ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
Bonjour et Meilleurs Voeux à tous les APPERIENS.
J'avais précédemment (31/12/2015 et 31/3/2016) amené ce sujet. La résistance d'appoint était censée compenser le manque de soleil, je constatais que même en la réglant à fond sur 85°C j'obtenais péniblement 32°C au robinet de la cuisine, température insuffisante pour dégraisser les casseroles comme disait ma femme. Donc me revoilà parti pour vidanger le ballon (qui fonctionne depuis 2011).
Je démonte la résistance en question, vous voyez ci-dessous l'état dans lequel je l'ai trouvée. J'en ai profité pour démonter l'anode au magnésium de diamètre 32 (L=40cm). Je l'ai changée et vous voyez sur la photo suivante la neuve et l'ancienne. J'ai donc ouvert la trappe de visite pour retirer 1 à 2 kg de calcaire en fond de cuve.
J'ai remonté tout ça avec du matériel neuf et c'est reparti, quand j'affiche 55°C sur la résistance, j'ai bien 55°C au robinet. Mais pour combien de temps?
Ceci est juste un témoignage pour ceux qui auraient des problèmes similaires. L'installation d'eau chaude et froide a été faite en PER il y a 7 ans, je pensais que le PER évitait de déposer du calcaire, mais il n'en est rien
Cordialement
J'avais précédemment (31/12/2015 et 31/3/2016) amené ce sujet. La résistance d'appoint était censée compenser le manque de soleil, je constatais que même en la réglant à fond sur 85°C j'obtenais péniblement 32°C au robinet de la cuisine, température insuffisante pour dégraisser les casseroles comme disait ma femme. Donc me revoilà parti pour vidanger le ballon (qui fonctionne depuis 2011).
Je démonte la résistance en question, vous voyez ci-dessous l'état dans lequel je l'ai trouvée. J'en ai profité pour démonter l'anode au magnésium de diamètre 32 (L=40cm). Je l'ai changée et vous voyez sur la photo suivante la neuve et l'ancienne. J'ai donc ouvert la trappe de visite pour retirer 1 à 2 kg de calcaire en fond de cuve.
J'ai remonté tout ça avec du matériel neuf et c'est reparti, quand j'affiche 55°C sur la résistance, j'ai bien 55°C au robinet. Mais pour combien de temps?
Ceci est juste un témoignage pour ceux qui auraient des problèmes similaires. L'installation d'eau chaude et froide a été faite en PER il y a 7 ans, je pensais que le PER évitait de déposer du calcaire, mais il n'en est rien
Cordialement
- Ballon ESE/ACCUSOL 300L, 2 panneaux solaires soit 4,6m2
-Chaudière à pellets OKOFEN 15Kw
-Chaudière à pellets OKOFEN 15Kw
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
BJR.
Presque normal..!!! dans la plus part des cas....
Qualité de l'eau oblige...
Un chauffagiste m'avait expliqué que c'était la " violence " de chauffe des résistances qui provoquait la formation de cristaux de calcaire...
Ce phénomène est bien moindre, voir nul, avec une chauffe douce d'un serpentin solaire..
Verifié chez moi plusieurs fois....
CDLT.
Guy
Presque normal..!!! dans la plus part des cas....
Qualité de l'eau oblige...
Un chauffagiste m'avait expliqué que c'était la " violence " de chauffe des résistances qui provoquait la formation de cristaux de calcaire...
Ce phénomène est bien moindre, voir nul, avec une chauffe douce d'un serpentin solaire..
Verifié chez moi plusieurs fois....
CDLT.
Guy
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
Bonsoir KAZMIERCZAK,KAZMIERCZAK a écrit :Bonjour et Meilleurs Voeux à tous les APPERIENS.
Ceci est juste un témoignage pour ceux qui auraient des problèmes similaires. L'installation d'eau chaude et froide a été faite en PER il y a 7 ans, je pensais que le PER évitait de déposer du calcaire, mais il n'en est rien
Cordialement
Il est convenu que le calcaire n'adhère ( presque) pas à l'intérieur des conduites en PER mais Le PER en lui même n' empêche en aucun cas le calcaire de se déposer ailleurs.
Pour Eviter, Diminuer le dépôt de calcaire:
-Soit Adoucisseur
-soit tenter le côté "Magnétique" (Aimant ou Electronique)
La solution de Jean-Matthieu ne te ruinera pas http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Newbie
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. sept. 09, 2013 23:38 pm
- Localisation : Lzeignan-Corbières (11)
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
Bonjour,
Chez moi Th = 36°F eau calcaire à la limite du très calcaire.
La résistance ne sert que l'été pour faire de l'ECS : chauffe eau de 270L à 60°C, il faut la détartrer tous les deux ans, sinon le thermostat ne fonctionne pas correctement.
