Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, p_bricoleur

Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar KAZMIERCZAK » Jeu Avr 26, 2018 11:26 am

Bonjour,
Mon ballon a été installé en 2011. EN ce moment, en Provence, nous avons des températures entre 25 et 30°C depuis 2 semaines et je constate que l'eau solaire monte péniblement à 40°C-45°C. Habituellement avec ce beau soleil nous avons facilement de l'eau à 55°C. Que se passe-t-il?
Est-il possible qu'un manque de liquide glycolé dans le circuit provoque cette réaction?
En 2013 j'ai constaté des fuites aux jonctions des tuyaux, l'installateur est revenu donner un coup de clé mais les fuites ont réapparues quelques temps plus tard. En début d'année, j'ai resserré à nouveau les écrous et depuis cela ne fuit plus. Comme je vois pas mal de bulles d'air dans la tuyauterie, je me dis que cela peut avoir un impact.
Merci d'avance pour toute expérience similaire et comment analyser ce genre de situation
- Ballon ESE/ACCUSOL 300L, 2 panneaux solaires soit 4,6m2
-Chaudière à pellets OKOFEN 15Kw
Avatar de l’utilisateur
KAZMIERCZAK
Newbie
Newbie
 
Messages: 28
Enregistré le: Mer Déc 30, 2015 19:50 pm
Localisation: Cabannes
Âge: 68

Re: Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar Balajol » Ven Avr 27, 2018 0:23 am

Bonsoir,
Première Chose à faire ,Vérifier la Pression et Purger cette installation(2 b en Général sauf cas particulier)
Ouvrier la vanne sous le Purgeur si existante, à faire si possible le soir au tôt le Matin, Attention aux brulures .
Y a t' il un Purgeur en point haut ?
cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2309
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 57

Re: Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar KAZMIERCZAK » Ven Avr 27, 2018 15:33 pm

Bonjour Bertrand,
Content de vous retrouvez, vous m'avez déjà dépanné par le passé.
N'étant pas un expert en la matière, je ne sais comment vérifier la pression ni comment purger. Je vous envoie ci-joint des photos de l'arrière du ballon, peut-être allez-vous pouvoir me dire si vous reconnaissez une vis de purge et me préciser comment mesurer pression et purger.
mERCI D5AVANCE
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Ballon ESE/ACCUSOL 300L, 2 panneaux solaires soit 4,6m2
-Chaudière à pellets OKOFEN 15Kw
Avatar de l’utilisateur
KAZMIERCZAK
Newbie
Newbie
 
Messages: 28
Enregistré le: Mer Déc 30, 2015 19:50 pm
Localisation: Cabannes
Âge: 68

Re: Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar ROCHA 84 » Sam Avr 28, 2018 21:18 pm

Bonsoir,

Au vu des photos il semblerait que ce soit une installation en auto vidange, donc sans manomètre de contrôle, la pompe est du type volumétrique qui supporte très un éventuel désamorçage .dans un premier temps il faut éliminer toutes le fuites puis
remettre du liquide caloporteur afin d'essayer de réamorcer la pompe. arrêter l'installation tant que ces deux opérations n'ont pas été tentées, si c'est réellement un système auto vidangeable il n'est pas nécessaire de couvrir les capteurs
Avatar de l’utilisateur
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 552
Enregistré le: Sam Jan 19, 2008 21:52 pm
Localisation: ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar KAZMIERCZAK » Dim Avr 29, 2018 9:10 am

Oui c'est un système auto vidangeable. Quand le système fonctionne, on voit circuler des bulles d'air dans les tuyaux transparents. Maintenant il n'y a plus de fuite, la question reste comment rajouter du liquide caloporteur (savez-vous chez qui je peux me procurer cela) et comment purger?
- Ballon ESE/ACCUSOL 300L, 2 panneaux solaires soit 4,6m2
-Chaudière à pellets OKOFEN 15Kw
Avatar de l’utilisateur
KAZMIERCZAK
Newbie
Newbie
 
Messages: 28
Enregistré le: Mer Déc 30, 2015 19:50 pm
Localisation: Cabannes
Âge: 68

Re: Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar guy delsol » Dim Avr 29, 2018 10:25 am

Juste un avis...de principe, sans comprendre ton instal..
Si en autovidange.... il faut que le circulateur soit au plus bas possible, ( sortie basse du ballon..) pour n'être jamais désamorcé.
C'est la seule façon de ne pas avoir de bulles qui perturbent la circulation, et la vidange..
De plus, comment tu contrôles ton niveau d'eau, et quantité d'air à la vidange des capteurs.??
Il ne doit pas y avoir de bulles dans le circuit, sauf celle entre capteurs et réserve, ( ou ballon, si c'est ton ballon qui sert de réserve..)
CDLT.
Guy
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1212
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Re: Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar ROCHA 84 » Dim Avr 29, 2018 18:01 pm

Bonjour,

Concernant la vidange et le remplissage: la photo du haut représente le raccords à la sortie de l'échangeur, et dans le Té laiton, vissé,se trouve le doigt de gant pour la sonde de température; tu dévisses le doigt de gant et c'est par là que tu vidangeras. Pour le remplissage, tu ajoutes un té sur lequel tu revisses le doigt de gant et sur la deuxième branche duTé tu mets une vanne et un embout cannelé qui sera ton orifice de remplissage, la troisième branche du Té se vissant sur le ballon avec un mamelon laiton intermédiaire. Pour le remplissage,il faut que le niveau arrive dans le tuyau transparent juste au dessus de la pompe. Remplissage à l'aide d'un pulvérisateur de jardin

