J'ai une grosse interrogation. J'ai une installation de 6 capteurs plan pour chauffer mon ballon de 1500l. Depuis de nombreux mois, je suis obligé de faire un appoint (1 fois par mois)de glycogel car j'ai la pression du circuit qui passe à 0 bars...j'ai eu beau vérifié les raccords je n'ai pas trouvé de fuite...Donc depuis 3 mois,je ne fais plus d'appoint , et le matin avant le levé du soleil j'ai une pression a 0 bars,puis ça montre tranquillement à 2 bars.tout a l'air de fonctionner ,vous en pensez quoi? Y a t'il des risques?
Me suis planté de sous forum ,si un modo pouvait le déplacer dans la section matériel annexe......
Merci
Modifié en dernier par ludocool33 le ven. août 08, 2014 20:58 pm, modifié 1 fois.
j'ai eu le même problème sur ma chaudière, c'était le vase d'expansion qui avait
sa membrane de percé et l'eau avait remplacée l'air sensée absorbée la variation de volume
quand je faisais l'appoint d'eau, la pression variait immédiatement car le vase n'absorbait rien
pour vérifier appuie sur la valve de gonflage du vase
-s'il ne sort que de l'eau, il est mort
-s'il ne sort rien, c'est qu'il n'est pas gonflé, y'a plus qu'a prendre la pompe à vélo
depuis son remplacement, la pression est stable et je n'ai jamais refais d'appoint
Modifié en dernier par nicoso le ven. août 08, 2014 21:30 pm, modifié 1 fois.
Malheureusement je n'ai pas de manomètre ....et surtout comment l'adapter directement sur la valve??? Car les mano chez les gsb sont en 8/13 çe qui est trop gros.....
ah zut...je ne connais pas ton instal. Sur mon vase un controleur de pression lambda avec embout standard convient. Le pas de la valve correspondant à celui des pneumatiques.
Modifié en dernier par AD 44 le sam. août 09, 2014 18:30 pm, modifié 1 fois.
Le vase d'expansion est il bien dédié "solaire" ou est ce un ballon de chauffage "classique" ?
Les membranes ne sont pas les mêmes car elle doit résister au glycol Roll
Une membrane classique deviens poreuse
c'est la première fois que j'entends parler de ça... c'est curieux car sebasol préconisait l'utilisation de vase d'expansion "chauffage" ordinaire sur le circuit solaire (donc avec addition d'antigel).
Malheureusement je n'ai pas de manomètre
ludo, tu connais bien un pote/voisin qui a un vélo de course. Les boyaux sont gonflés avec une pompe à haute pression (6 bars) c'est cette pompe qu'il faut trouver, il y a un mano intégré et ça va sur les valves auto.
yves
Modifié en dernier par yves35 le sam. août 09, 2014 23:45 pm, modifié 1 fois.
donc il y a bien une différence si le fabricant a pris la peine d'un référencer 2 types voir 3.
oui la différence tient à la pression max admissible qui est de 3à6 bars pour les vases "chauffage" et de 10 bars pour les vases "solaires". Dans les 2 cas la menbrane est identique et réponds à la même norme.
Exemple un vase chauffage :
Accessoires REFLEX NG 18, reflex NG 18
membrane selon DIN 4807 partie 3,
température de service max. 70 °C
un vase solaire:
solaire REFLEX RS 18 - reflex S 18
membrane selon DIN 4807 partie 3,
température de service max. 70 °C
Dans un circuit chauffage il est possible de trouver de l'antigel si la région est froide et la maison parfois inhabitée
Tu as fais une copie d’écran des ballons de l’édifice
mais ceux ci sont de marque connu et à au normes "membrane selon DIN 4807 partie 3"
quant est il d'un ballon "vulgus" acheté chez "bricotruc" ??
Je ne veux pas polémiquer mais donner une hypothèse voir une piste a un pb donné.
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
Re a tous! Bon j'ai vérifié la pression elle est bonne...je me suis permis de le regonfler à 4, et le purgeur dégage de l'air .....donc de ce côté tout va bien....niveau valve, ça ne coule pas donc pas la le problème.....je ne vois vraiemnt pas d'où vient le problème....mais vu que ça marche quand même...par contre, ça ne risque rien sur mon installation?
Tu as peut être une micro fuite
Style tête d’épingle j ai eu cela sur un évier, impossible a voir mais je l'ai senti sur ma main c’était un très fin brouillard.
La perte d'eau était minime mais réelle
Je ne sais pas si les produits anti fuites de chauffage fonctionnent avec le glycol ?
Si tu ne complète pas ton niveau d'eau tu risque d'avoir de l air dans ton circuit et de désamorcer ta pompe ou de bloquer ta circulation par une poche d'air dans le circuit.
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur