Re: Maintenance poêle bouilleur...

Message par m8mat »

j2c a écrit :
mar. févr. 16, 2021 10:40 am
Ton bouilleur devra impérativement être relié à un ballon tampon... afin de limiter les cycles de démarrage/arrêt du poele (qui comme l'indique un peu tout le monde.. doit tourner à fond pour permettre d'avoir un bon rendement... sinon il va vite, mais alors, très vite s'encrasser.)
Attention, sur un poêle à pellets ce n'est pas forcément vrai à cause de la régulation électronique modifiant les paramètres en direct air / qté de pellets / évacuation des fumées.
D'ailleurs, sur les caractéristiques tu as tjs puissance mini/maxi corrélées par rendement mini / maxi et le rendement est souvent meilleur au mini qu'au maxi, même si ça ne joue que sur quelques %, du genre 95% au min et 91% au maxi.

Ca se vérifie chez nous, même en terme de salissures sur la vitre ou sur les résidus en fond de creuset.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1348
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Maintenance poêle bouilleur...

Message par j2c »

ça dépend vraiment de la régulation du poêle.

j'avais suivi un comparatif de poele à pelet sur un UFC Que Choisir.. et.. ils montraient des disparités concernant le rendement.. qui était parfois inférieur à 50% sur certains.. quand tu le mets au ralenti.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
https://j2c.org

Beone68
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 445
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
Localisation : Guebwiller 68

Re: Maintenance poêle bouilleur...

Message par Beone68 »

Faut pas rêver, les rendements des poêles (bûches ou pellets) sont toujours donnés au point de fonctionnement nominal. En dehors de ce point (donc une partie du temps de chauffe), le rendement chute.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1353
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : langonnet (56)

Re: Maintenance poêle bouilleur...

Message par domwood »

Bonsoir

Mon grain de sel.
Comme je suis à me renseigner sur les poeles ou chaudières à pellets, j'ai compris qu'un ballon tampon est plutôt préconisé quand la régulation ne module pas. Je crois d'ailleurs que c'est le cas de Vigas, et/ou Morvan. Désolé, ma mémoire...
J'ai noté aussi que les foyers verticaux étaient préférables.
J'ai l'impression que ça va étre coton dans ma région de trouver un installateur compétent avec du matériel qui me plaise. J'imagine les pros beaucoup plus nombreux dans l'est de la france. idem pour la géothermie.

petigof
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : jeu. nov. 29, 2018 12:43 pm
Localisation : finistère centre

Re: Maintenance poêle bouilleur...

Message par petigof »

Coucou, tu peux essayer de contacter Sébastien GLAZ à Guiscriff.

Salutations ensoleillées
Denis

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1353
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : langonnet (56)

Re: Maintenance poêle bouilleur...

Message par domwood »

merci ! :cool:

(désolé pour mon hors sujet) :oops: