Salut
faut pas confondre theorie et pratique lebritish le thermique ce n'est pas du photovoltaique
en pratique un ballon de 700l avec 14m2 de panneaux va être en surchauffe au moins 4 mois, j'ai 13m2 et 800l et si je ne suis pas en surchauffe
c'est que j 'ai un autre 800l à disposition
si dans la bible c'est marque 100l/1m2 de capteur c'est qu il y a une raison faut pas tous ré-inventer
la circulation forcée dans un poêle bouilleur ou une chaudière fioul j'ai essayé ce n'est pas trop concluant cela ne fonctionne mais moins qu’espéré
cela ne fait pas des miracles.
De plus les gents prennent des vacances l’été là ou le soleil est le plus fort et là ils font quoi de leurs calories ?
Bon j 'ai pu faire tous ces tests car j'avais la sécurité d'un autre ballon et surtout un systeme DrainBack
en 8 ans je n'ai eu qu'un arrêt pour surchauffe avec 1760l de dispo + chaudiere + poele bouilleur
donc jouer avec 14m2 pour 700l je ne m'y risquerai pas
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur