Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : jeu. janv. 25, 2018 20:30 pm
par Slider413
Bonjour,
Je me permets de vous contacter pour avoir des renseignements sur l'efficacité d'un système solaire en Normandie.
Nous habitons près de la maison brûlée au sud de Rouen et nous avons construit en auto construction notre maison (ossature bois isolation paille) et prévu a l'époque un ssc avec plancher chauffant, poêle hydro et ballon kse2 700/200 avec résistance électrique, pour accueillir tout cela et aussi des panneaux solaire a plus ou moins court terme.
Des ennuis (des gros malheureusement) de santé nous on empêché de finaliser l'installation avant de mettre justement ces panneaux, et ont mis en pause depuis 5 ans notre maison. Nous avons donc fonctionné depuis ce temps sur le poêle hydro, le ballon, l'appoint de la résistance électrique (avec de grosses factures...) et la plancher chauffant.
Dernièrement, notre poêle a rendu l'âme (cuve percée) et nous avons installé en urgence un cumulus "standart" pour avoir de l'eau chaude (obligatoire avec 3 enfants) . Nous avions trouvé un installateur qui se proposait de le remplacer par un poêle hydro a pellet 15kw et mettre en place des panneaux solaire (6 de 2,3m) pour finaliser notre installation, notre ballon ssc prechauffant mecs pour le cumulus (en série).
Le devis fût signé et l'acompte versé mais le technicien qui nous avait proposé cette solution a quitté cette société et le patron pense que le système n'est pas bien dimensionné er qu'en plus son employé a mal chiffré l'installation en le sous estimant de 2 ou 3 000€.
Il propose de remplacer le ballon ssc 700/200 par 1 ballon de 300l pour le poêle et le plancher chauffant et un autre de 300l pour le solaire et l'eau chaude sanitaire, en nous disant que en normandie le solaire ne fonctionnait pas vraiment ou juste l'été.
Il le dit aussi que 6 panneaux c'est de trop 4 suffirait...
Pouvez vous me faire par de votre retour d'expérience pour savoir qui est dans le vrai?
Y a t il un intérêt dans notre région pour installer du solaire et savoir si je dois demander un ssc ou séparer les 2 systèmes?
D'avance merci
Jérôme
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : jeu. janv. 25, 2018 21:58 pm
par lebritish
Bjr et bienvenu,
C'est un peu confus ton histoire.
La première question est : quels sont les besoins ? donc quelles sont les déperditions de la maison ? quelle est la T° mini dans ton coin de la France?,
Deuxièmement où seront installés les panneaux solaire ? avec quelle inclinaison ? quelle orientation ?
pour les autres questions on verra après...
A+,
Thierry
PS: un petit lien pour faire des simulations:
http://ines.solaire.free.fr/
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : jeu. janv. 25, 2018 23:06 pm
par Slider413
Bonjour et merci
Désolé si c'est confus. C'est le résumé d'une construction qui s'éternise....
Notre maison est en ossature bois et isolation paille donc en théorie plutôt bonne mais pas de données connues et validées. Je crois qu'a l'époque (il y'a 10 ans) ils parlaient de R6 a 8...
Les panneaux seront en toiture plein sud a 45°.
La température annuelle moyenne est de 10.8° et minimale moyenne (en janvier) 3.8°. C'est cela que vous vouliez?
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : jeu. janv. 25, 2018 23:31 pm
par YELLOW WHEELY BIN
Slider413 a écrit :C'est cela que vous vouliez?
c'est plutôt l'Ubat, si tu le connais
(autrement dit, les déperditions en watts/kelvin du bâti...)
YWB
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : ven. janv. 26, 2018 0:48 am
par Slider413
Bonjour,
J'ai trouvé cela...
Pour le Mortier
Conductivité thermiqueλ du mortier = 0,4 W/m.K
Capacité thermiqueρC = 330 Wh/m³.K
Pour la paille
Masse volumique ρ = 100 kg/m3
Chaleur spécifique c = 1700 J/kg.K
Conductivité thermique λ = 0,045 W/m.K
Epaisseur e = 0,35 m
Résistance thermique R = 7,78 m2.K/W
Capacité thermique surfacique 60 kJ/m2.K
Effusivité thermique 1,46 W.h1/2/ m2.K
Diffusivité thermique 2,7.10-7 m2/s
Déphasage thermique 16h
Les murs font 35cm de paille et 5 cm de mortier de chaque côté.
Le toit c'est 20/30cm de paille et 10cm de laine de verre (pas ecolo mais quand on a fini comme on a pu...)
