Bonsoir a tous ,
Pour la pose d'un circulateur qui va faire la jonction entre le capteur solaire et le serpentin du ballon d'ECS doit on respecter une certaine hauteur ? le capteur de 3m2 est distant du ballon de 5mts et le ballon est a une hauteur de sol d'1m . Merci d'avance pour le renseignement.
Cordialement gm53 .
Circulateur .
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- ice 54
- Maitre Solaire

- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
Je pense que tu es en circuit ferme (une sorte de boucle).
Il n'y a pas de problème de hauteur, étant donné que le débit que tu "pousse" vers le circuit a sont tour "pousse pour rentré dans pompe.
En général la pompe se met sur le retour pour être sur le circuit le + froid et en point bas de l'installation pour éviter le phénomène de cavitation.
Je m'explique :
A partir du moment où tu es en point bas tu a déjà la pression statique correspondant à la hauteur de l'installation (en gros 10 mètres de haut = 1 bar) en point bas.
Donc si tu es en bas tu a la pression statique + la pression de gonflage (en général tu mets 0.5 bar pour être sur d'avoir de l'eau en haut de l'installation) donc dans mon exemple :
Pression a l'entrée de la pompe 1 +0.5 =1.5 Bar donc peu de risque de cavité (donc de cassé la pompe).
Autre exemple tu mets la pompe en point haut la pression à l'entrée de la pompe est de 0.5 bar car tu na plus la pression statique. Si tu a une fuite et que la pression diminue tu es presque sur de cavité.
Voila j'espère avoir été clair
Bonne journée
Je pense que tu es en circuit ferme (une sorte de boucle).
Il n'y a pas de problème de hauteur, étant donné que le débit que tu "pousse" vers le circuit a sont tour "pousse pour rentré dans pompe.
En général la pompe se met sur le retour pour être sur le circuit le + froid et en point bas de l'installation pour éviter le phénomène de cavitation.
Je m'explique :
A partir du moment où tu es en point bas tu a déjà la pression statique correspondant à la hauteur de l'installation (en gros 10 mètres de haut = 1 bar) en point bas.
Donc si tu es en bas tu a la pression statique + la pression de gonflage (en général tu mets 0.5 bar pour être sur d'avoir de l'eau en haut de l'installation) donc dans mon exemple :
Pression a l'entrée de la pompe 1 +0.5 =1.5 Bar donc peu de risque de cavité (donc de cassé la pompe).
Autre exemple tu mets la pompe en point haut la pression à l'entrée de la pompe est de 0.5 bar car tu na plus la pression statique. Si tu a une fuite et que la pression diminue tu es presque sur de cavité.
Voila j'espère avoir été clair
Bonne journée
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- gm53
- Stagiaire Solaire

- Messages : 79
- Enregistré le : sam. juin 21, 2008 8:13 am
- Localisation : six-fours les plages (83)
Pour ice 54 ,
Je te remercie infiniment d'avoir pris la peine et le temps de me répondre ! effectivement , je suis en boucle fermé (capteur vers serpentin ballon d'ECS ) .J'avais une incertitude sur la hauteur du circulateur , mais suite a tes indications , je vais le mettre le plus bas possible ! Cordialement et bonne journée gm53 .
Je te remercie infiniment d'avoir pris la peine et le temps de me répondre ! effectivement , je suis en boucle fermé (capteur vers serpentin ballon d'ECS ) .J'avais une incertitude sur la hauteur du circulateur , mais suite a tes indications , je vais le mettre le plus bas possible ! Cordialement et bonne journée gm53 .