Pour l'approvisionnement en liquide caloporteur,Solaire Diffusion avec qui on a des accords dans le cadre du groupement d'achat en commercialise. si tu l'achètes ailleurs s'assurer que c'est bien la qualité monopropylène de glycol ( dit de qualité alimentaire)
Avatar de l’utilisateur
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 552
Enregistré le: Sam Jan 19, 2008 21:52 pm
Localisation: ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar Balajol » Dim Avr 29, 2018 18:18 pm

Bonjour Tous, KAZMIERCZAK,
en effet à la lecture du Premier Post j'étai parti tête baissée dans du Pressurisé :sad:
Alors si on est en autovidange, même questions que les collègues :
Ou contrôler le niveau, a t'il changé ?
Pour le remplissage, si eau Pure : tuyau d'arrosage si Mono propylène Glycol: Pulvérisateur de jardin
La réserve d'air est externe au Ballon ou interne ?
J'ajouterai la suspicion de boues pour le rendement :???:
cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2309
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 57

Re: Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar KAZMIERCZAK » Lun Avr 30, 2018 10:46 am

Merci ROCHA84 et BALAJOL,
Concernant "la photo du haut", il s'agit bien de la photo que je joins ici avec des indices?
Si oui, j'ai mis des indices afin que ROCHA84 puisse les utiliser dans son texte, ceci afin d'être sûr d'avoir bien compris. Il y a dans le Té B une vis au centre, je ne sais à quoi elle sert.
Ce que tu proposes, c'est en fait de vidanger le liquide ancien et de remplir avec du liquide neuf?
Quand tu dis: "le niveau arrive dans le tuyau transparent juste au dessus de la pompe", tu parles du tuyau F ou G ?
Maintenant il faut que je cherche les raccords dont tu as parlé ou que j'aille les acheter. Pour le glycol, merci, j'ai vu sur le site.
Je crois comprendre que tu habites l'Isle-sur-la-Sorgue, moi j'habite à Cabannes. Aurais-tu 1 heure à me consacrer, je viens te chercher à l'Isle pour te montrer mon installation et t'interviewer sur place, on gagnera en temps et en explication, je te raccompagne ensuite. Si tu es OK je te communique mon e-mail personnel et téléphone.
Balajol, concernant le niveau du liquide caloporteur, je ne sais comment le mesurer ni comment mesurer la pression. Je vois bien par contre de grandes traînées d'air dans les tuyaux lorsque le circulateur fonctionne. Je ne comprends pas la question sur la réserve d'air interne ou externe, ma doct sommaire sur mon ballon Accusol 300 ne mentionne pas l'existence de cette réserve.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Ballon ESE/ACCUSOL 300L, 2 panneaux solaires soit 4,6m2
-Chaudière à pellets OKOFEN 15Kw
Avatar de l’utilisateur
KAZMIERCZAK
Newbie
Newbie
 
Messages: 28
Enregistré le: Mer Déc 30, 2015 19:50 pm
Localisation: Cabannes
Âge: 68

Re: Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar guy delsol » Lun Avr 30, 2018 15:18 pm

Oups..!!!
Si tu n'as pas de notion du niveau d'air et eau....
Si tu as des bulles au démarrage du circulateur...
Va falloir que tu étudies un peu le principe de l'autovidange...
Simple, mais demande un peu de rigueur...
Mais si Roger y jette un œil.. il t'expliquera...
J'ai déjà dit que le circulateur trop haut se désamorce..
Cordialement.
Guy
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1212
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Re: Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar ROCHA 84 » Lun Avr 30, 2018 17:14 pm

Bonjour

Voilà ce qui arrive lorsque les adhérents ont peur de dévoiler leur lieu de résidence lors de leur inscription sur le forum. On n'est séparés que par 25 Kms
Problème pour aller à Cabannes je n'ai pas de visa valide pour traverser la Durance !
Envoie moi un Mail privé avec tes coordonnées je passerai.
Avatar de l’utilisateur
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 552
Enregistré le: Sam Jan 19, 2008 21:52 pm
Localisation: ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar Balajol » Lun Avr 30, 2018 20:10 pm

ROCHA 84 a écrit:Bonjour

Voilà ce qui arrive lorsque les adhérents ont peur de dévoiler leur lieu de résidence lors de leur inscription sur le forum. On n'est séparés que par 25 Kms
Problème pour aller à Cabannes je n'ai pas de visa valide pour traverser la Durance !
Envoie moi un Mail privé avec tes coordonnées je passerai.




Bonsoir
+++++++ +1
Lorsque nous insistons sur la localisation , il y a une raison :-)
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2309
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 57

Re: Température eau chaude insuffisante. ESE/ACCUSOL 300L

Messagepar KAZMIERCZAK » Ven Mai 11, 2018 9:04 am

Grâce à l'aide de ROCHA 84, le Glicol a été changé et j'ai retrouvé un fonctionnement normal du ballon.
Merci à ROCHA 84 et à tous ceux qui ont contribué. :-D
- Ballon ESE/ACCUSOL 300L, 2 panneaux solaires soit 4,6m2
-Chaudière à pellets OKOFEN 15Kw
Avatar de l’utilisateur
KAZMIERCZAK
Newbie
Newbie
 
Messages: 28
Enregistré le: Mer Déc 30, 2015 19:50 pm
Localisation: Cabannes
Âge: 68


Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités