Message par philou025 »

bonjour,
merci Remi ,c'est bien ce que je cherche
j'envisageais un circulateur mais avec 8m3 de débit et 7 ou 8m de h ,je suis obligé de passer quasiment à la puissance d'une pompe de filtration.
Pour les données de perte de charge que tu donnes ,j'ai trouvé cette abaque
[url]http://www.aquoa.net/IMG/pdf/doc-23.pdf

toi tu donnes pour un tube dia50 25mmCE/m de perte à 8m3/h et v=1.1m/s
et l'abaque donne plutôt 100mm de perte et une vitesse de 2m/s
y a t-il quelque chose que je n'ai pas compris?

A+

philou025
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : lun. déc. 24, 2007 9:32 am
Localisation : montbeliard (25)

Message par philou025 »

bonjour,
merci Remi ,c'est bien ce que je cherche
j'envisageais un circulateur mais avec 8m3 de débit et 7 ou 8m de h ,je suis obligé de passer quasiment à la puissance d'une pompe de filtration.
Pour les données de perte de charge que tu donnes ,j'ai trouvé cette abaque
[url]http://www.aquoa.net/IMG/pdf/doc-23.pdf

toi tu donnes pour un tube dia50 25mmCE/m de perte à 8m3/h et v=1.1m/s
et l'abaque donne plutôt 100mm de perte et une vitesse de 2m/s
y a t-il quelque chose que je n'ai pas compris?

A+

philou025
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : lun. déc. 24, 2007 9:32 am
Localisation : montbeliard (25)

Message par philou025 »

bonjour tous
merci Remi c'est bien le type de données que je cherche
je pensais mettre un circulateur mais avec 8m3/h je passe carrément à la pompe type filtration piscine

Concernant les valeurs que tu donnes j'ai trouvé cette abaque
http://www.aquoa.net/IMG/pdf/doc-23.pdf
qui parlerait pour un tube dia 50 de 100mm/m de perte et une vitesse de 2m/s
alors que tu annonces plutôt 25mm/m et v=1.1m/s
y a t-il quelque chose que je n'ai pas compris ? :oops:
une autre question bête :lorsque x tubes sont en// comment compter les pertes
faut-il additionner les pertes de chaque tube ,faire un calcul comme pour la résistance équivalente d'une série de résistance série ou //
Amitiés

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir,
Les pertes de charge de ton tableau sont pour de l'eau froide en fait.
Moi j'ai calculé avec une eau à 50°c car je n'ai pas beaucoup de choix de température (10° ou 50°)
Dans tes tuyaux de 20 mm il faut que tu circules a une certaine vitesse sinon tu risques d'avoir un mauvais échange.
Concernant le calcul des pertes de charge il suffit que tu prennes dans ton cas la longueur d'un seul tuyau de 20 mm + le tuyau en DN 50 aller et retour + les accessoires.
Le montage en // de tuyau identique n'affecte pas les pertes de charge mais le débit que ta pompe doit avoir avec xx mCE.
Par contre montage en boucle de Tickelman.
Et pour faire une comparaison en élec, si tu branches 2 résistances en // tu vas augmenter ton débit car ta tension sera toujours égal (a moins que tu n'es pas la sauce en amont). En hydraulique ta pression va chuter et tu seras obliger de changer de pompe pour retrouver la même pression qu'avant.
Pour faire simple à tension ou pression égales, débit égaux.
Rémi