Bonjour à tous,
Je souhaiterais disposer d'une installation solaire de la sorte :
- 5x panneaux solaires de 23.20 Voc et 9.43 Imp en // -> ce qui me donnerais 23.20 Voc et 47.15 Imp en sortie de panneaux
- 2x batteries AGM de 12V 140Ah en // -> avec une capacité de charge qui doit être comprise entre 10% et 20%, soit entre 28Ah et 56Ah
- MPPT Victron 100|50
Avec ce MPPT, j'en déduis que je ne dois pas produire + de 50A avec mes panneaux.
Sachant que j'ai besoin de ~10m de fil pour le raccorder à mes panneaux, j'ai utilisé un tableau pour m'aider à choisir la section de fil necessaire sur cette distance -> cela me donne un fil de 2 AWG soit ~34mm² pour transporter 50A sur 10m.
Cela me parait énorme, est-ce que mon raisonnement est juste ? Est-ce que cette installation est viable ?
Merci.
Section câblage panneaux vers MPPT ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
flen42
- Technicien Solaire

- Messages : 489
- Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
- Localisation : Loire
Re: Section câblage panneaux vers MPPT ?
perso je mettrai du 16 mm2
on serai à 0.63% de chute de tension ce qui est correct pour du DC en solaire
on serai à 0.63% de chute de tension ce qui est correct pour du DC en solaire
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !
-
domwood
- Maitre Solaire

- Messages : 2517
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Section câblage panneaux vers MPPT ?
Bonjour,
on vient de me suggérer un lien sur un forum ami.
http://forcepas3.free.fr/images/stories ... n_fil.html
et stupeur et tremblements, quand je l'applique au cas présent, je trouve tout à fait autre chose.
flen, comment l'expliquer ? j'ai vu passer pas mal de sujets sur pv où les chiffres étaient aussi fortement à corriger. ça devient dur de choisir la bonne méthode dans les réponses de google, entre mono, tri, plaisance...
on vient de me suggérer un lien sur un forum ami.
http://forcepas3.free.fr/images/stories ... n_fil.html
et stupeur et tremblements, quand je l'applique au cas présent, je trouve tout à fait autre chose.
flen, comment l'expliquer ? j'ai vu passer pas mal de sujets sur pv où les chiffres étaient aussi fortement à corriger. ça devient dur de choisir la bonne méthode dans les réponses de google, entre mono, tri, plaisance...
https://webold.apper-solaire.org/
-
flen42
- Technicien Solaire

- Messages : 489
- Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
- Localisation : Loire
Re: Section câblage panneaux vers MPPT ?
non mais de toutes façon le raccordement max en entrée du victron est 16 mm 2
donc en fait il faut faire le calcul à l'envers pour identifier la perte de tension et l'échauffement du câble
et je vous renvoie à la lecture suivante : https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-fr.pdf
donc en fait il faut faire le calcul à l'envers pour identifier la perte de tension et l'échauffement du câble
et je vous renvoie à la lecture suivante : https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-fr.pdf
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !
-
domwood
- Maitre Solaire

- Messages : 2517
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Section câblage panneaux vers MPPT ?
Ok merci.
du coup j'avais aussi oublié les bornes à vis. Ouf, du 35mm2 dans le cas qui m'intéresse (un 250/60).
cdlt
du coup j'avais aussi oublié les bornes à vis. Ouf, du 35mm2 dans le cas qui m'intéresse (un 250/60).
cdlt