Electrovanne afin de palier à la surchauffe

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Birichin
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 23:44 pm
Localisation : Aubagne(13)

Message par Birichin »

ne peut on pas régler les problèmes de surffauche en jetant (je sais c'est pas trop écologique) l'eau du CESI en installant une électrovanne couplée à un thermocontact?

Cordialement

Avatar du membre
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 405
Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
Localisation : l'Abadie Saint André 06

Message par George »

Ben au lieu de la jeter tu la récupère dans un bidon ...

Birichin
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 23:44 pm
Localisation : Aubagne(13)

Message par Birichin »

Bonjour

Voilà c'est fait

Electrovanne ELV + flexible /raccords 82€ttc
Interrupteur thermique normalement ouvert/fermé à 70°c 5€
Cable+prise électrique 4€

Le régul arrête la circulation à 75°c

J'ai installé l'interupteur à 20cm du fond de mon ballon (400l) sur la trappe de visite (surface plane).

J'occulte un panneau sur deux avec un bache brise vue (80%)

@

pascall60@yahoo.fr
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 270
Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
Localisation : chantilly 60

Message par pascall60@yahoo.fr »

Bonjour.
C'est une bonne solution si tu n'utilises cette méthode qu'à titre ponctuel.
Si tu passes en surchauffe tout les jours au cours de l'été, il faut voir.
J'ai utilisé cette méthode radicale 1 seule fois sur 3 ans.
Je suis dans l'oise, pas dans les bouches du Rhône.

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous
Je trouve domage de jetter de l eau chaude :cry:
Maintenant que tu as l electrovanne et sa regule , voir plutot a l instaler sur le circuit solaire et mettre un radiateur ou ventiloconvecteur pour recuperer les calories en inter saison 8-)
François
Amicalement François

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 878
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

[quote="Birichin"]
Interrupteur thermique normalement ouvert/fermé à 70°c 5€

@[/quote]

dis moi vite fait,
tu as trouvé ca ou l'interrupteur thermique ?
en GSB ou ailleurs ?
d'avance merci de l'info
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir,
En anglais celà s'appelle un "Klikson".
On en trouve en récupération sur des batteries électriques (en sécurité) ou des radiateurs de voiture pour commander le ventilo.
Et chez tout les fournisseurs de matériel électronique avec une plage de température à choisir.
Rémi

Birichin
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 23:44 pm
Localisation : Aubagne(13)

Message par Birichin »

Bonsoir

La surchauffe se produit l'été uniquement. J'occulte un des deux panneaux pour y remedier. Ce qui m'a permis, en 2008, de régler à 80 % le problème.
L'electrovanne fonctionnera donc une douzaine de jours (Congés).

J'ai voulu faire simple donc pas d'electrovanne sur le circuit solaire.

Pour l'interrupteur thermique je l'ai pris dans une boutique de fourniture éléctronique .

@+

pascall60@yahoo.fr
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 270
Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
Localisation : chantilly 60

Message par pascall60@yahoo.fr »

Bonjour Birichin.
As tu une idée de la quantité d'eau que tu passes à l'égout en cas de surchauffe?
Perso, moi cela as joué sur 60 à 100 litres, donc pour cette quantité, je n'ai pas jugé bon d'automatiser la vidange.

Sinon pour éviter les surchauffes, j'ai un système infaillible , ma fille.
C'est un excellent régulateur, là ou elle passe, mon chauffe eau trépasse.
En 40 minutes, elle tue la production de la journée.
C'est simple il fallait y penser.
Vous voulez gérer efficacement une surchauffe, faites des filles.

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonjour a tous , Birichin
C est clair que pendand les vacances d ete , pas de conso d esc , ça pose probleme , l occultation ne te pose pas trop de problemes ? je pense au vent , j avais fait un essai avec de la bache bleu , catastrophe , de plus ça continu a chauffer , je ferai bien un essai avec un lino mince
François
Amicalement François

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

bonjour
plastic ou plastique noir d'ensilage ,vendu au kilo
il à une face traité anti UV.... ça chauffe derrière ,mais ce ne sont que des infra rouge qui passent!

ça limite quand même pas mal
a plus gérard

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 878
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

merci rémi450, j'avais pas pensé a cela !
bien joué.
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Birichin
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 23:44 pm
Localisation : Aubagne(13)

Message par Birichin »

Bonjour

à pascall60

J'ai pas de chance c'est un garçon (10ans)mais qui est dans l'air du temps (économie d'énergie) . Il se lave à sec. Aprés un temps (age) viendra un autre.

Je vais installer un compteur d'eau chaude de récup pour mesurer le volume.
En fonction de celui-ci je récupérerai l'eau pour le jardin.

si on prend 100 litres de sur conso

100l*15j=1,5m3*3€=5€=tranquilité pour l'été

à besson

L'occultation ne m'a posé aucun problème avec le vent (mistral).J'ai régidifié le brise vue en l'enroulant à ses extrémités avec deux tige de bambou. Elles m'on permis de le tendre pour qu'il ne baille pas. Cette année , le tissage du brise vue va me permettre de faire deux foureaux afin de gliser les deux bambous.

Le masquage d'un panneaux sur deux à réduit 80 % de mes surchauffes.

@+

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour,

Quand ça chauffe trop je bâche partiellement les capteurs: http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=865
Sur la photo ce n'est qu'un plastique de plantation pour éviter les mauvaises herbes. Trois épingles à linge de chaque côté et le tour est joué en 2 minutes !!! ça résiste sans problèmes aux coups de Mistral.

Avec cette bâche la température du ballon (350l) plafonne à 65°C, la partie occultée dissipe plus d'énergie qu'elle n'en reçoit (normal !!!), c'est la boucle de décharge intégrée aux capteurs :cool:
Modifié en dernier par patrick07 le sam. avr. 11, 2009 14:30 pm, modifié 1 fois.
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Birichin
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 23:44 pm
Localisation : Aubagne(13)

Message par Birichin »

Bonsoir

Quelques modification sur mon installation anti surchauffe :

L'interupteur thermique taré à 80 °c au lieu de 70°c

température maxi bas de cuve réhaussée de 75°c à 79°c (régulation)

L'ouverture se fait à 78.3 °c

@+