Attention les eaux adoucies sont agressives et attaquent les cuves des chauffe eau, certain fabricants de chauffe eau demande un Th résiduel mini de 15°F après adoucisseur sinon pas de garantie.
Plus on chauffe fort plus le calcaire se précipite, ce calcaire précipité abîme les résistances et protège l'acier des cuves.
La dilatation des tubes per est importante ce qui empêche le calcaire de se rester sur les paroi, les cristaux se cassent et se désagrègent quand le tuyau s'allonge et rétrécie.
Chez moi Th = 36°F eau calcaire à la limite du très calcaire.
La résistance ne sert que l'été pour faire de l'ECS : chauffe eau de 270L à 60°C, il faut la détartrer tous les deux ans, sinon le thermostat ne fonctionne pas correctement.
Attention les eaux adoucies sont agressives et attaquent les cuves des chauffe eau, certain fabricants de chauffe eau demande un Th résiduel mini de 15°F après adoucisseur sinon pas de garantie.
Plus on chauffe fort plus le calcaire se précipite, ce calcaire précipité abîme les résistances et protège l'acier des cuves.
La dilatation des tubes per est importante ce qui empêche le calcaire de se rester sur les paroi, les cristaux se cassent et se désagrègent quand le tuyau s'allonge et rétrécie.
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
Salut
a part les adoucisseurs qui eux enlève le calcaire
tous les autres systèmes le neutralise plus ou moins et il reste dans l 'eau
de 7 a 15 une eau est douce demander une sortie minimum a 15 est excessif faut pas pousser les eau agressive c'est inférieure à 7.
chez moi c'est supérieur a 40 voir 45 et l'adoucisseur est réglé vers 10/12 c'est bien comme réglage, peu de savon à utiliser et rinçage facile
c'est super pour le linge aussi
L 'eau adoucie n’étant pas trop top pour la santé , parait il, la cuisine est alimenté en eau froide dure, le calcaire de l'eau froide ne se dépose pas
temps que l on ne la chauffe pas bien sur
A+
a part les adoucisseurs qui eux enlève le calcaire
tous les autres systèmes le neutralise plus ou moins et il reste dans l 'eau
de 7 a 15 une eau est douce demander une sortie minimum a 15 est excessif faut pas pousser les eau agressive c'est inférieure à 7.
chez moi c'est supérieur a 40 voir 45 et l'adoucisseur est réglé vers 10/12 c'est bien comme réglage, peu de savon à utiliser et rinçage facile
c'est super pour le linge aussi
L 'eau adoucie n’étant pas trop top pour la santé , parait il, la cuisine est alimenté en eau froide dure, le calcaire de l'eau froide ne se dépose pas
temps que l on ne la chauffe pas bien sur
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. août 06, 2012 15:46 pm
- Localisation : le boulou 66160
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
Bonjour KAZMIERCZAK,
Je vois que tu as trouvé des pièces détachées pour ton ACCUSOL. Peux tu me dire ou tu les a trouvées car je pense avoir le même CESI . La pompe vient de tomber en panne après 10 ans de bons et loyaux services (c'est une "PROCON" d'un modèle peu courant) et je ne trouve pas de revendeur ; évidemment ESE France ne répond pas aux mails. Peut être qu'un revendeur connaissant cette marque ESE pourrait me conseiller sur une modèle de pompe en remplacement de la mienne.
Après dépannage ,je me lancerai au changement de l'anode et au détartrage !
Cordialement
Je vois que tu as trouvé des pièces détachées pour ton ACCUSOL. Peux tu me dire ou tu les a trouvées car je pense avoir le même CESI . La pompe vient de tomber en panne après 10 ans de bons et loyaux services (c'est une "PROCON" d'un modèle peu courant) et je ne trouve pas de revendeur ; évidemment ESE France ne répond pas aux mails. Peut être qu'un revendeur connaissant cette marque ESE pourrait me conseiller sur une modèle de pompe en remplacement de la mienne.
Après dépannage ,je me lancerai au changement de l'anode et au détartrage !
Cordialement
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
bjr,
si tu parles du circulateur, mets nous une photo.
Un circulateur (équivalent) d’une autre marque fera aussi bien l'affaire.
A+
Thierry
si tu parles du circulateur, mets nous une photo.
Un circulateur (équivalent) d’une autre marque fera aussi bien l'affaire.
A+
Thierry
- KAZMIERCZAK
- Newbie
- Messages : 28
- Enregistré le : mer. déc. 30, 2015 19:50 pm
- Localisation : Cabannes
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
Anode et résistance ont été achetés chez Manomano.
Quant au circulateur, ci-joint les photos du mien qui semble être de la marque ESE.
ESE France: ese SOLAR
Zone industrielle des Paluds
112, avenue du Vent d'Aut
13 400, Aubagne
J'avais appelé l'année dernière pour leur parler de mon eau chaude qui ne chauffait pas suffisamment en leur demandant comment démonter la résistance et comment démonter l'anode la réponse du technicien était du genre "il vaut mieux ne pas y toucher"!!!!!!!!!! Par contre ils vendaient bien des pièces détachées, mais pas au prix que j'ai trouvé à la référence ci-dessus.
