bonsoir

La documentation de chez FLAMCO (flexcon solar) précise pour le vase 25/2.5 une contenance de 25 litre et une pression initiale de 2.5 bar:


1-Finalement c'est la pression initiale de 2.5 bar qui m'indique la pression de remplissage de l'installation solaire(2.5+0.5 bar) avec 0.5 bar pour le décollage de la membrane?


merci

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonsoir,

Non ce n'est que la pression initiale mise à l'usine.
Tu peux ajuster la pression du vase selon ton besoin en dégonflant ou gonflant plus via l'embout "type pneu" du vase.

Chez certains fournisseurs, les vases d'expansion trainent parfois des années dans le stock, et ils ne sont plus à la pression initiale.
Il est prudent de faire une vérification avant l'installation.

Cordialement,
T.Streiff