Bonjour,
après avoir parcourue  le forum je me pose la question de l'utilisation d'une vanne 3 voies bistable, du type de celle proposé par l'association, avec  le régulateur Resol M pour   gérer deux ballons (ECS et  Chauffage)
en lisant attentivement la notice  du Resol  M  la gestion de la vanne 3 voies  (systreme3 variante 1) pour  sélectionner le ballon à chauffer se fait via un relai contact à fermeture  donc deux fils.
or une vanne 3 voies bistable   nécessite trois fils pour  piloter le sens de l'ouverture.
ne serait 'il pas préférable d'utiliser  une vanne 3 voies TOR.
si oui ,connaissez vous un site pour s'en procurer une
			
			
									
									
						Utisation RESOL M et vannes 3 voies
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- 
				Jojo
 - Stagiaire Solaire

 - Messages : 63
 - Enregistré le : sam. déc. 09, 2006 23:41 pm
 - Localisation : Loire : St Romain La Motte (42)
 
La Deltasol M comporte 5 relais "3fils" :
les relais 5 à 8 de la deltasol M sont des relais "3 fils" : un contact de repos (relais non alimenté) et un contact de travail (relai alimenté)
En effet, en regardant bien la notice (chapitre 1.2.3. actionneurs) :
=> tous les relais (sauf le 9) coupent la phase (=> c'est le 3e fil, commun à tous ces relais, et qui n'est donc branché qu'une seule fois)
Relais 1 à 4 = semi-conducteurs (1 fil)
relais 5 à 8 = relais orientant la phase vers 2 contacts (repos / travail)
relais 9 : relais "libre de potentiel" => 3 fils (arrivée, contact repos, contatc travail)
dans le système 3, en variante 1, c'est le relais 4 qui est utilisé pour la V3V => OK avec une V3V bistable avec contacts de fin de course
salutations ensoleillées
Jojo
			
			
									
									
						les relais 5 à 8 de la deltasol M sont des relais "3 fils" : un contact de repos (relais non alimenté) et un contact de travail (relai alimenté)
En effet, en regardant bien la notice (chapitre 1.2.3. actionneurs) :
=> tous les relais (sauf le 9) coupent la phase (=> c'est le 3e fil, commun à tous ces relais, et qui n'est donc branché qu'une seule fois)
Relais 1 à 4 = semi-conducteurs (1 fil)
relais 5 à 8 = relais orientant la phase vers 2 contacts (repos / travail)
relais 9 : relais "libre de potentiel" => 3 fils (arrivée, contact repos, contatc travail)
dans le système 3, en variante 1, c'est le relais 4 qui est utilisé pour la V3V => OK avec une V3V bistable avec contacts de fin de course
salutations ensoleillées