Bon courage.
- Fichiers joints
-
- CIRCULATEUR_6910.JPG (92.93 Kio) Vu 4168 fois
- Ballon ESE/ACCUSOL 300L, 2 panneaux solaires soit 4,6m2
-Chaudière à pellets OKOFEN 15Kw
-Chaudière à pellets OKOFEN 15Kw
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. août 06, 2012 15:46 pm
- Localisation : le boulou 66160
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
Bonjour,
Mon circulateur est bien le même que sur la photo. Sous l’étiquette ronde "TESTE" se trouve la marque du fabricant.
C'est en fait une pompe Procon commandée par un moteur via une transmission magnétique.
Je pense donc remplacer tout cela par un circulateur plus classique ; sur la boutique solaire diffusion j' ai remarqué le grundfos UPM3 qui devrait pouvoir convenir . La hauteur manométrique est OK mais ce CESI étant autovidangeable , la quantité de liquide glycolé est d'environ 7 l soit la capacité de l’échangeur du ballon. Le débit doit donc être faible et je ne suis pas sur que le UPM 3 convienne bien.
Pour l'anode ,merci pour l'info je vais faire un tour chez manomano.
Cordialement
Mon circulateur est bien le même que sur la photo. Sous l’étiquette ronde "TESTE" se trouve la marque du fabricant.
C'est en fait une pompe Procon commandée par un moteur via une transmission magnétique.
Je pense donc remplacer tout cela par un circulateur plus classique ; sur la boutique solaire diffusion j' ai remarqué le grundfos UPM3 qui devrait pouvoir convenir . La hauteur manométrique est OK mais ce CESI étant autovidangeable , la quantité de liquide glycolé est d'environ 7 l soit la capacité de l’échangeur du ballon. Le débit doit donc être faible et je ne suis pas sur que le UPM 3 convienne bien.
Pour l'anode ,merci pour l'info je vais faire un tour chez manomano.
Cordialement
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
bonjour
je me rappelle plus sur quoi, mais j'ai déjà eu une pompe procon en main. et comme je vois qu'il s'agit d'autovidange, peut-être qu'une pompe est nécessaire, plutôt qu'un circu.
ou alors 2 circus dont un temporisé...???
je me rappelle plus sur quoi, mais j'ai déjà eu une pompe procon en main. et comme je vois qu'il s'agit d'autovidange, peut-être qu'une pompe est nécessaire, plutôt qu'un circu.
ou alors 2 circus dont un temporisé...???
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. août 06, 2012 15:46 pm
- Localisation : le boulou 66160
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
Bonjour,
Effectivement, ma Procon est une pompe volumétrique. Le fabricant m'a proposé un kit de remplacement pour 400 €.
Vu le prix, je commence à envisager la modification de mon installation afin d'utiliser un circulateur classique beaucoup moins cher. Je vais lancer un nouveau sujet sur ce forum .
Cordialement
Effectivement, ma Procon est une pompe volumétrique. Le fabricant m'a proposé un kit de remplacement pour 400 €.
Vu le prix, je commence à envisager la modification de mon installation afin d'utiliser un circulateur classique beaucoup moins cher. Je vais lancer un nouveau sujet sur ce forum .
Cordialement
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. août 06, 2012 15:46 pm
- Localisation : le boulou 66160
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
Bonjour KAZMIERCZAK,
Finalement ESE m'a répondu et je vais leur acheter une nouvelle pompe.
Concernant l'anode te souviens tu du diamètre de la tige filetée ? d’après la photo çà pourrait être M6 ou M8
Ma résistance a déjà été changée, il y a quelques années , elle n'avait pas supporté une mauvaise installation ( bravo les pseudo professionnels).
Merci d'avance
CDLT
Finalement ESE m'a répondu et je vais leur acheter une nouvelle pompe.
Concernant l'anode te souviens tu du diamètre de la tige filetée ? d’après la photo çà pourrait être M6 ou M8
Ma résistance a déjà été changée, il y a quelques années , elle n'avait pas supporté une mauvaise installation ( bravo les pseudo professionnels).
Merci d'avance
CDLT
- KAZMIERCZAK
- Newbie
- Messages : 28
- Enregistré le : mer. déc. 30, 2015 19:50 pm
- Localisation : Cabannes
Re: ESE/ACCUSOL: chauffage insuffisant: Témoignage
Désolé du retard, voilà un moment que je ne me suis pas connecté
C'est du M8
C'est du M8
- Ballon ESE/ACCUSOL 300L, 2 panneaux solaires soit 4,6m2
-Chaudière à pellets OKOFEN 15Kw
-Chaudière à pellets OKOFEN 15Kw