Emplacement robinet thermostatique

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
froglock30
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 112
Enregistré le : mer. oct. 09, 2019 11:46 am
Localisation : Gard

Emplacement robinet thermostatique

Message par froglock30 »

Salut,

Une question limite hors sujet ...

Je viens de placer un super radiateur design vertical dans mon bureau. Je pilote le chauffage par des vannes connectées.

Pour diverses raisons, cela m'arrangerait de placer l'arrivée d'eau chaude en haut du radiateur (montage possible selon la doc) avec sortie en bas du même côté. Reste le problème de la tête thermo et de son thermomètre intégré qui va se trouver à 1m80 du sol et presque 1m au dessus de son niveau actuel.

Vu que l'air chaud monte, cela risque t-il de poser problème et d'avoir par exemple 23°C à 1m80 et 17°C à 1m00 ? ou la hauteur est négligeable ?

Merci d'avance pour vos avis.

Fred.
mon projet sans prétention : https://fredlax30.wixsite.com/website

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2650
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Emplacement robinet thermostatique

Message par j2c »

A mon avis, tu vas voir une différence.
Mais il suffira de rerégler la consigne vu de la tête pour gérer ce cas.

Après, supposition de ma part (sachant que je ne sais pas quels systèmes connecté tu utilises), certains systèmes doivent permettent de :
* faire un décalage sur la tête. Ils mesurent 23? mais affichent 20. Pour tenir compte du positionnement.
* ne pas utiliser la sonde intégrée, mais une distante (par exemple dans le salon, si tu as une sonde d'ambiance posée au mur)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
froglock30
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 112
Enregistré le : mer. oct. 09, 2019 11:46 am
Localisation : Gard

Re: Emplacement robinet thermostatique

Message par froglock30 »

Salut,

C''est du netatmo, je ne me rappelles pas avoir vu de sondes déportés, mais effectivement monter la consigne est une solution simple :) - on va tester dès qu'il fera froid.

Fred.