Je mesure la différence de t° entrante et sortante des panneaux. Avec l'information du débit, ca me donne l'énergie captée.
la mesure à partir du deltaT et du débit donne plutôt la puissance instantanée il me semble.
Cette mesure peut se faire pour des capteurs solaires, plancher chauffant, circuit radiateur, ou tout système échangeur de chaleur
Voici l'ex pour mon un poêle bouilleur ; voir
http://chaleurbois.free.fr
Pour les conditions nominales de fonctionnement du poêle:
avec 15° de gain de Tp entre entrée poele - sortie poele
En mesurant une seule fois le débit (43g/s), il me suffit de lire les Tp sur les deux thermomètres d'applique pour avoir une idée de la puissance instantanée
deltaT=15°C , débit = 0,043kg/s Puissance = 15*0,043*4,18= 2,6 kW
je divise le deltaT par cinq (15°C /5 = 3kW) pour avoir une estimation haute de la puissance instantanée.
A noter: la mesure du débit est faite, une seule fois, en boucle ouverte, facile est précise car le poêle est autovidangeable et la cuve est à pression atmosphérique: il suffit de calculer , au chronomètre, la durée pour remplir un récipient de 10L pour avoir une très bonne mesure du débit qui reste constant.
Par contre la mesure précise des Tp est plus difficile avec les thermomètres d'applique
Sur un Plancher Chauffant c'est encore plus difficile car le deltaT est petit et la mesure du débit difficile sans instrument adapté elle doit être faite avec un débitmètre en boucle fermée. (une erreur de 1°C sur 4°C d'écart entraine 25% d'erreur)
Je ne sais pas si il est envisageable de faire la mesure du débit en ouvrant le circuit avant le retour à la chaudière ? le vase d'expansion doit se dégonfler et fausser à la hausse le débit mesuré
J'utilise pour avoir une idée de la puissance du plancher Chauffant une méthode astucieuse par comparaison avec une Résistance de 1kW.
Explication:
L'échangeur qui réchauffe le retour PC est bricolé à partir d'un cumulus de 100L contenant une couronne de 25m de cuivre. Il contient aussi une résistance électrique de 1KW (elle me permet de soulager la PAC en plus du poêle bouilleur lorsqu'il fait très froid.)
En ne faisant fonctionner UNIQUEMENT cette résistance je peux mesurer (plus ou moins précisément) au bout d'une dizaine d'heures de fonctionnement le deltaT du Plancher chauffant (ex 1,2°C)
Par une simple règle de 3 je peux déterminer la puissance du PC
Ex si deltaT PC = 5°C la puissance est d'environ 5/1,2=4000W en moyenne.
l'idée est qu'en connaissant par la téléinfo (= loggue du compteur électrique PAC) l'énergie fournie à la PAC en 1h on trouve sa puissance moyenne électrique pendant 1h. Si on connait la puissance récupérée par le PC on doit pouvoir estimer le COP moyen de la PAC pdt la dernière heure et voir son évolution en fonction de la Tp extérieure !!!
En revenant au solaire, plus simplement, une autre mesure plus précise, celle là, donne l'énergie gagnée dans la journée en relevant la Tp min et la Tpmax en fin de journée et connaissant le volume du stock (une erreur de 1 ou 2°C sur 50°C gagnés entrainent que 4% d'erreur)
Je l'utilise, depuis peu,de façon automatisée, pour connaitre l'énergie et la puissance instantanée solaire depuis que je loggue la Tp du ballon solaire en continu avec une mesure toute les minutes.
Le calcul de la Tp minimale et de la Tp maximale du stock permet de connaître la valeur du maximum d'énergie échangée dans la journée
c'est la valeur appelée Esolaire
voir ici la journée du 10 sept 2014

10,7 kWh entre 11h30 et 16h30 soit 5h
donc 2,14 kW en moyenne pour 7,5 m2 soit environ 300W /m2 pas si mal en septembre... avec de l'eau déjà à 46°C ...
Pour avoir la puissance solaire , de façon un peu plus compliqué, je lui fais calculer la pente de la tangente (la dérivée) en faisant une régression linéaire sur les 5 points des 5 dernières minutes. Cela fourni une bonne valeur de la puissance instantanée solaire
c'est la valeur Psolaire qui monte bien au maximun à 3500~4000W entre mai et Aout est devient négative avec les pertes thermiques du ballon ou les soutirages d'eau chaude
voir
http://pierre07.no-ip.org pour les mesures en ligne (calendrier dispo)
le système de mesures automatisées permet de d'obtenir une bonne estimation des pertes du ballon pendant la nuit
Elles sont d'environ 400W ballon trés chaud (60-85°C) de 300W ballon moyennement chaud (40-60°C) et de moins de 200 W Ballon froid (en dessous de 40°C)
ici cette nuit jeudi 11/09/2014 au vendredi
76,3°C à minuit 68,3°C à 11h
soit une énergie de 350*8*1,16=3,2kWh perdue en 11h soit en moyenne 290Wh par heure = 290Wh/h soit environ 300W!
Rmq : ça permet aussi de mesurer l'énergie perdue et la durée d'une douche d'un ou d'une ado par ex ... vous savez ceux qui chantent sous la douche avec le pommeau dans la bouche pendant une heure