J'espère que ça repond aux questions
Cdt et encore merci
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : ven. janv. 26, 2018 1:02 am
par YELLOW WHEELY BIN
Ben, pas vraiment ! car il faut connaître la surface de chaque paroi constituant l'enveloppe (cela veut dire, vitrages inclus...)
(sans parler du volume de la maison et les pertes par ponts froids et fuites d'air...).
Y'avait pas un calcul de déperditions de fait, lors de la construction (par un bureau d'études, par exemple ?)
Sinon, méthode de calcul ici...
https://isolation.ooreka.fr/astuce/voir ... alcul-ubat
bon courage !
Sinon, méthode rapide :
Multiplier le volume du bâtiment par 40 watts :
par exemple: 577 m3 x 40 W = 23.08 kW = besoin de chauffage...
YWB
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : ven. janv. 26, 2018 1:38 am
par yves35
bonoir,
sinon méthode super rapide: consulter les relevés des vos factures edf si vous avez fonctionné une année en full elec . Une partie des conso domestiques (cuisine,four,éclairage,télé,informatique...) concourt au chauffage en hiver. Déduire l'ecs (environ 3000kwh/an) et ramener cela à la surface chauffée. Vous pouvez également vous aider des conso en granulés du poêle en comptant 4.5kwh environ par kg de granulé brulé.Vous aurez une bonne idée des performances thermique de votre bâtiment/la manière dont vous l'habitez
yves
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : ven. janv. 26, 2018 11:23 am
par guy delsol
Bjr....
C'est pas pour foutre le bazar...!
Mais de là à connaitre jusqu'à l'Age de la belle mère..pour aider slider à tirer des plans...
OK...vaut mieux calculer son coup, mais ....
Autant consulter les fiches et CR..
Quelle que soit l'instal, l'idée est bonne, et chaque degré gagné est rapidement gratuit...
Après, c'est l'usage qu'il faut mètre au point , selon la production, les besoins et autres facteurs..
Le forum est assez riche pour se faire une idée, et après, un ajustage-adaptation peut être nécessaire..
On, en arrive à faire des calculs fous.. avec des choses simples....
C'est la tendance du forum... bof.. mais se masturber les neurones n'a jamais fait avancer..
Mon humeur du jour....il pleut...on attendait ça depuis avril dernier...
Cordialement.
Guy
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : ven. janv. 26, 2018 13:38 pm
par lebritish
Bjr,
Slider413 a écrit :
Les panneaux seront en toiture plein sud a 45°
Tu est sûr qe tu as un toit avec une pente de 45° ?
Si oui c'est très bien pour y mettre les panneaux.
As tu déjà le ballon combi 700/200 ?
A+
Thierry
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : ven. janv. 26, 2018 17:50 pm
par Slider413
Bonsoir,
Oui jai déjà le ballon 700/200
Et oui je suis a peu pres sûr de la pente... On est en Normandie, cela fait partie des obligation de construction... Lol
Quand au calcul cela ne va pas etre simple. Nous étions au bois bûche...
Apres si déjà on peu me dire S'il vaut mieux séparer chauffage de l'ecs en 2 ballon comme il le le propose ou si le mieux c'est 1 seul ballon qui fait tout.
Il le parle aussi de risque de surchauffe l'été et du risque d'envoyer de l'eau trop chaude dans le plancher. Cela me surprend, puisque l'eau envoyé dans le plancher et régulé..
Bref je m'arrache les cheveux !
Je pensais résoudre les problèmes en prenant un pro, et j'ai l'impression de tomber de charydbe en scylla...
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : ven. janv. 26, 2018 18:06 pm
par lebritish
Bjr,
Si tu es déjà le ballon combiné, autant le garder. Il n'y a pas vraiment plus d'avantage avec 2 ballon séparés. C'est à peu près pareil.
Cool pour la toiture à 45°
Du coup je vois pas pkoi ca marcherai pas.
12m² voir 15m² de panneaux sur le BT déjà existant et une bonne régulation.
C'est quoi le montant du devis ?
déjà vu les réponses pas trop technique mais plutôt orienté commerce du patron, moi je me méfierais.
Pourquoi ne pas le faire toi même avec l'aide du forum APPER ? Si tu as auto construit ta maison ça devrait pas trop te faire peur...
PS: il faut se demander pkoi le poele a percé si rapidement. Avais tu bien installé une boucle chaude ? avec un thermovar ou laddomat...
