Bonjour,
C'est 12 m aller et retour ?
On a le plus souvent le choix entre du DN15/16 et du DN20 (si les liaisons sont en inox semi-flexibles).
Pour une installation de moins de 8 m2, le DN16 suffit.
Maintenant si tu as un projet de faire du chauffage en étendant le champ un jour, la main d'oeuvre coute plus cher que le produit et tu peux mettre la taille au dessus.
Cordialement,
T.Streiff
C'est 12 m aller et retour ?
On a le plus souvent le choix entre du DN15/16 et du DN20 (si les liaisons sont en inox semi-flexibles).
Pour une installation de moins de 8 m2, le DN16 suffit.
Maintenant si tu as un projet de faire du chauffage en étendant le champ un jour, la main d'oeuvre coute plus cher que le produit et tu peux mettre la taille au dessus.
Cordialement,
T.Streiff
- thermitch
- Maitre Solaire

- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Je pensais plus à un contact humain, la main sur le tuyau qui brûle :evil:
Donc partie basse = ce qui est à portée de main ... la descente à priori.
Mais j'avais cru comprendre par "espace chauffé" que c'était "côté pièce"
Ce serait à priori entre placo et pare vapeur/isolation ?
Du coup j'ai un doute ... tu aurais un petit schéma d'implantation pour voir où passe tes tuyaux ?
Donc partie basse = ce qui est à portée de main ... la descente à priori.
Mais j'avais cru comprendre par "espace chauffé" que c'était "côté pièce"
Ce serait à priori entre placo et pare vapeur/isolation ?
Du coup j'ai un doute ... tu aurais un petit schéma d'implantation pour voir où passe tes tuyaux ?
-
poulif
- Stagiaire Solaire

- Messages : 58
- Enregistré le : dim. févr. 24, 2008 13:50 pm
- Localisation : Rouans - 44
Pas de schéma, mais je peux te livrer un descriptif :
Les panneaux sont sur le toit, rampant isolé par 18mm d'isotoit et 200mm de ouate de cellulose + freine vapeur + 22mm tasseaux + lambris.
Il faut que je rejoigne le faux plafond le long de la panne faitière (environ 1m). Donc si ca passe pas dans 22mm je passe en apparent.
Ensuite dans le faux-plaf je serais dans l'isolant, je suis la panne faitiere jusqu'au mur, sur 3m.
Ensuite descente le long du mur : placo + tasseaux 37mm + freine vapeur : j'ai donc un vide de 37mm à ma disposition (ou sinon dans l'isolant mais je ne vois pas l'intéret). Sur 3m
Ensuite je suis le plancher d'étage, toujours derriere placo avec 37mm sur 4m. Et enfin je traverse le plancher pour déboucher dans le cellier (ici tout en apparent).
Les panneaux sont sur le toit, rampant isolé par 18mm d'isotoit et 200mm de ouate de cellulose + freine vapeur + 22mm tasseaux + lambris.
Il faut que je rejoigne le faux plafond le long de la panne faitière (environ 1m). Donc si ca passe pas dans 22mm je passe en apparent.
Ensuite dans le faux-plaf je serais dans l'isolant, je suis la panne faitiere jusqu'au mur, sur 3m.
Ensuite descente le long du mur : placo + tasseaux 37mm + freine vapeur : j'ai donc un vide de 37mm à ma disposition (ou sinon dans l'isolant mais je ne vois pas l'intéret). Sur 3m
Ensuite je suis le plancher d'étage, toujours derriere placo avec 37mm sur 4m. Et enfin je traverse le plancher pour déboucher dans le cellier (ici tout en apparent).
- thermitch
- Maitre Solaire

- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Ouaip
Pas tant de partie chauffée que ça ... 12m ... et cellier non chauffé ... finalement vaut mieux isoler.
Je pense que tu as lu ça par ailleurs sur le forum, isolant Haute Température au départ des capteurs ... en cas surchauffe ça peut être très très chaud
Mais d'autres on peut être un avis différent ...
Pas tant de partie chauffée que ça ... 12m ... et cellier non chauffé ... finalement vaut mieux isoler.
Je pense que tu as lu ça par ailleurs sur le forum, isolant Haute Température au départ des capteurs ... en cas surchauffe ça peut être très très chaud
Mais d'autres on peut être un avis différent ...
-
fraclo
- Expert Solaire

- Messages : 591
- Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
- Localisation : corent (63)
bonjour,
Pour l'instant j'ai de l'armaflex std partout.
J'ai Quelques surchauffes à 130°C et rien n'a bougé. Cependant, dès retour d'un petit budget, je reprend une partie de l'isolation avec du HT pour 2 raisons,
- Tenu dans le temps des qualités isolantes, surchauffe après surchauffe on doit certainement baisser le pouvoir isolant,
- Tenu aux UV. Dans mon cas une partie est à l'extérieur, je l'ai protégé des UV sommairement, le HT est prévu pour y resister, ca fera d'une pierre 2 coups.
Mais c'est clair que ca chiffre vite.
Franck
Pour l'instant j'ai de l'armaflex std partout.
J'ai Quelques surchauffes à 130°C et rien n'a bougé. Cependant, dès retour d'un petit budget, je reprend une partie de l'isolation avec du HT pour 2 raisons,
- Tenu dans le temps des qualités isolantes, surchauffe après surchauffe on doit certainement baisser le pouvoir isolant,
- Tenu aux UV. Dans mon cas une partie est à l'extérieur, je l'ai protégé des UV sommairement, le HT est prévu pour y resister, ca fera d'une pierre 2 coups.
Mais c'est clair que ca chiffre vite.
Franck