bonsoir a tous,
a voir le scan, c'est 3 resistances de 2,5Kw sous 400V.
-Dans le premier cablage en triangle (tri400v sans neutre), on a une puissance de 7,5KW (3x2,5KW) et un courant de 10,82A par phase.
-Dans le second montage en etoile (tetra400v avec neutre), on a une puissance totale de 2,5KW et un courant de 3,6A par phase. En fait, la resistance de 2,5KW en 400V n'aura plus qu'une puissance de 0,84KW lorsqu'elle sera alimentee en 230V. P'tit calcul pour ceux qui veulent comprendre ... calculons la R de la resistance =>R=U²/P = 400²/2500=64Ohms => en 230V, ca donne P= u²/R = 230²/64 = 826W . Les 3 resistances en etoile sont alimentees en 400V mais elles ne voient que 230V a leurs bornes, on a donc 3x826W = +/-2,5KW !
-Dans le troisieme montage, les resistances sont en parallele mais alimentees en 230V, on se retrouve donc avec la meme puissance de 2,5KW (3x0,83KW), mais comme on est en mono le courant absorbe est de 10.82A
Si tu es alimente chez toi en mono230V, tu prends donc le schema n°3. La puissance totale de ton chauffe eau sera de 2,5KW et la garantie absolue que ton chauffe eau ne perira jamais par les resistances

Si la puissance est trop importante a ton gout (presque 11A), ne branche que 2 des resistances, tu seras a 1,66KW et a 7,2A mais il te faudra plus de temps pour la montee en t° qu'a 2,5KW (50% de temps en plus)
Bien a vous tous