A+
Thierry
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : ven. janv. 26, 2018 18:51 pm
par Slider413
Bonjour,
J'étais parti sur un pro car j'ai des ennuis de santé qui ne me permettent que très peu de chose.
Sinon effectivement, je l'aurai fait.
Le devis est de 19000€ moitié pour le poêle hydro avec raccordement, et la regulation, moitié pour le solaire, 6 panneau plan auto-vidangeable avec là aussi sa regulation.
Pour le poêle précédant ca a sauté sur un point de soudure et oui on avait installé une boucle chaude avec le thermovar pour assurer un retour chaud ( a 65° je crois) dans le poêle.
Et le ballon n'est pas trop gros pour un poêle 15kw et 14m2 de solaire? Pour lui le poêle tournerai h24...
Cdt
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : ven. janv. 26, 2018 19:32 pm
par yves35
bonjour,
Et le ballon n'est pas trop gros pour un poêle 15kw et 14m2 de solaire? Pour lui le poêle tournerai h24..
sebasol préconise 120litres de stock par m² de capteur donc ton ballon est plutôt petit; Ceci est a tempérer par le fait qu'il y a un plancher chauffant massif qui fait du stock aussi.
Pour les histoires de capteurs :
-9500 euros pour 14 m² +la régul +etc c'est cher et c'est pas sûr que ce soit bien monté...
-sauf pour suivre la mode ,c'est pas le plus futé de mettre les capteurs sur le toît
yves
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : ven. janv. 26, 2018 21:28 pm
par domwood
yves35 a écrit :
-sauf pour suivre la mode ,c'est pas le plus futé de mettre les capteurs sur le toît
j'ai des ennuis de santé qui ne me permettent que très peu de chose.
bonjour
je suis confronté au même problème. mon projet final sera au sol, et aujourd'hui, c'est mon pv en toiture qui me pose souci. faut que je retourne autour des connections, alors que je suis plutôt déambulateur qu'acrobate dans le moment. du capteur au sol, c'est une surveillance beaucoup plus aisée et aussi facilité d'occultation, d'intervention...
Re: Avis dimensionnement ssc ou cesi en Normandie.
Posté : sam. janv. 27, 2018 0:50 am
par Ottiti
Salut
Bon il y a je crois au Havre un lotissement "solaire" donc en Normandie cela fonctionne
faut pas rêver non plus, l hiver tu as des clopinettes mais les mi saison c'est tous bon pour le chauffage solaire
La Normandie étant plus humide que vraiment froide tes besoins seront faible et avec ton plancher sera devrait le faire
Dans le livre de l apper (plus dispo malheureusement) il est préconisé 1m2 pour 100l de ballon donc 700l = 7m2 de capteurs (pas 12 ou 15 comme lebritish)
faut pas trop compter sur le plancher en stockage car l été faudra bien stocker les calories si tu monte trop en panneau du auras trop de surchauffe
tu dis être prés de Rouen es tu dans une zone de brouillard ou pas ?
Vu que tu as déjà un ballon 700/200 garde ton ballon électrique en série avec lui pour l ECS . Quant l'eau solaire sera assez chaude l'électrique ne tournera pas.
De plus si le ballon sert surtout au chauffage il n'a pas de besoin de monter haut donc faudra bien compenser la température de l'ECS
Mon frère prés de Caen a posé ses panneaux à l horizontale vu que de toute façon l hiver il n'a rien en production il a préférè planquer ses panneaux
sur un appentis et il a son ECS 6 à 8 mois par an (300l/4m2)
Un toit a 45°ne me surprend pas vu que c'est souvent des ardoises et que c'est dans le style Maison Normande
Tu as surement moyen de faire poser tes panneaux sur le toit si c'est effectivement plus compliqué qu'au sol cela prend moins de place
aussi qu'a terre
Tes panneaux n'ont pas d'obligation de pose intégrés ils peuvent être en applique donc si tu part sur 3 ou 4 panneaux, ils peuvent être cote a cote
sur 2 barres tenu par 6 ou 8 pattes , un artisan couvreur devrait pouvoir te faire cela.
Si tu n'as pas de prêts afférant tu n'en a rien a battre des calisol et autres qualifications bonne a faire du fric, tu fais l'installation toi même.
Normalement sur ton devis le passage des tuyauterie a du être prévu tu fais pareil.
La station solaire est disponible chez solaire diffusion ou sur le Net et n'est pas compliqué a installer
Bonne cogitation
Ottiti un Normand dans l' l'EST