Tout en haut ?
Echangeur thermique à plaque, est-ce nécessaire ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- YvesBr
- Maitre Solaire

- Messages : 1422
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
La solution de l'échangeur externe à plaques est envisageable. Elle nécessite en effet un circulateur supplémentaire.
Par ailleurs, le mouvement d'eau dans le ballon est généré de manière différente :
- dans le cas du serpentin immergé, on a simplment de la convection naturelle qui se crée autour du serpentin. La vitesse est faible.
- dans le cas de l'échangeur, le mouvement d'eau est le résultat de la circulation forcée par le circulateur entre le ballon et l'échangeur. Tout dépend alors du débit de circulation et de la manière dont le tuyau débouche. Il faut une solution qui casse bien la vitesse de l'eau.
Enfin, le débouché en haut du ballon n'est pas nécessairement la meilleure solution. La température de l'eau qui arrive pourrait être inférieure à celle du contenu.
Yves
Par ailleurs, le mouvement d'eau dans le ballon est généré de manière différente :
- dans le cas du serpentin immergé, on a simplment de la convection naturelle qui se crée autour du serpentin. La vitesse est faible.
- dans le cas de l'échangeur, le mouvement d'eau est le résultat de la circulation forcée par le circulateur entre le ballon et l'échangeur. Tout dépend alors du débit de circulation et de la manière dont le tuyau débouche. Il faut une solution qui casse bien la vitesse de l'eau.
Enfin, le débouché en haut du ballon n'est pas nécessairement la meilleure solution. La température de l'eau qui arrive pourrait être inférieure à celle du contenu.
Yves
- thermitch
- Maitre Solaire

- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
En cherchant un peu Owen
tu aurais trouvé ça par exemple :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1190
Regardes l'installation de Manu, c'est très instructif.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1190
Regardes l'installation de Manu, c'est très instructif.
-
helvetdulac
- Newbie

- Messages : 31
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 8:51 am
- Localisation : 39210 Granges sur Baume
- Contact :
Bonjour à tous,
En continuant mes investigations pour mon installation, je m'interroge sur:
compte-tenu des distances entre mon circuit + ballon solaire et mon installation ECS, est-il judicieux de prolonger ma boucle instantanée ECS jusqu'au ballon solaire avec installation d'un échangeur à plaques.
que se passe-t-il si le circuit solaire descend en dessous de la température ECS
En continuant mes investigations pour mon installation, je m'interroge sur:
compte-tenu des distances entre mon circuit + ballon solaire et mon installation ECS, est-il judicieux de prolonger ma boucle instantanée ECS jusqu'au ballon solaire avec installation d'un échangeur à plaques.
que se passe-t-il si le circuit solaire descend en dessous de la température ECS
-
la sébadie
- Newbie

- Messages : 4
- Enregistré le : mar. août 01, 2006 19:08 pm
- Localisation : Rancogne(16)
bonsoir,
après la lecture de ces message je me pose la question suivante : peut faire fonctionner un échangeur à plaque en thermosiphon avec la cuve de stockage (en plaçant l'échangeur le plus bas possible par rapport à la cuve)?; cela éviterait effectivement d'avoir à ajouter un circulateur dans l'installation.
merci pour vos réponses.
après la lecture de ces message je me pose la question suivante : peut faire fonctionner un échangeur à plaque en thermosiphon avec la cuve de stockage (en plaçant l'échangeur le plus bas possible par rapport à la cuve)?; cela éviterait effectivement d'avoir à ajouter un circulateur dans l'installation.
merci pour vos réponses.
-
owen
- Stagiaire Solaire

- Messages : 68
- Enregistré le : mer. juil. 09, 2008 22:33 pm
- Localisation : Belgique
Comment l'eau va monter dans des plaque à l'horizontale ?
Soyons fou pourquoi ne pas mettre directement l'echangeur à plaque dans le ballon, le plus bas possible en diagonale contre une paroi.
Le montage serait que l'arrivée eau chaude solaire rentre carrement dans le ballon alimenter l'échangeur, puis ressort et fait son bout de chemin vers les panneau.
L'échange thermique se fait naturellement dans le ballon il n'y a pas de canalisation d'entrée eau froide qui rentre et qui ressort puisque tous l'échangeur est dans le ballon.
C'est peut être fou, mais je ne vois pas en théorie ce qui ne marcherai pas ?
problème de corrosion peut-être ?
Soyons fou pourquoi ne pas mettre directement l'echangeur à plaque dans le ballon, le plus bas possible en diagonale contre une paroi.
Le montage serait que l'arrivée eau chaude solaire rentre carrement dans le ballon alimenter l'échangeur, puis ressort et fait son bout de chemin vers les panneau.
L'échange thermique se fait naturellement dans le ballon il n'y a pas de canalisation d'entrée eau froide qui rentre et qui ressort puisque tous l'échangeur est dans le ballon.
C'est peut être fou, mais je ne vois pas en théorie ce qui ne marcherai pas ?
problème de corrosion peut-être ?