)
Besoin en ECS: 35l/personne, soit 24x35 = 840 litres (les logements sont soit des studios, soit des 2 pièces, et nos statistiques montrent qu'en dehors de juillet ou aout, nous n'avons jamais plus de 24 personnes dans le bâtiment). La résidence est systématiquement vide du 15 décembre au 15 janvier, avec une occupation réduite (disons 12 personnes) en dehors de mars à octobre.
Choix du matériel:
Un ballon NIOX2 de 800 litres couplé avec un chauffe-eau électrique de 300 litres (à l'usage je pourrai déterminer s'il doit être en marche forcée ou en jour/nuit), puis une boucle sanitaire avec un réchauffeur (puissance et modèle à déterminer).
Panneau Tinox à 60°C plein Sud. Je pensais en installer 8m2 (ratio 1m2 pour 100l de stock), toutefois après consultation du logiciel Calsol de l'Ines il semble que même avec 8 panneaux de 2,4m2, soit 19.2m2 je n'arrive pas à 100% de couverture même en été !!! Conseils, avis et expérience bienvenus...
Liaisons hydrauliques vers les panneaux en cuivre 20/22 (distance 10 m horizontalement et + 3 m verticalement (bas des panneaux)).
Puissance circulateur ??? (idéalement en station intégrée)
Fonctionnement:
L'idée est d'utiliser le NIOX2 un peu comme "Monteric" en haute saison (mars à octobre) en utilisant deux serpentins quand le stock est faiblement chargé, puis uniquement celui du bas. En basse saison (novembre à février), de n'utiliser que le serpentin du haut pour ne chauffer que la moitié du stock puisque la résidence tourne à 50% d'occupation (maximisation du ratio m2 panneaux vs. volume d'eau). Gestion d'une éventuelle surchauffe estivale en évacuant l'excès de calories via le serpentin du haut vers la piscine.
J'ai un second projet quasi identique dans le bâtiment hôtel voisin (mêmes critères d'occupation au cours de l'année), toutefois l'appoint sera fait par une chaudière fuel, soit sur le serpentin du haut (improbable car je dois garantir l'eau chaude à mes clients, et le volume risque d'être trop faible), soit sur un préparateur ECS fuel de 300 litres ou moins (actuellement je fonctionne avec un seul préparateur de 300 l). La liaison hôtel piscine n'est pas possible, il faut donc soit ne pas avoir de surchauffe estivale, soit la gérer. (occultation possible car les panneaux seront accessibles facilement, utilisation de radiateurs extérieurs).
Merci de vos précieux conseils, avis et même critiques
Olivier

Mon projet:
Je souhaite supprimer 13 chauffe-eau électriques individuels de 200 litres dans une résidence hôtelière et les remplacer par un CESI.
Je dispose d'un pignon plein Sud, d'un local technique très central par rapport à 9 logements, et d'un espace à proximité des 4 autres logements (distance 15m). Étant un ERP (Établissement Recevant du Public) je suis soumis à la réglementation légionellose qui m'impose une boucle sanitaire à 55°C dés que le volume entre le stock et la distribution excède 3 litres, ce qui sera le cas ici pour une partie des logements.
Je pensais initialement partir avec un ballon tampon à production instantanée type NIOX2 ( http://nideck.com/blog/ballon-tampon-niox2-n16 moins cher que ceux du groupement, et surtout, me semble t'il, mieux isolé) avec 2 chauffe-eau électriques en aval, un colocalisé dans le local technique (9 logements), l'autre à proximité des 4 derniers logements. Toutefois si une seule liaison chauffe-eau électrique point de puisage dépasse 3 litres, il me faut une boucle de recyclage à 55°C. Je pense donc n'avoir qu'un chauffe-eau électrique dans le local technique et utiliser un réchauffeur de boucle pour maintenir un volume relativement réduit (le seul volume de la boucle) à plus de 55°C. Ou alors reboucler directement sur le chauffe-eau électrique maintenu à 55°C (avec au moins 30 mn à 60°C une fois par 24heures). Le ballon CESI n'est pas concerné par la réglementation même s'il fait plus de 400 litres si un dispositif existe en aval (le chauffe-eau ici)
Besoin en ECS: 35l/personne, soit 24x35 = 840 litres (les logements sont soit des studios, soit des 2 pièces, et nos statistiques montrent qu'en dehors de juillet ou aout, nous n'avons jamais plus de 24 personnes dans le bâtiment). La résidence est systématiquement vide du 15 décembre au 15 janvier, avec une occupation réduite (disons 12 personnes) en dehors de mars à octobre.
Choix du matériel:
Un ballon NIOX2 de 800 litres couplé avec un chauffe-eau électrique de 300 litres (à l'usage je pourrai déterminer s'il doit être en marche forcée ou en jour/nuit), puis une boucle sanitaire avec un réchauffeur (puissance et modèle à déterminer).
Panneau Tinox à 60°C plein Sud. Je pensais en installer 8m2 (ratio 1m2 pour 100l de stock), toutefois après consultation du logiciel Calsol de l'Ines il semble que même avec 8 panneaux de 2,4m2, soit 19.2m2 je n'arrive pas à 100% de couverture même en été !!! Conseils, avis et expérience bienvenus...
Liaisons hydrauliques vers les panneaux en cuivre 20/22 (distance 10 m horizontalement et + 3 m verticalement (bas des panneaux)).
Puissance circulateur ??? (idéalement en station intégrée)
Fonctionnement:
L'idée est d'utiliser le NIOX2 un peu comme "Monteric" en haute saison (mars à octobre) en utilisant deux serpentins quand le stock est faiblement chargé, puis uniquement celui du bas. En basse saison (novembre à février), de n'utiliser que le serpentin du haut pour ne chauffer que la moitié du stock puisque la résidence tourne à 50% d'occupation (maximisation du ratio m2 panneaux vs. volume d'eau). Gestion d'une éventuelle surchauffe estivale en évacuant l'excès de calories via le serpentin du haut vers la piscine.
J'ai un second projet quasi identique dans le bâtiment hôtel voisin (mêmes critères d'occupation au cours de l'année), toutefois l'appoint sera fait par une chaudière fuel, soit sur le serpentin du haut (improbable car je dois garantir l'eau chaude à mes clients, et le volume risque d'être trop faible), soit sur un préparateur ECS fuel de 300 litres ou moins (actuellement je fonctionne avec un seul préparateur de 300 l). La liaison hôtel piscine n'est pas possible, il faut donc soit ne pas avoir de surchauffe estivale, soit la gérer. (occultation possible car les panneaux seront accessibles facilement, utilisation de radiateurs extérieurs).
Merci de vos précieux conseils, avis et même critiques

Olivier